ZooZoo,
зачем АВДТ стоИт? почему не УЗО
Это щиток в хрущевке, обновленный несколько лет назад, разумеется не мной.
Еще раз и по порядку:
- вводной автомат C32
- счетчик
- АВДТ C25
- 2 автомата - на освещение C16 и на розетки другой C16
Могли бы вместо АВДТ поставить УЗО, а вместо вводного C32 - вводной C25. Сижу и думаю, что мешало так сделать. Да вроде ничего.
Только вот я бы сделал еще проще:
- вводной АВДТ C25
- счетчик
- 2 автомата по C16
Почему на вводе не отделить автомат от УЗО? Чтобы меньше модулей ставить.
Чем хорошо мало модулей в щитке?
- В случае пожара и потопа проще найти любой автомат своей квартиры
- Чем просторнее щиток, тем он более удобен для ремонта и безопасен насчет удара током (а в металлическом шкафу, заземленном, это весьма критично)
А чем плохо АВДТ? Сейчас опять можно написать, что я тролль, но лучше ответить по сути.