21.06.2022 в 19:42:25
Доброго всем дня. Прошу совета. Делается ремонт, кабели уже положены, смущает один момент. Есть отдельный духовой шкаф (3750Вт) и отдельная микроволновая печь(1450Вт). Все это запитано одной линией 3x2.5 и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650, ток 24 А... Правильно ли это и насколько критично? Бытовые же розетки расчитаны на 16А... Проясните ситуацию пожалуйста
21.06.2022 в 19:44:59
Кабель какой?автомат заменить на 16 амперный
21.06.2022 в 19:46:37
111Андрей888 написал: Доброго всем дня. Прошу совета. Делается ремонт, кабели уже положены, смущает один момент. Есть отдельный духовой шкаф (3750Вт) и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650, ток 21.1 А... Правильно ли это и насколько критично? Бытовые же розетки расчитаны на 16А... Проясните ситуацию пожалуйста
111Андрей888, некритично, не парьтесь.
21.06.2022 в 19:50:46
111Андрей888 написал: ) и отдельная микроволновая печь(900Вт).
что мешает переключить микроволновку на другую группу?
21.06.2022 в 19:54:32
BV написал:
111Андрей888 написал: ) и отдельная микроволновая печь(900Вт).
что мешает переключить микроволновку на другую группу?
BV, Расположение
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.06.2022 в 20:01:26
111Андрей888 написал: и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650,
Неправильно посчитали - на микроволновке не ту цифру посмотрели... потребляет она более 900вт...
21.06.2022 в 20:04:32
BV написал:
MaSeVi написал:
BV написал:
111Андрей888 написал: ) и отдельная микроволновая печь(900Вт).
что мешает переключить микроволновку на другую группу?
BV, Расположение
MaSeVi, неужели и духовка и СВЧ в сортире? ;)
BV, Да я почем знаю?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.06.2022 в 20:15:37
21.06.2022 в 20:16:43
BV, штробы замазали
21.06.2022 в 20:18:38
111Андрей888, еще раз: не парьтесь, никакого криминала нет.
21.06.2022 в 20:22:11
СтранникXXI написал:
111Андрей888 написал: Доброго всем дня. Прошу совета. Делается ремонт, кабели уже положены, смущает один момент. Есть отдельный духовой шкаф (3750Вт) и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650, ток 21.1 А... Правильно ли это и насколько критично? Бытовые же розетки расчитаны на 16А... Проясните ситуацию пожалуйста
111Андрей888, некритично, не парьтесь.
СтранникXXI, т.е. При максимальной нагрузке получается в розетке например микроволновки будет ток 21 А? Это нормально?