romov2022 написал: Вы имеете ввиду на каждую линию - автомат + узо?

В конце каждой линии, где 4 разделяется на 2,5 и 1,5, как в коммуналках.

0
romov2022
romov2022
Новичок

Регистрация: 13.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

15.06.2022 в 12:58:38

strider1978, все равно не понимаю - мини-щиток это монтажная коробка? От кабеля 4мм будут отходить кабели 2.5мм на стыке потолка и стены (наверху). Я монтажную коробку не хочу ставить - экономлю место, а целый щиток... и тем более

0
romov2022
romov2022
Новичок

Регистрация: 13.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

15.06.2022 в 13:16:56

megrad, Да, в подрозетниках это вариант, но я не понимаю! (видимо знаний не хватает и опыта) Вести кабель вниз, там всё это соединять в дырявом как решето подрозетнике без изоляции (допустим, на клеммах), а затем вести его назад, наверх. И это будет по всем правилам, и хорошо. Когда можно надёжно все соединить наверху, очень хорошо заизолировать, обработать герметиком, и оставить так, без коробки - и это будет совсем плохо, вообще не допустимо, полная фигня...

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10543

15.06.2022 в 14:06:21

romov2022 написал:

Radio написал:

Мишутк написал: Глубина сверления под дюбель для электрики от силы 4 см.

Ничего даже сверлить не нужно. Гвоздь 3,05х19 мм вбивается одним махом, без сверления. И под кабели, и под коробки. Шаг лучше брать сантиметров 40, получается ровнее.

Radio, это газовый пистолет нужен, у меня его нет

romov2022, Земскова насмотрелись? Перфоратора достаточно. Приступать к ремонту без перфоратора - двойное неуважение. К себе и к соседям.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117973

15.06.2022 в 14:30:26

romov2022 написал: Хочу пустить по квартире 4 кабеля сечением 4мм каждый по потолку без гофры. Это будет основа. От кабеля 4мм вниз к розеткам – кабель 2,5мм. На свет – от кабеля 4мм – кабель 1,5мм.

romov2022 написал: Так вообще делается?)

нет

romov2022 написал: Покритикуйте,

автомат защиты выбирается по сечению кабеля, то что нормально для 4мм2, будет много для 2.5 и тем более для 1.5.

Вместо самодеятельности - читайте СП по проектированию сетей жилых помещений

romov2022 написал: Ниша под щиток малюсенькая - максимум 4 автомата и узо и реле, и счетчик.

но:

romov2022 написал: По задачам - в одной из комнат будет кондей. И перестраховка тоже (возможно зимой - будет нагреватель). Ну а на кухне 4-ка - чайник, аэрогриль, холодильник, мультиварка, печь, и т.д и т.п

romov2022 написал: Да, с газом.

и сколько же вводной автомат? Если 16А... то можно обойтись вообще одной единственной линией :) 2.5мм2

romov2022 написал: Тыкните меня носом, как кутёнка). Не пойму где ошибся…

Везде... Основное - попытка изобрести собственный велосипед имея скудные знания

0
romov2022
romov2022
Новичок

Регистрация: 13.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

16.06.2022 в 22:05:43

спасибо всем за ответы, будем думать