16.04.2007 в 14:54:51
Какой смысл устанавливать УЗО - 100 mA ("противопожарное"), если все линии после него по всем группам потребителей защищены либо УЗО - 30/10 mA, либо Диф.Автоматами - 30/10 mA? В качестве примера - часть неоднократно публикуемой схемы. УЗО - 30/10 mA, по определению, всегда сработают раньше. Или я что-то не понимаю? Дополнительно: каков принцип равномерного распределения по фазам редко (эпизодически)используемых нагрузок с неизвестной заранее потребляемой мощностью (например: по розеткам)? Может есть ссылка на документы по расчету?
16.04.2007 в 15:31:32
IgorJu написал : Какой смысл устанавливать УЗО - 100 mA ("противопожарное"), если все линии после него по всем группам потребителей защищены либо УЗО - 30/10 mA, либо Диф.Автоматами - 30/10 mA?
"Смыслов" несколько. 1) Формальное требование нормативов. 2) Защита вводного кабеля, если оно и нижестоящие УЗО в разных щитках. 3) Защита от кражи электроэнергии, если в этажном щитке и/или опечатано. 4) Дублирование на случай отказа нижестоящих УЗО - электронных в особенности.
Если согласование проекта не требуется и все отходящие линии защищены надёжными неэлектронными УЗО/диф.автоматами, то размещать такое УЗО в квартирном щитке излишне.
каков принцип равномерного распределения по фазам редко (эпизодически)используемых нагрузок с неизвестной заранее потребляемой мощностью
Если есть возможность, то одно помещение - одна фаза на все группы этого помещения. Исключением обычно является кухня (и многофазные потребители, разумеется).
16.04.2007 в 16:12:45
Формализуем задачу: 1.Загородный дом.
ВТБ! написал : 1) Формальное требование нормативов.
Если не затруднит - какого?
ВТБ! написал : 2) Защита вводного кабеля, если оно и нижестоящие УЗО в разных щитках.
Видимо, отпадает после формализации задачи?
ВТБ! написал : 3) Защита от кражи электроэнергии, если в этажном щитке и/или опечатано.
То же, при опечетанном счетчике и вводном автомате?
ВТБ! написал : 4) Дублирование на случай отказа нижестоящих УЗО - электронных в особенности.
Видимо, отпадает после формализации задачи?
ВТБ! написал : Если есть возможность, то одно помещение - одна фаза на все группы этого помещения.
Не лучше ли развести розетки и освещение по разным? А если на одну, то каков практический смысл, удобство пользования?
В первоначальном вопросе, возможно из-за неточности формулировки, я имел ввиду, как математически при расчете прогнозируемой мощности потребления с учетом, например коэффициента использования или подобного, респределить, например розетки по фазам?
В одной из веток обсуждалась установка электро духовки и газовой варочной панели над ней. Для меня остался непонятен вывод - если духовка включена через УЗО (или Диф.Авт), то обязательно электроподжиг панели подключать отдельно от нее?
Спасибо за Ваши ответы.
16.04.2007 в 16:21:45
IgorJu написал : какого?
Оказалось не требование, а рекомендация. ПУЭ 7.1.84. Но проектировщики и всевозможные инстанции обычно относятся к ней как к догме.
16.04.2007 в 16:22:57
IgorJu написал : каков практический смысл, удобство пользования?
Электробезопасность.
16.04.2007 в 16:25:55
IgorJu написал : Для меня остался непонятен вывод - если духовка включена через УЗО (или Диф.Авт), то обязательно электроподжиг панели подключать отдельно от нее?
Обязательно. Если духовка и панель независимые, то панель подключается к отдельному аппарату защиты. Забыл добавить, что плиту не обязательно, как стационарное оборудование, подключать через УЗО - тут как-раз и будет полезным "противопожарное" УЗО на вводе в квартиру.
16.04.2007 в 16:28:11
IgorJu написал : например коэффициента использования или подобного, респределить, например розетки по фазам?
коэфициент спроса...
16.04.2007 в 17:27:09
avmal написал : Забыл добавить, что плиту не обязательно, как стационарное оборудование, подключать через УЗО - тут как-раз и будет полезным "противопожарное" УЗО на вводе в квартиру.
Плиту? А независимый духовой шкаф или бойлер (водонагреватель), включенные без розетки - считать стационарным оборудованием? Отдельный вопрос по электрическим теплым полам - есть ли необходимость включать их через УЗО (кроме вводного)?
BV написал : коэффициент спроса...
Не подскажете, где взять нормативы? Спасибо всем.
16.04.2007 в 17:29:52
IgorJu написал : Не подскажете, где взять нормативы?
Сходу - нет....
А ведь на форуме даже как-то и табличка пробегала....
16.04.2007 в 17:47:41
IgorJu написал : Плиту? А независимый духовой шкаф или бойлер (водонагреватель), включенные без розетки - считать стационарным оборудованием? Отдельный вопрос по электрическим теплым полам - есть ли необходимость включать их через УЗО (кроме вводного)?
Если честно, то духовка независимая мне не попадалась ни разу. А все остальное, если действительно стационарное, то при надежном РЕ УЗО можно и не ставить. Это по рекомендациям нормативов. Но надо быть реалистом и помнить, что ничего надежного в нашей жизни нет и УЗО во вред не пойдет, а будет дополнительным средством безопасности.
16.04.2007 в 17:56:49
IgorJu написал : Не подскажете, где взять нормативы?
Почему-то забыл сразу подсказать - очень подробно все эти расчеты расписаны в 6 главе СП31-110-2003. СП можно легко найти поисковиком.
16.04.2007 в 18:05:24
Ну неужели жалко нескольких тысяч рублей для защиты ВСЕХ линий в квартире несколькими 30 мА УЗО хорошего производителя? Это же менее цены одной десятой квадратного метра площади квартиры.
16.04.2007 в 18:17:53
IgorJu написал : Какой смысл устанавливать УЗО - 100 mA ("противопожарное"), если все линии после него по всем группам потребителей защищены либо УЗО - 30/10 mA, либо Диф.Автоматами - 30/10 mA? В качестве примера - часть неоднократно публикуемой схемы. УЗО - 30/10 mA, по определению, всегда сработают раньше. Или я что-то не понимаю? Дополнительно: каков принцип равномерного распределения по фазам редко (эпизодически)используемых нагрузок с неизвестной заранее потребляемой мощностью (например: по розеткам)? Может есть ссылка на документы по расчету?
Запомните правило, УЗО после УЗО не ставят, в любом случае.
16.04.2007 в 18:18:34
Arr написал : Ну неужели жалко нескольких тысяч рублей для защиты ВСЕХ линий в квартире несколькими 30 мА УЗО хорошего производителя? Это же менее цены одной десятой квадратного метра площади квартиры.
Денег - не жалко! Место в щите не бесконечно - приходится придерживаться разумного компромиса. А вообще-то, разговор о загородном доме, если Вы не заметили. Привет от ФРЭЛА - 82.
16.04.2007 в 18:20:11
leonard написал : Запомните правило, УЗО после УЗО не ставят, в любом случае
О-па! А как же вертикальная селективность?