Недавно провели мне три фазы. Счетчик на опоре. Автомат 25 А .Распределительный щит на стене гаража. В гараже проводку поменял. На станок 4 кв мм.провод .На освещение-1,5. На розетки -2,5 кв мм. А вот с домом проблемы. Стоял старый счетчик. Две пробки было. Открыл распределительную коробку. Проводка сделана алюминиевым проводом 1,5кв мм. На все ,на освещение,на розетки.Проводка разделена на 2 группы. Я понимаю, по хорошему надо менять всю проводку, или хотя бы на розетки новые провода проложить.На освещение я думаю и старые провода можно оставить. Но как подумаешь сколько стены нужно штробить... Тем более в комнате 5 ремонт недавно делали. Натяжные потолки. В ванной 8 плитка .
А что если провода для розеток проложить по чердаку? Всего нужно три розетки .В комнату 3- для утюга .В комнату 4 для кондеционера. И на кухню 6 для микроволновки. Да еще забыл в ванную 8 для стиралки. Подскажите реально это сделать?
AlNik написал:
Счетчик на опоре. Автомат 25 А .Распределительный щит на стене гаража. В гараже проводку поменял. На станок 4 кв мм.провод .На освещение-1,5. На розетки -2,5 кв мм
фото гаражного щитка покажите, если не сложно
/ /
AlNik написал:
если провода для розеток проложить по чердаку? Всего нужно три розетки .В комнату 3- для утюга .В комнату 4 для кондеционера. И на кухню 6 для микроволновки. Да еще забыл в ванную 8 для стиралки. Подскажите реально это сделать?
реально
в стальных трубах
/ /
что в заземлением? какое сечение проводов идет к РЩ (на Вашей картинке)?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
AlNik написал:
А что если провода для розеток проложить по чердаку? Всего нужно три розетки .В комнату 3- для утюга .В комнату 4 для кондеционера. И на кухню 6 для микроволновки.
Ну, если по правилам, то в металлической трубе. Если по колхозному, то можно и в гофре, да подальше от дерева.
AlNik написал:
Счетчик на опоре. Автомат 25 А .Распределительный щит на стене гаража. В гараже проводку поменял. На станок 4 кв мм.провод .На освещение-1,5. На розетки -2,5 кв мм
фото гаражного щитка покажите, если не сложно
/ /
AlNik написал:
если провода для розеток проложить по чердаку? Всего нужно три розетки .В комнату 3- для утюга .В комнату 4 для кондеционера. И на кухню 6 для микроволновки. Да еще забыл в ванную 8 для стиралки. Подскажите реально это сделать?
реально
в стальных трубах
/ /
что в заземлением? какое сечение проводов идет к РЩ (на Вашей картинке)?
Заземление рядом со щитком. Три прутка-шестигранник на 22. длиной 2.50. забиты через 2.5 м. сварены между собой шиной 4 на 40 мм. Забивал правда не треугольником, а в линию. Место не позволяло.
Заземление рядом со щитком. Три прутка-шестигранник на 22. длиной 2.50. забиты через 2.5 м. сварены между собой шиной 4 на 40 мм. AlNik,
И вся эта конструкция должна быть закопана не менее 0,5 от уровня грунта .
Vadim 161 написал:
Ну, если по правилам, то в металлической трубе. Если по колхозному, то можно и в гофре, да подальше от дерева
В гофре я думаю не стоит делать. Крысы могут погрысть. Я их регулярно травлю на чердаке, но они все равно появляются.
Есть у меня труба 25 мм , 20мм внутри. Думаю будет нормально. Два кабеля ВВГ нг 3 на 2.5 свободно помещаются.
Красным нарисовал как хочу трубы проложить.
Спасибо. Уже легче.
Тогда второй вопрос. Как я уже писал, проводка в доме разделена на две группы. Теперь добавится три группы розеток. А если правое крыло еще разделить на две части. Опять же по чердаку провести кабель до распределительной коробке в комнате 4. Отрезать провод из 3 комнаты, а 4 и 7 комнаты от отдельного автоматического выключателя. Или не стоит заморачиваться?
Доделал проводку в доме. Медным проводом с заземлением проложил три группы розеток. Для стиралки,микроволновки,кондиционера. Старую алюминиевую проводку разбил на группы и оставил в основном для освещения.
AlNik написал:
Доделал проводку в доме. Медным проводом с заземлением проложил три группы розеток. Для стиралки,микроволновки,кондиционера. Старую алюминиевую проводку разбил на группы и оставил в основном для освещения.
AlNik, смесь В и С - типа, слепили из того, что было?
AlNik написал:
Доделал проводку в доме. Медным проводом с заземлением проложил три группы розеток. Для стиралки,микроволновки,кондиционера. Старую алюминиевую проводку разбил на группы и оставил в основном для освещения.
AlNik, смесь В и С - типа, слепили из того, что было?
СтранникXXI, Ну можно сказать что так. Скоро начну щиток для гаража и хозпостроек делать. Буду ставить автоматы С. А на этом щите поменяю все на В.
AlNik,
Тут все должно быть более конкретно. Понятие ожидаемый ТКЗ вам известен ? Линия старая, вам неизвестно, какой ток короткого замыкания у вас будет на конце ваших групповых линий. И, возможно оптимальная защита будет обеспечиваться только автоматами с кривой В.
AlNik,
Тут все должно быть более конкретно. Понятие ожидаемый ТКЗ вам известен ? Линия старая, вам неизвестно, какой ток короткого замыкания у вас будет на конце ваших групповых линий. И, возможно оптимальная защита будет обеспечиваться только автоматами с кривой В.
dokar, Вот и я так подумал. Проводка плохая, пусть лучше при меньшем токе КЗ выбьет. Кстати я вначале все автоматы с характеристикой С поставил. А потом на просторах интернета начитался разных мнений по этому поводу и решил поменять АВ на В.
AlNik написал:
Проводка плохая, пусть лучше при меньшем токе КЗ выбьет.
Однако, в сельском доме ток КЗ обычно мало зависит от проводки. Основной вклад в сопротивление, ограничивающее этот ток, делает длинная уличная линия. Оценить ожидаемый ток КЗ можно по величине подсадки напряжения при включении чайника известной мощности.
А выбор характеристики автомата (B или C) диктуется не желанием получить ток поменьше (ток КЗ от автомата не зависит совсем), а гарантией быстрого срабатывания автомата при этом КЗ. Если линия вместе с проводкой при КЗ гарантирует ток, достаточный для электромагнитного расцепителя автомата C (10 номиналов автомата) - можно ставить C. Если не гарантирует - нужно B.
AlexeyL, по мощности чайника ориентироваться - очень большая погрешность - и мощность китайская и нагрев спирали...
Пробовал так...
По уму нужен амперметр и вольтметр.