Формализуем задачу:
1.Загородный дом.
- Все УЗО - электромеханические.
- В одном щите.
ВТБ! написал :
1) Формальное требование нормативов.
Если не затруднит - какого?
ВТБ! написал :
2) Защита вводного кабеля, если оно и нижестоящие УЗО в разных щитках.
Видимо, отпадает после формализации задачи?
ВТБ! написал :
3) Защита от кражи электроэнергии, если в этажном щитке и/или опечатано.
То же, при опечетанном счетчике и вводном автомате?
ВТБ! написал :
4) Дублирование на случай отказа нижестоящих УЗО - электронных в особенности.
Видимо, отпадает после формализации задачи?
ВТБ! написал :
Если есть возможность, то одно помещение - одна фаза на все группы этого помещения.
Не лучше ли развести розетки и освещение по разным? А если на одну, то каков практический смысл, удобство пользования?
В первоначальном вопросе, возможно из-за неточности формулировки, я имел ввиду, как математически при расчете прогнозируемой мощности потребления с учетом, например коэффициента использования или подобного, респределить, например розетки по фазам?
В одной из веток обсуждалась установка электро духовки и газовой варочной панели над ней. Для меня остался непонятен вывод - если духовка включена через УЗО (или Диф.Авт), то обязательно электроподжиг панели подключать отдельно от нее?
Спасибо за Ваши ответы.