Vadim 161 написал: Можно

Спасибо. Уже легче. Тогда второй вопрос. Как я уже писал, проводка в доме разделена на две группы. Теперь добавится три группы розеток. А если правое крыло еще разделить на две части. Опять же по чердаку провести кабель до распределительной коробке в комнате 4. Отрезать провод из 3 комнаты, а 4 и 7 комнаты от отдельного автоматического выключателя. Или не стоит заморачиваться?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.05.2022 в 16:32:22

AlNik написал: Отрезать провод из 3 комнаты, а 4 и 7 комнаты от отдельного автоматического выключателя. Или не стоит заморачиваться?

Если ни каких особо мощных нагрузок не предвидится, то можно и не разделять.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
AlNik

Местный

Регистрация: 02.07.2015

Армавир

Сообщений: 27

14.01.2023 в 17:44:07

Доделал проводку в доме. Медным проводом с заземлением проложил три группы розеток. Для стиралки,микроволновки,кондиционера. Старую алюминиевую проводку разбил на группы и оставил в основном для освещения.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

14.01.2023 в 19:10:19

AlNik, и не лень было охотиться за 13А ? :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.01.2023 в 22:13:10

AlNik написал: Доделал проводку в доме. Медным проводом с заземлением проложил три группы розеток. Для стиралки,микроволновки,кондиционера. Старую алюминиевую проводку разбил на группы и оставил в основном для освещения.

AlNik, смесь В и С - типа, слепили из того, что было?

0
Аватар пользователя
AlNik

Местный

Регистрация: 02.07.2015

Армавир

Сообщений: 27

15.01.2023 в 09:20:47

СтранникXXI написал:

AlNik написал: Доделал проводку в доме. Медным проводом с заземлением проложил три группы розеток. Для стиралки,микроволновки,кондиционера. Старую алюминиевую проводку разбил на группы и оставил в основном для освещения.

AlNik, смесь В и С - типа, слепили из того, что было?

СтранникXXI, Ну можно сказать что так. Скоро начну щиток для гаража и хозпостроек делать. Буду ставить автоматы С. А на этом щите поменяю все на В.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.01.2023 в 12:27:05

AlNik, логичнее сделать наоборот.

0
Аватар пользователя
AlNik

Местный

Регистрация: 02.07.2015

Армавир

Сообщений: 27

15.01.2023 в 12:53:21

СтранникXXI написал: AlNik, логичнее сделать наоборот.

СтранникXXI, Почему,объясните пожалуйста.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

15.01.2023 в 13:37:19

AlNik написал:

СтранникXXI написал: AlNik, логичнее сделать наоборот.

СтранникXXI, Почему,объясните пожалуйста.

AlNik,

AlNik написал: ВТБ!, Старая ВЛ.

AlNik, Тут все должно быть более конкретно. Понятие ожидаемый ТКЗ вам известен ? Линия старая, вам неизвестно, какой ток короткого замыкания у вас будет на конце ваших групповых линий. И, возможно оптимальная защита будет обеспечиваться только автоматами с кривой В.

0
Аватар пользователя
AlNik

Местный

Регистрация: 02.07.2015

Армавир

Сообщений: 27

15.01.2023 в 13:45:56

dokar написал:

AlNik написал:

СтранникXXI написал: AlNik, логичнее сделать наоборот.

СтранникXXI, Почему,объясните пожалуйста.

AlNik,

AlNik написал: ВТБ!, Старая ВЛ.

AlNik, Тут все должно быть более конкретно. Понятие ожидаемый ТКЗ вам известен ? Линия старая, вам неизвестно, какой ток короткого замыкания у вас будет на конце ваших групповых линий. И, возможно оптимальная защита будет обеспечиваться только автоматами с кривой В.

dokar, Вот и я так подумал. Проводка плохая, пусть лучше при меньшем токе КЗ выбьет. Кстати я вначале все автоматы с характеристикой С поставил. А потом на просторах интернета начитался разных мнений по этому поводу и решил поменять АВ на В.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.01.2023 в 20:08:06

AlNik написал: Проводка плохая, пусть лучше при меньшем токе КЗ выбьет.

Однако, в сельском доме ток КЗ обычно мало зависит от проводки. Основной вклад в сопротивление, ограничивающее этот ток, делает длинная уличная линия. Оценить ожидаемый ток КЗ можно по величине подсадки напряжения при включении чайника известной мощности. А выбор характеристики автомата (B или C) диктуется не желанием получить ток поменьше (ток КЗ от автомата не зависит совсем), а гарантией быстрого срабатывания автомата при этом КЗ. Если линия вместе с проводкой при КЗ гарантирует ток, достаточный для электромагнитного расцепителя автомата C (10 номиналов автомата) - можно ставить C. Если не гарантирует - нужно B.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115489

16.01.2023 в 13:52:57

AlexeyL, по мощности чайника ориентироваться - очень большая погрешность - и мощность китайская и нагрев спирали... Пробовал так... По уму нужен амперметр и вольтметр.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

16.01.2023 в 18:34:48

BV написал: По уму нужен амперметр и вольтметр.

По уму достаточно одного измерителя ОТКЗ

0