Elemo, дома эти знаю. Новая проводка к люстре делалась открыто за натяжным потолком или перетягивалась в штатном канале? Я выше просил фото... Ну и сами не осилите победить - обращайтесь
18.07.2022 в 17:32:24
Elemo, дома эти знаю. Новая проводка к люстре делалась открыто за натяжным потолком или перетягивалась в штатном канале? Я выше просил фото... Ну и сами не осилите победить - обращайтесь
18.07.2022 в 17:52:49
Elemo написал:
dokar написал: Elemo, Так у вас натяжной ? И лужа над головой? ))) А вы еще вопросы задаете, где и как искать. :cool:
Документируйте в присутствии представителей УК сьем потолка и дальнейшие операции , для предьявы соседу. Может даже мосжилинспекция и страховщик и.dokar, Не... была бы лужа, вопросов бы не было к сообществу. Вопросы бы были к соседу :)
Elemo, Лужа не обязательно достаточно рассолу проникнуть внутрь распайки, или что там у вас . Вам же BV написал , что надо постотреть под натяжной потолок.
18.07.2022 в 18:59:15
Проводка протянута в гофре в штатных каналах. Под потолком сухо (что в штатных каналах не скажу, туда подобраться не могу. Только вот плохонькое видео есть !#[
Ниже фото "в процессе ремонта" там видно справа отвод к будущему подрозетнику. И еще фото того что сейчас висит в этом месте. Практически на место штробы попадает крепеж полки с посудой (сушкой). Полка висит уже лет 8-10, но если и вправду была задета изоляция... то может быть и пробило в итоге.
18.07.2022 в 21:22:42
Elemo, что за белые проводочки видны на фото и мелькают на видео? Шввп? :popcorn
18.07.2022 в 21:38:10
Radio написал: Elemo, что за белые проводочки видны на фото и мелькают на видео? Шввп? :popcorn
Radio, Давно был ремонт, лет 12 назад, но судя по чекам покупался только ввг 1.5 и ввг 2.5. Но может не все чеки сохранились. А так я и сам не вижу что там...
19.07.2022 в 11:48:36
Проводка протянута в гофре в штатных каналах.
Как в каналы попала гофра? Как она туда влезла?;)
Такое видео не стыдно выкладывать?
19.07.2022 в 19:14:02
BV написал: Такое видео не стыдно выкладывать?
А что такое? Хороший видос, я с удовольствием посмотрел :popcorn
20.07.2022 в 11:36:20
Elemo написал: Фото "проблемного" УЗО и щита прилагаю
В щите шины N при подключении жил N не перепутаны? Очень часто жилы N кабелей подключают к шинам N как попало, как будто эти шины одинаковы.
20.07.2022 в 11:45:31
25.07.2022 в 21:09:14
Здравствуйте. В общем история закончена. С помощью специалиста удалось установить что цепь фазный провод выключателя - который выключатель замыкает - прозванивается на правый крепёж кухонного шкафа. Видимо когда вешали кухню, лет 8-9 назад, задели изоляцию провода. Прошло время и чуть просевший шкаф замкнул провод. Шкафчики были сняты, саморез выкручен и вкручен в другое место, да ещё и в дюбель. А "мастера" вешавшие шкаф забиванием дюбелей не заморачивались. Вообще сложилось ощущение что они прям целились... Стена гипсовая им позволила это сделать легко. Свет есть, всем спасибо за консультации.
25.07.2022 в 21:12:29
Elemo, место повреждения вскрыли и заизолировали или у специалиста "и так сойдёт"?;) PS. Чудес в электрике не бывает:)