Заземления спущены Мишутк, Они должны быть присоединены к PEN в местах абонентских отводов .
12.05.2022 в 16:16:30
Заземления спущены Мишутк, Они должны быть присоединены к PEN в местах абонентских отводов .
Да, ни фига.
12.05.2022 в 16:22:42
Следование моим советам вредит кошельку
12.05.2022 в 16:47:42
dokar написал: Заземления спущены Мишутк, Они должны быть присоединены к PEN в местах абонентских отводов .
dokar, к абонентам со столбов уходят либо 2 жилы по двухфазному подключению, либо 4 по трехфазному (третьим/пятым PEN-ом там и не пахнет, ибо по ВЛ не было, никто и не заморачивался после реконструкции). PEN организуется уже в домах, если у кого оно есть. N c линии на столбе, надеюсь, именно к этому заземляющему пруту и подсоединено. Наверху в той путанице плохо видно, специально не разглядывал.
12.05.2022 в 16:52:08
Мишутк написал: третьим/пятым PEN-ом там и не пахнет
PEN чётный :D - второй-четвёртый, пахнет именно им.
Мишутк написал: N c линии на столбе
Это именно PEN, N появляется или после его деления на PE и N, или после уменьшения его сечения меньше 16 кв.мм по алюминию (10 по меди), или после прохождения им коммутирующего аппарата с разрывом нуля.
Следование моим советам вредит кошельку
12.05.2022 в 17:18:57
ВТБ! написал:
Мишутк написал: третьим/пятым PEN-ом там и не пахнет
PEN чётный :D - второй-четвёртый, пахнет именно им.
Мишутк написал: N c линии на столбе
Это именно PEN, N появляется или после его деления на PE и N, или после уменьшения его сечения меньше 16 кв.мм по алюминию (10 по меди), или после прохождения им коммутирующего аппарата с разрывом нуля.
ВТБ!, да, это я его по рабоче-крестьянски перепутал. Конечно же, до разделения в доме он PEN, и, надеюсь, подключен там наверху как полагается. Возьму бинокль, поизучаю.
12.05.2022 в 17:24:59
Мишутк написал: надеюсь, подключен там наверху как полагается
Новенькая ВЛИ на свежеустановленных опорах? Даже сомнений быть не может, что всё сделано правильно.
Следование моим советам вредит кошельку
12.05.2022 в 17:34:29
Да, ни фига.
12.05.2022 в 17:38:16
dokar написал: у нас все флажки для заземления на абонентских отводах болтаются в воздухе
А можно проиллюстрировать, чтобы ТС знал, куда смотреть?
Следование моим советам вредит кошельку
12.05.2022 в 17:42:38
dokar написал: только вот у нас все флажки для заземления на абонентских отводах болтаются в воздухе.
Путают?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2022 в 18:39:05
Бывает и так
зато СИП :)
И это пройдёт ...