ganediy
ganediy
Новичок

Регистрация: 26.04.2022

Москва

Сообщений: 2

26.04.2022 в 22:43:37

Последний 6 этаж, давление на входе 2 бара стабильно держится, труба стояка 32 мм., в стену под плитку уже вмонтировал две трубы 20 мм, на которых висит смеситель и вход/выход для газовой колонки. Колонку планирую взять самую мощную Неву (14 л/мин). Точки подключения: туалет, стиральная машина, 2 смесителя в ванной, 1 на кухне и посудомоечная машина. Подскажите, пожалуйста, следующее:

  1. Нужен ли коллектор на стояк ХВС?
  2. Какой диаметр/диаметры труб использовать для разводки?
  3. Есть ли смысл ставить какие-либо дополнительные устройства: фильтры и прочее?
0
ganediy
ganediy
Новичок

Регистрация: 26.04.2022

Москва

Сообщений: 2

05.05.2022 в 06:43:50

Помогите, пожалуйста, разобраться с моими вопросами

0
Сварка и овк
Сварка и овк
Новичок

Регистрация: 21.02.2022

Казань

Сообщений: 15

18.05.2022 в 10:19:34

ganediy, трубу лучше взять 25ю пп прямо от стояка, с заменой тройника на 3225. И 25ой трубой прямо до колонки с тройниками по пути 2520.соединять с колонкой только трубой. Никаких гибких подводок. Либо можно взять трубу 20ю лд форс у неё внутри сечение как у 25 трубы. Паять как обычный пп.