111Андрей888
111Андрей888
Новичок

Регистрация: 21.06.2022

Сообщений: 20

21.06.2022 в 20:16:43

BV, штробы замазали

0
111Андрей888
111Андрей888
Новичок

Регистрация: 21.06.2022

Сообщений: 20

21.06.2022 в 20:17:43

BV написал:

MaSeVi написал:

BV написал:

111Андрей888 написал: ) и отдельная микроволновая печь(900Вт).

что мешает переключить микроволновку на другую группу?

BV, Расположение

MaSeVi, неужели и духовка и СВЧ в сортире? ;)

BV, нет) все проще, на кухне)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

21.06.2022 в 20:18:38

111Андрей888, еще раз: не парьтесь, никакого криминала нет.

0
111Андрей888
111Андрей888
Новичок

Регистрация: 21.06.2022

Сообщений: 20

21.06.2022 в 20:22:11

СтранникXXI написал:

111Андрей888 написал: Доброго всем дня. Прошу совета. Делается ремонт, кабели уже положены, смущает один момент. Есть отдельный духовой шкаф (3750Вт) и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650, ток 21.1 А... Правильно ли это и насколько критично? Бытовые же розетки расчитаны на 16А... Проясните ситуацию пожалуйста

111Андрей888, некритично, не парьтесь.

СтранникXXI, т.е. При максимальной нагрузке получается в розетке например микроволновки будет ток 21 А? Это нормально?

0
111Андрей888
111Андрей888
Новичок

Регистрация: 21.06.2022

Сообщений: 20

21.06.2022 в 20:25:28

111Андрей888 написал:

СтранникXXI написал:

111Андрей888 написал: Доброго всем дня. Прошу совета. Делается ремонт, кабели уже положены, смущает один момент. Есть отдельный духовой шкаф (3750Вт) и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650, ток 21.1 А... Правильно ли это и насколько критично? Бытовые же розетки расчитаны на 16А... Проясните ситуацию пожалуйста

111Андрей888, некритично, не парьтесь.

СтранникXXI, т.е. При максимальной нагрузке получается в розетке например микроволновки будет ток 21 А? Это нормально?

111Андрей888, и для кабеля это же максимальный предел, нет?

0
111Андрей888
111Андрей888
Новичок

Регистрация: 21.06.2022

Сообщений: 20

21.06.2022 в 20:26:50

СтранникXXI написал:

megrad написал:

111Андрей888 написал: насколько критично

:confused: Кто ж Вашу карму знает. для гарантии не включать одновременно.

111Андрей888 написал: кабели уже положены

:popcorn

megrad, а что будет, если включить одновременно?

СтранникXXI, тоже это интересно

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.06.2022 в 20:32:41

111Андрей888 написал: т.е. При максимальной нагрузке получается в розетке например микроволновки будет ток 21 А? Это нормально?

нет, будет больше:

BV написал:

111Андрей888 написал: и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650,

Неправильно посчитали - на микроволновке не ту цифру посмотрели... потребляет она более 900вт...

И это не все - у мироволновки косинус Фи не 1, и ток через автомат будет больше, чем потребляемая от сети мощность по паспорту.
А Вы посмотрели мощность микроволн - она сильно меньше потребляемой.

111Андрей888 написал: BV, штробы замазали

111Андрей888, ну и что? Постучать молотком и выдернуть кабель не проблема.

СтранникXXI написал: а что будет, если включить одновременно?

и поэтому даже 20А автомат может выбивать...

0
111Андрей888
111Андрей888
Новичок

Регистрация: 21.06.2022

Сообщений: 20

21.06.2022 в 20:37:13

BV написал:

111Андрей888 написал: т.е. При максимальной нагрузке получается в розетке например микроволновки будет ток 21 А? Это нормально?

нет, будет больше:

BV написал:

111Андрей888 написал: и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650,

Неправильно посчитали - на микроволновке не ту цифру посмотрели... потребляет она более 900вт...

И это не все - у мироволновки косинус Фи не 1, и ток через автомат будет больше, чем потребляемая от сети мощность по паспорту.
А Вы посмотрели мощность микроволн - она сильно меньше потребляемой.

111Андрей888 написал: BV, штробы замазали

111Андрей888, ну и что? Постучать молотком и выдернуть кабель не проблема.

СтранникXXI написал: а что будет, если включить одновременно?

и поэтому даже 20А автомат может выбивать...

BV, Вы правы потребляемая мощность 1450...тогда как поступить? Общая тогда 5.2 кВт. Кабель 4x3? И автомат 25.. Но тогда обычные розетки не подходят? Верно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.06.2022 в 20:37:25

111Андрей888 написал: и для кабеля это же максимальный предел, нет?

по условиям прокладки в квартире на кабель 2.5 автомат в 20А. Кабелю ничего не будет. А вот если кабель пройдет через контакты розетки - розетке может быть не очень хорошо, но это не сразу проявится. И да, многие современные розетки хлипковаты по контактам, и вилки в них изрядно греются даже при включении радиатора на 2 квт. А это всего 10А.

0
lap070
lap070
Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 500

21.06.2022 в 20:41:17

111Андрей888 написал: Все это запитано одной линией 3x2.5

Моно жила или нет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.06.2022 в 20:42:03

111Андрей888 написал: .тогда как поступить?

Я ж написал - подключить розетку СВЧ к другой группе (я не знаю Ваш список групп), или сделать отдельную от щита.

111Андрей888 написал: Общая тогда 5.2 кВт.

Да, но повторюсь, что у СВЧ косинус Фи не 1, а меньше, и она гоняет через автомат ток, больший чем 1450/220. Это значение надо еще поделить на косФи.

111Андрей888 написал: Кабель 4x3? И автомат 25?

не хорошее решение. Не надо так делать...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу