vladislav18
vladislav18
Новичок

Регистрация: 20.06.2022

Москва

Сообщений: 2

20.06.2022 в 14:02:27

Доброго времени специалистам. Подскажите могу ли я так подключить радиаторы отопления? По такой схеме? Есть ли какие замечания? Котел MORA-TOP Helios 24 SK

интересует правильно ли я конец каждой линии заузил трубу до (20)? Исходил из того что она как бай пас служит если придется придавливать калориферы на 2 этаже. И в то же время за счет сужения дает большее давление что бы вода шла в калорифер.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138409

20.06.2022 в 14:25:24

Схема идиотская. Делайте двухтрубку и или перепускной клапан в конце дальней ветки, или там же радиатор, который нельзя полностью закрыть.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.06.2022 в 02:27:05

vladislav18, обратка, что спускается со 2-го этажа, должна соединиться с обраткой первого этажа слева от котла. Подача первого этажа должна быть подключена к подаче котла, выше насоса. Бай-пассы первого и второго этажа нужно удалить. Прикиньте самое холодное помещение и установите в нём комнатный термостат котла. Это коробочка, чаще с проводами, которая включает/выключает котёл по воздуху в выбранном помещении. Ничего продавливать нет нужды, если контур собран без заужений от перегретой сварки любимого полипропилена.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.06.2022 в 06:20:14

vladislav18 написал: Есть ли какие замечания?

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

21.06.2022 в 10:33:37

стремноватая схемка, на мой взгляд трубно сбалансировать систему на разных этажах с питанием от одного насоса

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138409

21.06.2022 в 11:56:37

fhntv написал: стремноватая схемка, на мой взгляд трубно сбалансировать систему на разных этажах с питанием от одного насоса

fhntv, многоэтажки этажей до 14...16 питаются от одного насоса в подвале или в ЦТП, это Вам на заметку :) Более этажей - уже по зонам разные насосы. Схема

касимов написал:

прекрасно балансируется термоклапанами с преднастройкой на радиаторах вообще без каких либо проблем и на 4 радиатора достаточно штатного насоса котла. Но не забываем:

BV написал: перепускной клапан в конце дальней ветки, или там же радиатор, который нельзя полностью закрыть.

то есть - например термоклапан, но не ставим термоголовку.

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

21.06.2022 в 12:06:52

BV написал: многоэтажки этажей до 14...16 питаются от одного насоса в подвале или в ЦТП, это Вам на заметку

ну да, только там в магистраль подачи насос закачивает сразу наверх без боковых ответвлений на каждом этаже ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138409

21.06.2022 в 13:40:13

fhntv написал:

BV написал: многоэтажки этажей до 14...16 питаются от одного насоса в подвале или в ЦТП, это Вам на заметку

ну да, только там в магистраль подачи насос закачивает сразу наверх без боковых ответвлений на каждом этаже ...

fhntv, Вы нихрена даже близко не понимаете в балансировке СО, и зачем-то выдумываете небылицы. Зачем?

Вот прямо сейчас могу прислать проект СО по капремонту двухтрубки где разводка по дому из ТРЕХ крыльев (Ш-образный) горизонтальными лежаками в подвале (от лежаков отходит вертикальных стояков под сотню, с ответвлениями на КАЖДОМ!!! этаже к радиаторам), с печатями экспертизы и всеми подписями.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138409

21.06.2022 в 13:48:55

fhntv написал: там в магистраль подачи насос закачивает сразу наверх без боковых ответвлений на каждом этаже

так сделано в П-44, и в некоторых старых в основном 5ти этажках, есть и 9...12. Только в 5ти - насоса своего как правило нет. И эти системы часто переделывают на разводку подачи по подвалу, работает также хорошо, если сделано по проекту.

0
vladislav18
vladislav18
Новичок

Регистрация: 20.06.2022

Москва

Сообщений: 2

21.06.2022 в 17:22:26

Большое спасибо за дельные советы. Очень помогли. Еще раз благодарю. Всем упехов и благополучия.