Здравствуйте, уважаемый специалисты!

В новостройке планирую заменить горизонтальный радиатор отопления на вертикальный. Примерно вот так:

Радиатор планирую поставить такой: IRSAP TESI 2 1800/06 T26 2-двухтрубный 1800-высота 06-число секций Т26- нижнее подключение https://ismgroup.ru/radiatoryi-otopleniya/trubchatyie-radiatoryi/radiator-irsap-tesi-2-1800-mm-6-sekcii-podkl-26-nignee-dvuhtrubnyi.html

При согласовании замены радиатора в управляющей компании в согласовании мне отказали. Гл.инженер управляющей компании сказал, что в инструкции к радиатору написано, что его рабочее давление 10 атм, а в доме на входе 7 атм, а на выходе 6 атм, поэтому радиатор не будет греться как нужно.

Посоветуйте, пожалуйста как общаться в такой ситуации, и получить согласование. Или действительно такой радиатор не будет греться?

P.S. В профиле почему-то определился Иркутск, хотя в действительности Московская обл. P.P.S. В квартире установлен счетчик тепла

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 3853

14.04.2022 в 23:45:27

Можно ставить без проблем. Будет греться ничуть не хуже горизонтального.

Как общаться с главным инженером - это тяжёлый вопрос. Полагаю, заручиться проектом и заключением экспертов от отопления.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.04.2022 в 13:09:09

Не все ещё главные инженеры съехались в Москву. Попробуйте получить с этого главного инженера эту байку про атмосферы в письменном виде. С таким компроматом на руках можно многого добиться. Вам нужно знать, что эти стальные радиаторы боятся наличия свободного кислорода в воде. С увеличением высоты радиатора мощность растёт медленнее высоты. Нужную мощность можно получить и от стального панельного радиатора 33-его типа высотой 900 мм, шириной 400 мм

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16379

15.04.2022 в 14:47:49

Гл.инженер управляющей компании сказал, что в инструкции к радиатору написано, что его рабочее давление 10 атм, а в доме на входе 7 атм, а на выходе 6 атм, поэтому радиатор не будет греться как нужно.

Это ужасно, что такие люди руководят техническим обслуживанием дома.

Может данное сообщение реклама, спамер придумал все? Не может быть таким тупым главный инженер, не верю

Радиаторы по ссылке неизвестные, через год-два могут исчезнуть с рынка, гарантии никакой.

0
Аватар пользователя
chronometer

Местный

Регистрация: 14.04.2022

Иркутск

Сообщений: 7

15.04.2022 в 15:26:40

Спасибо за ответы!

Это точно не спам. Магазин указал, только потому, что на оф.сайте производителя этих радиаторов нужную модель надо выбирать перемещая движки фильтров. То, что такие радиаторы могут пропасть, вполне допускаю. Но эта фирма вроде бы пишет, что работает с 1963 года. Про гл.инженера не шутка. Я с ним еще раз разговаривал сегодня. Впечатление, что он в отоплении видимо очень слабо разбирается, так как сегодня сослался на директора по эксплуатации нашей УК. Типо, она ему категорически запретила разрешать установку этого радиатора так как по её мнению, он будет греться только наполовину. По вашему совету оставил заявление на согласование замены радиатора. Одно дело отказать устно, а другое дать письменное обоснование.

А могут они отказать сославшись допустим на то, что разница давлений на на входе и на выходе радиатора недостаточна для циркуляции в нем?

И если все же откажут тогда только заказывать экспертизу и идти с ней в суд?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16379

15.04.2022 в 15:41:07

То, что такие радиаторы могут пропасть, вполне допускаю. У них производство Италия (https://www.irsap.com/ru/).

Ну это точно спам...Про Италию.

Единственный отопительный прибор, который они могут "разрешить", тот который в проекте дома.

0
Аватар пользователя
chronometer

Местный

Регистрация: 14.04.2022

Иркутск

Сообщений: 7

15.04.2022 в 15:46:18

Не понял. Почему спам? Если ссылки на производителей нарушают правила этого форума, то могу их удалить.

Если могут разрешить только то, что в проекте дома то тогда ни в одном доме невозможно было бы заменить радиатор. Я например вряд ли найду точно такой же, который уже у меня установлен.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.04.2022 в 16:30:04

chronometer написал: А могут они отказать сославшись допустим на то, что разница давлений на на входе и на выходе радиатора недостаточна для циркуляции в нем?

Разница на входе и выходе радиатора составляет порядка 0,1 атмосферы. Указанные в описании радиатора 10 атм. указывают на прочность радиатора. Вам стоит уточнить, является ли внутридомовая система отопления двухтрубной.

