Добрый день! Затеян в квартире ремонт, принято решение о замене всей электропроводки. На время ремонта проживаем в квартире, соответственно все делается аккуратно и не спеша. Новая проводка будет прокладываться за подвесными потолками. Вопрос в следующем, сейчас все кинуто 2х жильным алюминием, планирую менять на ВВГнг, встал извечный вопрос о реализации защиты от поражения эл.током. Тут как по информации на сайте, так и от нескольких знакомых электриков однозначного решения нет. Может кто то в квартире конкретно этой серии реализовывал рабочий и безопасный вариант? Поделитесь опытом и советами. Заранее спасибо.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.05.2022 в 15:22:09

titovss написал: ут как по информации на сайте, так и от нескольких знакомых электриков однозначного решения нет.

Правильно говорят. И неоднозначность находится не в квартире, а в общедомовой проводке, в "стояках". Главные вопросы:

  • в доме по проекту газ или электроплиты?
  • реконструкция общедомовой распределительной проводки ("стояков") была? Во многих городах этот недорогой процесс был массовым, и практически закончен лет 10 назад.

А внутри квартиры всё однозначно. Кабель ВВГ-НГ (лучше LS) 3х2,5 и автоматы С16 на розетки, 3х1,5 и С10 на свет, одно или несколько УЗО 30 мА на всё. При отсутствии на этажах заземления (см. начало ответа) на стороне розеток кабель не подключать до общедомового ремонта.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25126

27.05.2022 в 17:28:50

AlexeyL написал: всё однозначно

Ой-ли? :)

AlexeyL написал: автоматы С16 на розетки

Почему не B16?

AlexeyL написал: С10 на свет

Почему не B10?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20673

27.05.2022 в 21:50:11

ВТБ! написал:

AlexeyL написал: всё однозначно

Ой-ли? :)

AlexeyL написал: автоматы С16 на розетки

Почему не B16?

AlexeyL написал: С10 на свет

Почему не B10?

ВТБ!, А разве домик в деревне и в нем плохой ТКЗ ?

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.05.2022 в 22:57:50

dokar, ничего Вы в моде не понимаете :) Кто-то не особо умный ляпнул, что везде надо ставить только В, теперь все повторяют.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21148

28.05.2022 в 00:14:47

Vadim 161 написал: Кто-то не особо умный ляпнул, что везде надо ставить только В, теперь все повторяют

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17262

28.05.2022 в 10:11:40

Vadim 161 написал: dokar, ничего Вы в моде не понимаете :) Кто-то не особо умный ляпнул, что везде надо ставить только В, теперь все повторяют.

Vadim 161, Даже знаем кто...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5669

28.05.2022 в 11:20:37

Иногда в В бывает определенный резон помимо величины ОТКЗ. Помнится, сименс 4.5кА В были ощутимо дешевле, чем С.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17262

28.05.2022 в 11:25:35

СтранникXXI написал: Иногда в В бывает определенный резон помимо величины ОТКЗ. Помнится, сименс 4.5кА В были ощутимо дешевле, чем С.

СтранникXXI, И даже можно приобрести

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5669

28.05.2022 в 11:45:46

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Иногда в В бывает определенный резон помимо величины ОТКЗ. Помнится, сименс 4.5кА В были ощутимо дешевле, чем С.

СтранникXXI, И даже можно приобрести

MaSeVi, чё, еще что-то осталось? Или параллельный импорт включился?

0
titovss
titovss
Новичок

Регистрация: 03.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

28.05.2022 в 12:45:15

AlexeyL, в доме газ. Никаких реконструкций электросетей по стоякам не производилась, было только замена трансформаторной будки