17.07.2022 в 21:41:57
Здравствуйте. В субботу произошли чудеса, причина которых мне не ясна. А произошло следующее, придя домой вечером, я включил свет на кухне, ну точнее попробовал это сделать. При нажатии на клавишу сработало УЗО. Повторное включение УЗО и последующее включение света на кухне неизменно давали один и тот же результат. Что интересно, клавиша включения света на кухне включает только верхний свет и ничего больше. Обычный одноклавишный выключатель. Т.к. я ни разу не электрик то попробовал делать следующее: 1.отключил люстру - физически, два вывода заизолировал. УЗО вырубается при "включении" света. 2.в щите выключил все автоматы и УЗО кроме того что "питает" проблемную линию. При "включении" света - вырубает УЗО.
Само УЗО на кнопку "Тест" - реагирует - отключается.
Какие либо дальнейшие шаги не предпринимал (так как не электрик), но специалиста вызвал. Но хотелось бы хотя бы какие-то теории получить, что бы и специалисту было может попроще. Да и в целом интересно.
Каких-либо работ по щиту или сверления стен в квартире не было.
Из "интересного" по этому щиту, только то, что когда-то он был залит водой ссылка (не сильно, но все-таки), после чего начинка полностью менялась.
Фото "проблемного" УЗО и щита прилагаю
17.07.2022 в 22:05:31
Elemo, узо не проблемное, узо исправное, и оно честно выполняет свою работу, защищая вас от тока.
И да, чудес не бывает.
17.07.2022 в 22:08:31
Elemo, Была ли попытка подключить проблемную линию (в одиночестве)через другое УЗО ?
17.07.2022 в 22:15:32
Radio, Вот еще бы понять где враг притаился... Получается что фаза идущая на люстру где-то неожиданно стала "утекать"?
17.07.2022 в 22:17:30
dokar, Нет, не пробовал. У меня в принципе есть "запасное" УЗО, от предыдущего щита. Можно попробовать перекинуть. Но тут я сам уже опасаюсь лезть.
17.07.2022 в 22:51:49
Elemo написал: Вот еще бы понять где враг притаился...
Было бы неплохо, конечно, но это может быть известно только вам. :popcorn
Elemo написал: Получается что фаза идущая на люстру где-то неожиданно стала "утекать"?
Почему нет? Никто заочно не определит всю глубину ужаса в вашей проводке.
18.07.2022 в 00:00:21
Спросите соседей сверху - не было ли у них потопа?
18.07.2022 в 08:05:34
BV написал: Спросите соседей сверху - не было ли у них потопа?
BV, Если на потолке (не натяжном) нет пятен, то кто ж сознается ?
18.07.2022 в 08:50:07
dokar написал:
BV написал: Спросите соседей сверху - не было ли у них потопа?
BV, Если на потолке (не натяжном) нет пятен, то кто ж сознается ?
dokar, Там сосед вряд ли признается. Он квартиру сдаёт. Арендаторы точно не признаются, а с самим соседом у нас и так натянутые отношения после того как он мне щит залил.
18.07.2022 в 08:51:39
А какие есть методы поиска места утечки?
18.07.2022 в 09:12:13
Elemo написал: А какие есть методы поиска места утечки?
Elemo, для начала - мегаомметр.... понимание величины, а с местом - намного сложнее - чудесные приборы очень дороги, и после них утечка превращается в спекшийся уголь.
18.07.2022 в 09:21:28
BV написал:
Elemo написал: А какие есть методы поиска места утечки?
Elemo, для начала - мегаомметр.... понимание величины, а с местом - намного сложнее - чудесные приборы очень дороги, и после них утечка превращается в спекшийся уголь.
BV, Мдя... т.е. вскрытия натяжного потолка и стен похоже не избежать...
А любопытства для, что за приборы которые превращают утечку в уголь? Звучит пугающе...
18.07.2022 в 11:19:59
Elemo,
Так у вас натяжной ? И лужа над головой? )))
А вы еще вопросы задаете, где и как искать. :cool:
Документируйте в присутствии представителей УК сьем потолка и дальнейшие операции , для предьявы соседу. Может даже мосжилинспекция и страховщик и.
18.07.2022 в 11:46:02
Elemo написал:
BV написал:
Elemo написал: А какие есть методы поиска места утечки?
Elemo, для начала - мегаомметр.... понимание величины, а с местом - намного сложнее - чудесные приборы очень дороги, и после них утечка превращается в спекшийся уголь.
BV, Мдя... т.е. вскрытия натяжного потолка и стен похоже не избежать...
А любопытства для, что за приборы которые превращают утечку в уголь? Звучит пугающе...
Elemo, прожигатель, например Дэви. Используется в основном для теплых полов в паре с тепловизором. Но для начала - более простые методы, начиная с измерений и осмотра. Начальную диагностику вы сделали совершенно правильно.
18.07.2022 в 11:52:16
Elemo написал: dokar, Нет, не пробовал. У меня в принципе есть "запасное" УЗО, от предыдущего щита. Можно попробовать перекинуть. Но тут я сам уже опасаюсь лезть.
Elemo, не нужно. УЗО в щите исправно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.