Rapace
Rapace
Новичок

Регистрация: 08.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

25.04.2022 в 11:52:18

Дом 1971 года.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.04.2022 в 12:03:52

Rapace написал: Скажите, а если кинуть нейтраль на землю до узо?

В однофазных схемах - строго запрещено, смертельно опасно. И пожароопасно. Главный нюанс в том, что в однофазной проводке Вам никто не гарантирует положение фазы и нуля. Может смениться внезапно, после мелкого ремонта на лестничной площадке не совсем прямыми руками.

По теме вопроса. При отсутствии земли имеет смысл искать какие-то замыкания токоведущих проводов на "сторонние проводящие части", в первую очередь - на арматуру в местах подключения люстры и т.п. В том числе по нулю: стабильное замыкание нуля на арматуру может давать именно такой, нестабильный эффект.

В старой проводке имело бы смысл искать посторонние подключения. В том числе соседские, через общую стенку с общей нишей для розеток. В том числе по нулю, без явной цели хищения. В новой проводке такая засада должна быть исключена - но подумайте, на всякий случай.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.04.2022 в 13:00:30

Rapace, :confused: тогда нельзя. Варианты: ждать реконструкции, протянуть землю от вру (либо в одну каску, либо поднять на подвиг соседей).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

25.04.2022 в 14:17:58

Rapace, попробуйте для начала подключить РН так, как указано в мануале.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.04.2022 в 14:18:21

Ноль на РН подключен не правильно. Фаза взята до УЗО, а ноль после. О, одновременно написали

0

Грубый, но справедливый

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.04.2022 в 14:44:19

Vadim 161 написал: Фаза взята до УЗО, а ноль после.

В таком варианте УЗО бы выбивало мгновенно при включении любой нагрузки. Полагаю, что на фото много что скрыто.

Впрочем, я такое включение видел однажды в работающем щите. Но автор щита специально нашёл абсолютно мертвое УЗО, и научил местных жителей не трогать кнопку ТЕСТ на нём.

0
Rapace
Rapace
Новичок

Регистрация: 08.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

25.04.2022 в 14:54:34

Vadim 161 написал: Ноль на РН подключен не правильно. Фаза взята до УЗО, а ноль после. О, одновременно написали

Vadim 161, фаза и ноль выходят с узо сверху. Далее фаза на автоматы, ноль на шину.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

25.04.2022 в 14:56:38

AlexeyL написал: В таком варианте УЗО бы выбивало мгновенно при включении любой нагрузки

Ну почему. В таком варианте мимо узо питается только само реле, а его потребление до 10 мА. Вероятно в этом собака и зарыта.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.04.2022 в 15:11:38

Rapace написал: Далее фаза на автоматы, ноль на шину.

Иии ? Ноль на РН должен браться не с этой шины, а с нижней клеммы вводного АВ. И да, PE провода к розеткам подключены ? Если да, то отключить от всех розеток, ибо чревато.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

25.04.2022 в 15:16:03

AlexeyL написал: В таком варианте УЗО бы выбивало мгновенно при включении любой нагрузки.

При полнлстью исправном РН для "выбивания" УЗО нет причин.

0
Rapace
Rapace
Новичок

Регистрация: 08.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

25.04.2022 в 16:04:03

Vadim 161 написал:

Rapace написал: Далее фаза на автоматы, ноль на шину.

Иии ? Ноль на РН должен браться не с этой шины, а с нижней клеммы вводного АВ. И да, PE провода к розеткам подключены ? Если да, то отключить от всех розеток, ибо чревато.

Vadim 161, благодарю. Схему пересмотрю. Основной вопрос откуда 60 вольт между нулём и землёй все приборы проверил, ничего не пробивает.И почему мультиметр "дребезжит" при прозвоне ноль-земля?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу