Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

30.04.2022 в 17:42:21

Уважаемые, прошу помощи. Расшивал трещину в штукатурке, что бы заделать составом и случайно расшил (повредил) дренажный шланг кондиционера. Отверстие маленькое, но вода естественно протекает. Знающие люди, посоветуйте пожалуйста как обойтись малой кровью, стены уже готовы под чистовую отделку, не хотелось бы заново штробить под дренаж. На фото повреждение и собственной как выглядит сам дренажный шланг.

ссылка

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.05.2022 в 01:42:02

Легко,просто и быстро можно соеденить разрезанную трубку при помощи прямого соединителя для металлопластиковой трубы д20мм,продается на любом рынке,подробнее об этом в моей теме.https://mastergrad.com/forums/t222377-kak-soedenit-drenazhnuyu-trubku-kondicionera-s-metalloplastikovoy/

0
Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

01.05.2022 в 13:27:59

КАТРАН, Спасибо за подсказку, но к сожалению мне наверное такой метод не подойдет, шланг и так лежит практически на поверхности штукатурки, а если вставить фитинг, я так понимаю там диаметр будет что-то около 25мм, будет торчать из плоскости трубы.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.05.2022 в 14:21:08

Chiter91, Есть угловой фитинг,под углом 90- градусов.

0
Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

14.05.2022 в 17:49:52

Вообщем-то решил свою проблему, на мой взгляд, оптимальным способом. Купил в строительном магазине Переходник-соеденитель Fiskars (1027068), для соединения садовых поливочных шлангов. Разрезал дренаж в месте где было повреждение, и вставил туда соеденитель, предварительно смазав его обильно силиконовым герметиком (так он легче залез в шланг + дополнительно гидроизолировал) ну и напоследок затянул в местах соеденения хомут-стяжками, можно было бы металлическими хомутами зажать, но решил не оставлять в штукатурке металл. Фото прилагаю.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

15.05.2022 в 00:06:23

Chiter91, Этот вариант может и прокатит,но мой вариант все таки надежнее.Я бы чуть раздолбил штукатурку(сделал поглубже) и поставил прямой фитинг.

0
Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

15.05.2022 в 10:13:46

КАТРАН, В моей ситуации, глубже не получилось бы, там сразу за шлангом, проходит кабель на розетку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.