Дом 1971 года.
25.04.2022 в 11:52:18
Дом 1971 года.
25.04.2022 в 12:03:52
Rapace написал: Скажите, а если кинуть нейтраль на землю до узо?
В однофазных схемах - строго запрещено, смертельно опасно. И пожароопасно. Главный нюанс в том, что в однофазной проводке Вам никто не гарантирует положение фазы и нуля. Может смениться внезапно, после мелкого ремонта на лестничной площадке не совсем прямыми руками.
По теме вопроса. При отсутствии земли имеет смысл искать какие-то замыкания токоведущих проводов на "сторонние проводящие части", в первую очередь - на арматуру в местах подключения люстры и т.п. В том числе по нулю: стабильное замыкание нуля на арматуру может давать именно такой, нестабильный эффект.
В старой проводке имело бы смысл искать посторонние подключения. В том числе соседские, через общую стенку с общей нишей для розеток. В том числе по нулю, без явной цели хищения. В новой проводке такая засада должна быть исключена - но подумайте, на всякий случай.
25.04.2022 в 13:00:30
Rapace, :confused: тогда нельзя. Варианты: ждать реконструкции, протянуть землю от вру (либо в одну каску, либо поднять на подвиг соседей).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.04.2022 в 14:17:58
Rapace, попробуйте для начала подключить РН так, как указано в мануале.
25.04.2022 в 14:18:21
Ноль на РН подключен не правильно. Фаза взята до УЗО, а ноль после. О, одновременно написали
Грубый, но справедливый
25.04.2022 в 14:44:19
Vadim 161 написал: Фаза взята до УЗО, а ноль после.
В таком варианте УЗО бы выбивало мгновенно при включении любой нагрузки. Полагаю, что на фото много что скрыто.
Впрочем, я такое включение видел однажды в работающем щите. Но автор щита специально нашёл абсолютно мертвое УЗО, и научил местных жителей не трогать кнопку ТЕСТ на нём.
25.04.2022 в 14:54:34
Vadim 161 написал: Ноль на РН подключен не правильно. Фаза взята до УЗО, а ноль после. О, одновременно написали
Vadim 161, фаза и ноль выходят с узо сверху. Далее фаза на автоматы, ноль на шину.
25.04.2022 в 14:56:38
AlexeyL написал: В таком варианте УЗО бы выбивало мгновенно при включении любой нагрузки
Ну почему. В таком варианте мимо узо питается только само реле, а его потребление до 10 мА. Вероятно в этом собака и зарыта.
25.04.2022 в 15:11:38
Rapace написал: Далее фаза на автоматы, ноль на шину.
Иии ? Ноль на РН должен браться не с этой шины, а с нижней клеммы вводного АВ. И да, PE провода к розеткам подключены ? Если да, то отключить от всех розеток, ибо чревато.
Грубый, но справедливый
25.04.2022 в 15:16:03
AlexeyL написал: В таком варианте УЗО бы выбивало мгновенно при включении любой нагрузки.
При полнлстью исправном РН для "выбивания" УЗО нет причин.
25.04.2022 в 16:04:03
Vadim 161 написал:
Rapace написал: Далее фаза на автоматы, ноль на шину.
Иии ? Ноль на РН должен браться не с этой шины, а с нижней клеммы вводного АВ. И да, PE провода к розеткам подключены ? Если да, то отключить от всех розеток, ибо чревато.
Vadim 161, благодарю. Схему пересмотрю. Основной вопрос откуда 60 вольт между нулём и землёй все приборы проверил, ничего не пробивает.И почему мультиметр "дребезжит" при прозвоне ноль-земля?