BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121411

18.07.2022 в 17:32:24

Elemo, дома эти знаю. Новая проводка к люстре делалась открыто за натяжным потолком или перетягивалась в штатном канале? Я выше просил фото... Ну и сами не осилите победить - обращайтесь

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20631

18.07.2022 в 17:52:49

Elemo написал:

dokar написал: Elemo, Так у вас натяжной ? И лужа над головой? ))) А вы еще вопросы задаете, где и как искать. :cool:
Документируйте в присутствии представителей УК сьем потолка и дальнейшие операции , для предьявы соседу. Может даже мосжилинспекция и страховщик и.

dokar, Не... была бы лужа, вопросов бы не было к сообществу. Вопросы бы были к соседу :)

Elemo, Лужа не обязательно достаточно рассолу проникнуть внутрь распайки, или что там у вас . Вам же BV написал , что надо постотреть под натяжной потолок.

0
Elemo
Elemo
Новичок

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

18.07.2022 в 18:59:15

Проводка протянута в гофре в штатных каналах. Под потолком сухо (что в штатных каналах не скажу, туда подобраться не могу. Только вот плохонькое видео есть !#[https://youtu.be/Yme4k0HTuCM]

Ниже фото "в процессе ремонта" там видно справа отвод к будущему подрозетнику. И еще фото того что сейчас висит в этом месте. Практически на место штробы попадает крепеж полки с посудой (сушкой). Полка висит уже лет 8-10, но если и вправду была задета изоляция... то может быть и пробило в итоге.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21122

18.07.2022 в 21:22:42

Elemo, что за белые проводочки видны на фото и мелькают на видео? Шввп? :popcorn

0
Elemo
Elemo
Новичок

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

18.07.2022 в 21:38:10

Radio написал: Elemo, что за белые проводочки видны на фото и мелькают на видео? Шввп? :popcorn

Radio, Давно был ремонт, лет 12 назад, но судя по чекам покупался только ввг 1.5 и ввг 2.5. Но может не все чеки сохранились. А так я и сам не вижу что там...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121411

19.07.2022 в 11:48:36

Проводка протянута в гофре в штатных каналах.

Как в каналы попала гофра? Как она туда влезла?;)

Такое видео не стыдно выкладывать?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21122

19.07.2022 в 19:14:02

BV написал: Такое видео не стыдно выкладывать?

А что такое? Хороший видос, я с удовольствием посмотрел :popcorn

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

20.07.2022 в 11:36:20

Elemo написал: Фото "проблемного" УЗО и щита прилагаю

В щите шины N при подключении жил N не перепутаны? Очень часто жилы N кабелей подключают к шинам N как попало, как будто эти шины одинаковы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121411

20.07.2022 в 11:45:31

Юрка написал:

Elemo написал: Фото "проблемного" УЗО и щита прилагаю

В щите шины N при подключении жил N не перепутаны? Очень часто жилы N кабелей подключают к шинам N как попало, как будто эти шины одинаковы.

Юрка, если бы это было так, то не работало бы изначально.

0
Elemo
Elemo
Новичок

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

25.07.2022 в 21:09:14

Здравствуйте. В общем история закончена. С помощью специалиста удалось установить что цепь фазный провод выключателя - который выключатель замыкает - прозванивается на правый крепёж кухонного шкафа. Видимо когда вешали кухню, лет 8-9 назад, задели изоляцию провода. Прошло время и чуть просевший шкаф замкнул провод. Шкафчики были сняты, саморез выкручен и вкручен в другое место, да ещё и в дюбель. А "мастера" вешавшие шкаф забиванием дюбелей не заморачивались. Вообще сложилось ощущение что они прям целились... Стена гипсовая им позволила это сделать легко. Свет есть, всем спасибо за консультации.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121411

25.07.2022 в 21:12:29

Elemo, место повреждения вскрыли и заизолировали или у специалиста "и так сойдёт"?;) PS. Чудес в электрике не бывает:)

0