titovss написал: Т.е получается это мой максимум? 20А.

Да.

titovss написал: И какой тогда мне мин вводной нужен?

Проложите 6 ку. Придушив земноводное.

titovss написал: о замене газовой духовки на электрическую можно забыть

:confused: Почему? Варианты: когда работает ДШ всем остальным не пользуйтесь, если сомневаетесь в своей силы воли или не понимание остальных пользователей - ставите реле приоритета или реле мах. тока, потратится на увеличение мощности ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25131

08.06.2022 в 15:49:33

dokar написал: А разве домик в деревне и в нем плохой ТКЗ ?

А разве автоматы с характеристикой "В" чем-то хуже автоматов с характеристикой "С" для применения в квартирах? При полноценном КЗ прекрасно отключится любой - с автоматом на вводе за кампанию. Энергия при этом выделиться не больше, а даже меньше.

"Толку было с него, правда, как с козла молока, Но вреда, однако, тоже - никакого."

Единственным преимуществом автоматов с характеристикой "С" может быть цена, а может не быть.