0
Аватар пользователя
chronometer

Местный

Регистрация: 14.04.2022

Иркутск

Сообщений: 7

15.04.2022 в 16:52:58

cineman написал:

chronometer написал: А могут они отказать сославшись допустим на то, что разница давлений на на входе и на выходе радиатора недостаточна для циркуляции в нем?

Разница на входе и выходе радиатора составляет порядка 0,1 атмосферы. Указанные в описании радиатора 10 атм. указывают на прочность радиатора. Вам стоит уточнить, является ли внутридомовая система отопления двухтрубной.

cineman,

В документах на сайте застройщика есть заключение экспертизы проекта дома. Там нашел вот такую запись: "Запроектирована водяная 2-х трубная система отопления, с независимым присоединением отопительного контура. Предусматривается система с нижней разводкой подающей и обратной магистралей."

Это оно?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4960

15.04.2022 в 18:15:12

нормальный радиатор, ставьте без проблем, договоритесь со слесарями чтобы дали вам ключи для доступа к этажным коллекторам и делов. Стояки сливать при лучевой не нужно, соответственно работу можно выполнить в любое время года.

насчет ГИ не удивлен, а наоборот, еще не встречал ни разу вменяемого и профессионального, может где-то и есть, складывается впечатление что на эти должности нанимают отставных военных и главной задачей перед ними ставят не пущать никого со стороны.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.04.2022 в 19:11:54

chronometer написал:

cineman написал:

chronometer написал: А могут они отказать сославшись допустим на то, что разница давлений на на входе и на выходе радиатора недостаточна для циркуляции в нем?

Разница на входе и выходе радиатора составляет порядка 0,1 атмосферы. Указанные в описании радиатора 10 атм. указывают на прочность радиатора. Вам стоит уточнить, является ли внутридомовая система отопления двухтрубной.

cineman,

В документах на сайте застройщика есть заключение экспертизы проекта дома. Там нашел вот такую запись: "Запроектирована водяная 2-х трубная система отопления, с независимым присоединением отопительного контура. Предусматривается система с нижней разводкой подающей и обратной магистралей."

Это оно?

chronometer, оно!

chronometer написал: В квартире установлен счетчик тепла

Если счётчик уже в квартире живёт, стоит подумать о автоматике, отсекающей квартирный контур в случае протечки. Это два моторных крана, что управляются тем же контроллером, что обычно используют для водопровода. Можно из экономии на стадии ремонта заложить только провода, а само оборудование смонтировать с появлением свободных денег.

0
Аватар пользователя
chronometer

Местный

Регистрация: 14.04.2022

Иркутск

Сообщений: 7

15.04.2022 в 19:29:50

Спасибо большое за ответы!

Теперь мне понятно, что в моей УК либо вообще некомпетентны, либо по каким-то причинам им не хочется или не выгодно разрешать замену радиатора.

cineman, Спасибо, подумаю по поводу автоматических отсекателей. Правда не уверен, что их можно куда-то поставить. Счетчик тепла установлен не в самой квартире, а в шкафу в общем коридоре. Ключ от этого шкафа УК никому не дает, хотя вроде должна. Судя по тому, что написано в экспертизе проекта дома там трубы отопления идущие под полом должны быть подключены к магистралям через гребенки.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16379

15.04.2022 в 19:40:34

chronometer, под окном радиатор греет воздух, поступающий от окна. А сбоку он что греет? Холодно может быть и не будет, но окно не сможете открыть для проветривания. А также окно может потеть.

0
Аватар пользователя
chronometer

Местный

Регистрация: 14.04.2022

Иркутск

Сообщений: 7

26.04.2022 в 16:12:22

Получил письменный ответ от УК. Дело оказалось в следующем Производитель радиатора приложил к нему напечатанную версию паспорта в которой указал в частности два параметра: рабочее давление 10 атм максимальное рабочее давление 15 атм

То есть УК считает, что 10 атм - это минимальное рабочее давление, поэтому в замене отказывает.

Согласно ГОСТ 31311-2005 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ Общие технические условия" В паспорте для радиатора должно быть указано "максимальное рабочее давление". Оно и указано 15 атм. Просто "рабочее давление" в этом ГОСТ не предусмотрено указывать. Но в инструкции по эксплуатации радиатора может быть указаны "сведения об ограничениях условий эксплуатации (при необходимости);"

То есть УК вполне могла посчитать запись "рабочее давление 10 атм" как раз таким ограничением.

В общем, написал в представительство производителя с просьбой прислать разъяснения по давлениям указанным в паспорте.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 3853

26.04.2022 в 19:58:48

Это просто ужОс, что настолько безграмотные люди вообще допущены к эксплуатации зданий.