dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20673

28.05.2022 в 14:01:26

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Иногда в В бывает определенный резон помимо величины ОТКЗ. Помнится, сименс 4.5кА В были ощутимо дешевле, чем С.

СтранникXXI, И даже можно приобрести

MaSeVi, чё, еще что-то осталось? Или параллельный импорт включился?

СтранникXXI, Не понятно насколько это реально, но вот вчера прилетело, аж репу стал чесать -))) https://siemens-store.ru/goods_avtomat_siemens_5sl3110-6_5sl31106.htm. А г-н Радио уж давно не чешет , он их просто ставит .))) PS там еще прикол, УЗО тип А - дешевле АС . :eek:

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5669

28.05.2022 в 14:48:25

dokar написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Иногда в В бывает определенный резон помимо величины ОТКЗ. Помнится, сименс 4.5кА В были ощутимо дешевле, чем С.

СтранникXXI, И даже можно приобрести

MaSeVi, чё, еще что-то осталось? Или параллельный импорт включился?

СтранникXXI, Не понятно насколько это реально, но вот вчера прилетело, аж репу стал чесать -))) https://siemens-store.ru/goods_avtomat_siemens_5sl3110-6_5sl31106.htm. А г-н Радио уж давно не чешет , он их просто ставит .))) PS там еще прикол, УЗО тип А - дешевле АС . :eek:

dokar, эту контору я знаю. Вот именно, что непонятно, насколько это реально. УЗОшки у них, конечно, хороши. Но уж очень дороги.

0
titovss
titovss
Новичок

Регистрация: 03.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

29.05.2022 в 16:39:13

Всем спасибо, увлекательнейшая дискуссия, попутно пополнил знания ). По моей ситуации поже понял про 3х жильный кабель с расчётом на будущее реконструкцию. Вопрос, узо дифавтоматы? Хотел как вариант поставить на пмм и стиралку дифы с16 10мА, на эл.духовку с16 30мА, остальные розетки в группу Узо + автоматы. На сколько такое решение имеет право на жизнь?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17262

29.05.2022 в 17:07:57

titovss написал: остальные розетки в группу Узо + автоматы

Ставьте УЗО 30мА и АВ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2022 в 17:32:31

titovss написал: пмм и стиралку дифы с16 10мА

Параноя. На всё 30 мА

titovss написал: Узо + автоматы.

Самое простое и экономичное решение. Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.05.2022 в 17:52:46

titovss написал: Хотел как вариант поставить на пмм и стиралку дифы с16 10мА, на эл.духовку с16 30мА,

Учитывайте, что при отсутствии заземления вся эта техника имеет право ощутимо "кусаться". УЗО от этого не помогает совершенно. Газовая духовка - помогает :-) Номинал УЗО 10 мА для стиральной машины при отсутствии заземления вполне оправдан. Вода в сочетании с отсутствием заземления даёт вполне реальный риск длительного существования ограниченной утечки, когда бить будет крепко, а УЗО 30 мА ещё не сработает.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5669

29.05.2022 в 20:09:26

AlexeyL написал: Номинал УЗО 10 мА для стиральной машины при отсутствии заземления вполне оправдан

Не более, чем при наличии заземления.

AlexeyL написал: Вода в сочетании с отсутствием заземления даёт вполне реальный риск длительного существования ограниченной утечки

А еще она есть в чайнике, утюге, увлажнителе и т. п.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2022 в 20:51:49

AlexeyL написал: Вода в сочетании с отсутствием заземления

Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). Какое из помещений квартиры будет соответствовать данному определению?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21148

29.05.2022 в 21:03:14

AlexeyL написал: Вода в сочетании с отсутствием заземления даёт вполне реальный риск длительного существования ограниченной утечки, когда бить будет крепко, а УЗО 30 мА ещё не сработает.

Фантазии-то какие красочные! :a

0
titovss
titovss
Новичок

Регистрация: 03.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

08.06.2022 в 14:40:50

И снова всем доброго дня. С разводкой проводки более менее опредилися, с элементами щита вроде пока тоже. Не учел одного, сейчас стоит счетчик и 3 автомата: С20 на вводе после счетчика и 2 шт С16 с нагрузкой 80% на один и 20% на второй

Т.е получается это мой максимум? 20А. И о замене газовой духовки на электрическую можно забыть? Как ранее говорил, хочу оставить счетчик в покое , а сверху установить новый щит с полностью новой проводкой. Но Петроэлектросбыт все равно получается вызывать, у меня все провода N пучком за счетчиком. И какой тогда мне мин вводной нужен? К АВ сейчас подходит вроде 4мм аллюминий, т.е. считаю как скрытая проводка, 4,6кВт?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20673

08.06.2022 в 15:13:52

titovss, Счётчик засекречен ? Может он древнющий и не более 20А ?)))

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу