Скажите пожалуйста, Имеется кабель очень длинный 4×1,5 . Тоесть примерно 3квт и 15Ам на каждый провод. Если с двух концов объединить по две жилы. Можно ли его щитать кабелем 2×3 (~ 6квт, *Ам)

Хотел бы его в сарай протащить длинна его позволяет. На самом деле кабель алюмневый с сечением 4×2,5мм.

Сварчник заюзать реально? Какой автомат наминалом как думаете

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

05.06.2022 в 23:35:48

TvSet написал: На самом деле кабель алюмневый с сечением 4×2,5мм.

А длина какая на самом деле?

TvSet написал: Какой автомат наминалом

Прокладка в воздухе - хотя бы частично? 16А длительного тока на жилу.

TvSet написал: Сварчник заюзать реально?

А какой у него потребляемый ток?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.06.2022 в 23:46:03

TvSet написал: Сварчник заюзать реально?

да, можно объединить, но соединения надо выполнить тщательно, обычно сварочнику достаточно автомата на 16 ампер

0
Аватар пользователя
TvSet

Местный

Регистрация: 04.09.2021

Москва

Сообщений: 27

06.06.2022 в 00:01:32

ВТБ! написал:

TvSet написал: На самом деле кабель алюмневый с сечением 4×2,5мм.

А длина какая на самом деле?

TvSet написал: Какой автомат наминалом

Прокладка в воздухе - хотя бы частично? 16А длительного тока на жилу.

TvSet написал: Сварчник заюзать реально?

А какой у него потребляемый ток?

ВТБ!,

кабель 10-15 метров сварочник не знаю, тесть раз в полгода достанет да минут на 30 пошалит и все.

с одной стороны планирую розетку с другой автомат подключу.

Спасибо Вам. буду реализовывать.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

07.06.2022 в 15:44:57

TvSet написал: Имеется кабель очень длинный 4×1,5

TvSet написал: Если с двух концов объединить по две жилы. Можно ли его щитать кабелем 2×3 (~ 6квт, *Ам)

Можно.

TvSet написал: На самом деле кабель алюмневый с сечением 4×2,5мм.

Его можно считать кабелем 2х6, алюминиевый На самом деле нужно смотреть понижающие коэффициенты при совместной прокладке. Но, для простоты можно и так, потому что, если все посчитать (что лень), получится допустимый ток больше, чем сумма токов по 2х2,5. А для сварочника, особенно, если не трансформаторный - за глаза.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

07.06.2022 в 16:15:57

igor1 написал: На самом деле нужно смотреть понижающие коэффициенты при совместной прокладке.

"Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92." Так 19А превратятся в 16А.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.06.2022 в 22:49:41

"...сечение какое щитать?..." щитаю да твух - рас, тва, тры ... :swoon / / автор, неужели даже название темы сложно написАть без грамматических ошибок? :confused:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.