08.06.2022 в 22:20:21
#7097942
Добрый день, уважаемые мастера-электрики! Отгорел ноль в щитке. Выбило узо. Пришел электрик от управляющей компании подтянул винт и ушел. Провода обгоревшие, крепление в копоти, но узо не выбивает, свет в квартире есть. У меня вопросы: нужно ли зачищать провода и чистить планку крепления от копоти и заново все перекрепить? Может еще что-то нужно сделать или все оставить как есть? Электрик из жэка сказал что сейас все держится крепко и простоит лет десять.
08.06.2022 в 22:36:31
#7097947
Vic171 написал: Отгорел ноль в щитке. Выбило узо.
у Вас не УЗО, а АВДТ и номиналы обеих автоматов (АВ) следует уменьшить иначе можете сгореть однажды (тьфу-тьфу) зы. 10 лет не простоят, пыли много
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.06.2022 в 23:15:39
#7097957
ZooZoo, это не мои автоматы, мое хозяйство ниже. Здесь я сфоткал обгоревший ноль и специально обвел красным кружком, чтобы умникам было проще. Весь разговор только про обгоревший ноль.
08.06.2022 в 23:33:17
#7097970
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.06.2022 в 23:41:53
#7097974
ZooZoo, речь о том, что обведено красными кругами
09.06.2022 в 10:21:33
#7098060
strider1978, что конкретно менять?
09.06.2022 в 10:23:53
#7098061
strider1978, имеет ли смысл поставить реле напряжения?
09.06.2022 в 10:45:48
#7098068
09.06.2022 в 11:00:26
#7098073
strider1978, пожно подробней, что значит менять обгоревший ноль?
09.06.2022 в 11:05:47
#7098075
Вот эта чёрная карболитовая штука на фото - клеммная колодка. Если алюминиевых проводов нет и не предвидится - ставить нормальную шину.
Про "простоит десять лет" не слушать.
Если это Ваш личный нулевой провод (после счётчика) - можно поставить "орех".
09.06.2022 в 15:08:09
#7098135
Vic171, Придите к главному инж. и расскажите все что здесь написали и сфотали . Мне интересна реакция . Если она совпадет с мнением елехтриха , то гнать в шею такую управляйку .
09.06.2022 в 17:53:31
#7098188
strider1978, почему?
13.06.2022 в 17:13:51
#7098836
strider1978 написал:
Vic171 написал: имеет ли смысл поставить реле напряжения?
В общий щиток? Однозначно нет.
strider1978, почему?
strider1978 написал: Вот эта чёрная карболитовая штука на фото - клеммная колодка. Если алюминиевых проводов нет и не предвидится - ставить нормальную шину.
Про "простоит десять лет" не слушать.
Если это Ваш личный нулевой провод (после счётчика) - можно поставить "орех".
strider1978,почему аллюминиевые провода нельзя ставить на шину?
13.06.2022 в 17:38:47
#7098842
На эту конкретно - нельзя, как и на любую другую, где на провод действует торец винта. Алюминий пластичен и контакт "уплывает".
13.06.2022 в 17:50:58
#7098847
Не рассматриваете установку щитка в квартире? Там и реле можно поставить и ухо с дифами по желанию..
14.06.2022 в 11:26:00
#7098975
ЗЫ. Но это все - полумеры. Я бы с этими фото - пошел "наверх" (как предлагали выше). И после "правильно построенного разговора" - все эти безобразия были бы дост. быстро и аккуратно перемонтированы - уже с использованием современных материалов (и "технологий", скорее всего - уже не тем, кто приходил до того).
Насчет ал=проводов - это больная тема, зачастую нынешние шайтан-электрики - даже не догадываются об этих тонкостях. Если будете менять - обязательно убедитесь в наличие гроверных (пружинных) шайб под головками винтов в клеммах.
14.06.2022 в 11:27:43
#7098976
Vic171, лет 10 это не срок для электропроводки. Видимая по фото причина отгорания - плохой контакт. Откуда взялся этот плохой контакт - куча проводов разного сечения под одним винтом на клеммной колодке нуля. Нужно менять колодку на достаточное количество подключаемых линий и решить вопрос с отгоревшей изоляцией. Как проверить хороший контакт или нет - дать нагрузку и посмотреть через тепловизор как греется соединение. Про номиналы автоматов и сечение проводов не пишу, поскольку информации по этой части нет. Чья сфера ответственности? До вводного автомата включительно это управляющая компания, далее сфера ответственности жильца, счетчик - энергосбыт.
15.06.2022 в 15:50:12
#7099222
Vic171, безобразие на фото подлежит ремонту методом замены на новое
18.06.2022 в 00:11:00
#7099743
Почему сказал "десять лет"? Посоветовал бы однофорумчанам никогда не опускаться в сроках на гарантии ниже тридцати! И это я только на скрутки.
18.06.2022 в 00:15:42
#7099745
Шабашник написал: Почему сказал "десять лет"? Посоветовал бы однофорумчанам никогда не опускаться в сроках на гарантии ниже тридцати! И это я только на скрутки.
Шабашник, Чё?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2022 в 09:25:41
#7099784
MaSeVi написал:
Шабашник написал: Почему сказал "десять лет"? Посоветовал бы однофорумчанам никогда не опускаться в сроках на гарантии ниже тридцати! И это я только на скрутки.
Шабашник, Чё?
MaSeVi, Ага верась провел весь день на ликвидации таких вот скруток в подрозетниках . Розеточные группы выгорели в половине квартиры напрочь за какие-то пятнадцать лет. Розетки Макел с одиночным контактом.((
18.06.2022 в 11:31:34
#7099802
dokar написал: Ага вчерась провел весь день на ликвидации таких вот скруток в подрозетниках
Ну, простите, достаётся Вам, однако
dokar написал: Розеточные группы выгорели в половине квартиры напрочь за какие-то пятнадцать лет.
Быстро, конечно, даже удивительно.
dokar написал: Розетки Макел с одиночным контактом.((
У матушки такие теперича стоят уже лет 7 - готовится к ...?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2022 в 12:10:40
#7099809
MaSeVi, Зато косметика там с претензией на пафосность ))).
18.06.2022 в 12:10:40
#7099810
MaSeVi, Зато косметика там с претензией на пафосность ))).
18.06.2022 в 12:16:57
#7099812
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу