02.07.2022 в 13:45:12
BV написал: Чтобы влез и клапан и шаровый - возможно придется убрать одну секцию с радиатора
А может и есть место чтобы батарею перевесить (сдвинуть) на одну секцию.
ИМХО (IMHO)
02.07.2022 в 22:13:16
Lukoil_20 написал: у крана пропускная способность 44 куб м в час, у клапана 1,2
У Valtek есть модель VT.034 с пропускной способностью 3,82 куб. м. в час. У меня такие стоят. В сравнении с недорогим Китаем из Касторамы, у которого 1 куб. м. едва наберётся, в доме с двухтрубной системой и постоянной температурой воды в стояке 50-60 градусов, разницы я не заметил.
03.07.2022 в 02:30:12
Rusek написал: разницы я не заметил
разница в том, что у него нет преднастройки. Но для дома, где двухтрубка уже наполовину убита вредителями из УК ... это уже не важно, в сравнении с шаровыми вместо клапанов...
04.07.2022 в 07:59:33
Поговорил со слесарем из ТСЖ. У нас однотрубная система, причем на часть батарей идет подача с подачи из подвала, а на часть - с обратки. Теперь я понял почему у меня на каких-то батареях снизу подача (подача), а на каких-то сверху (обратка).
Rusek написал:
Lukoil_20 написал: у крана пропускная способность 44 куб м в час, у клапана 1,2
У Valtek есть модель VT.034 с пропускной способностью 3,82 куб. м. в час. У меня такие стоят. В сравнении с недорогим Китаем из Касторамы, у которого 1 куб. м. едва наберётся, в доме с двухтрубной системой и постоянной температурой воды в стояке 50-60 градусов, разницы я не заметил.
Rusek, мне больше понравился Danfoss 013G7026, у него тоже макс пропускная способность 3,81, но при этом при S-2=2,06, против 1,44 у Valtec. В общем, попробую на паре батарей поставить, посмотрю как будет зимой
А по поводу шаровых кранов - поговорил с соседом который здесь живет с постройки дома, так вот изначально тут были советские чугунные батареи без каких-либо регулирующих клапанов, т.е. все потом просто поменяли батареи на новые и поставили отсекающие краны
04.07.2022 в 08:34:39
Lukoil_20 написал: попробую на паре батарей поставить
Если это однотрубка, без замурованных бай-пассов, то даже шаровые краны нельзя.
04.07.2022 в 09:09:59
cineman, я думаю байпасы есть, директор стройтреста совсем уж дичь бы наверное не сделал. В любом случае краны уже есть, клапаны поставлю на кухне и в зале, где по 2 батареи, так что совсем уж всех заморозить надеюсь не получится )
04.07.2022 в 09:53:35
Lukoil_20 написал: директор стройтреста совсем уж дичь бы наверное не сделал
Сам он это не делал, а умные люди в такой структуре не работают.
04.07.2022 в 11:18:06
Lukoil_20 написал: Поговорил со слесарем из ТСЖ. У нас однотрубная система, причем на часть батарей идет подача с подачи из подвала, а на часть - с обратки. Теперь я понял почему у меня на каких-то батареях снизу подача (подача), а на каких-то сверху (обратка).
Вы бы лучше нарисовали, а то "хренпоймешь" :) Наверное Ваш текст описывает П образные стояки?
Lukoil_20 написал: я думаю байпасы есть, директор стройтреста совсем уж дичь бы наверное не сделал.
на чугуне байпасы и не нужны были, если не было вентилей
Lukoil_20 написал: клапаны поставлю на кухне и в зале, где по 2 батареи, так что совсем уж всех заморозить надеюсь не получится )
когда закроете клапаны... если соседи по стояку не вызовут сантехников - значит байпасы есть :)
04.07.2022 в 12:00:49
BV написал: Наверное Ваш текст описывает П образные стояки?
Да, так и есть, часть батарей подключена левой палочке буквы П, а часть к правой, ну и соответственно одна из них подача, другая обратка
04.07.2022 в 12:37:56
Lukoil_20 написал:
BV написал: Наверное Ваш текст описывает П образные стояки?
Да, так и есть, часть батарей подключена левой палочке буквы П, а часть к правой, ну и соответственно одна из них подача, другая обратка
Lukoil_20, Вот там где вода поднимается по палочке - в биметалле будет работать 1-2 крайних секции, а где опускается - все секции, и если вам жарко, то наверное ваши батареи, где вода опускается - считай - повезло :)
04.07.2022 в 15:15:27
BV написал: то наверное ваши батареи, где вода опускается
Из 6-ти батарей 3 с верхней подводкой (вода опускается), 3 с нижней (вода поднимается). Поставлю по 1 клапан на верхнюю подводку, 1 - на нижнюю. И посмотрю что будет зимой
04.07.2022 в 15:20:46
Lukoil_20 написал: 3 с нижней (вода поднимается).
проверьте - если у них греются только 1-2 (3) секции, ближние к подводам, а дальняя нижняя часть холодная - то все верно - нижняя подача в биметалле, и он толком не греет. Если есть тепловизор - все можно посмотреть более наглядно...
Ну и ПП трубы на ЦО - могут быть опасны (рвануть), особенно на северах, где вода в сети отопления может быть очень горячей.... Многие переделали со стальных - потому что так проще и потому, что мода была
04.07.2022 в 17:54:07
Lukoil_20 написал: Поставлю по 1 клапан на верхнюю подводку, 1 - на нижнюю. И посмотрю что будет зимой
Советую сделать в другой последовательности; зимой посмотреть, и если выяснится, что бай-пассов нет, сделать собственные на поверхности.
04.07.2022 в 18:06:43
Lukoil_20 написал: А по поводу шаровых кранов - поговорил с соседом который здесь живет с постройки дома, так вот изначально тут были советские чугунные батареи без каких-либо регулирующих клапанов, т.е. все потом просто поменяли батареи на новые и поставили отсекающие краны
скорее всего байпасы есть....
А у всех трубы заделаны в стены?
04.07.2022 в 18:39:59
BV написал: А у всех трубы заделаны в стены?
1-этаж не знаю, он не жилой, я второй, 3-й, 4-й заделаны, 5-й не заделаны - байпасы есть
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.