BV написал:

Elemo написал: А какие есть методы поиска места утечки?

Elemo, для начала - мегаомметр.... понимание величины, а с местом - намного сложнее - чудесные приборы очень дороги, и после них утечка превращается в спекшийся уголь.

BV, Мдя... т.е. вскрытия натяжного потолка и стен похоже не избежать...

А любопытства для, что за приборы которые превращают утечку в уголь? Звучит пугающе...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

18.07.2022 в 11:19:59

Elemo, Так у вас натяжной ? И лужа над головой? ))) А вы еще вопросы задаете, где и как искать. :cool:
Документируйте в присутствии представителей УК сьем потолка и дальнейшие операции , для предьявы соседу. Может даже мосжилинспекция и страховщик и.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.07.2022 в 11:46:02

Elemo написал:

BV написал:

Elemo написал: А какие есть методы поиска места утечки?

Elemo, для начала - мегаомметр.... понимание величины, а с местом - намного сложнее - чудесные приборы очень дороги, и после них утечка превращается в спекшийся уголь.

BV, Мдя... т.е. вскрытия натяжного потолка и стен похоже не избежать...

А любопытства для, что за приборы которые превращают утечку в уголь? Звучит пугающе...

Elemo, прожигатель, например Дэви. Используется в основном для теплых полов в паре с тепловизором. Но для начала - более простые методы, начиная с измерений и осмотра. Начальную диагностику вы сделали совершенно правильно.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.07.2022 в 11:52:16

Elemo написал: dokar, Нет, не пробовал. У меня в принципе есть "запасное" УЗО, от предыдущего щита. Можно попробовать перекинуть. Но тут я сам уже опасаюсь лезть.

Elemo, не нужно. УЗО в щите исправно

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.07.2022 в 11:57:47

Elemo написал: Radio, Вот еще бы понять где враг притаился... Получается что фаза идущая на люстру где-то неожиданно стала "утекать"?

Elemo, да. Но вдруг - не бывает. Или утопили, но для этого должна быть повреждена изоляция провода, или вода попала в распредклробку на этой линии. Она есть? Или просверлили...но кто сверлит полы просто так? Или...более редкое...типа давно был закручен саморез в кабель и вдруг решил себя проявить. В любом случае нужно знать/найти трассу линии, и коробки на ней... Неизвестную трассу обычно найти менее сложно, чем спеца с прожигателем. Итак, проводка новая, или не менялась с постройки дома? Если второе - серия дома?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.07.2022 в 12:02:24

Натяжной ПВХ демонтируется достаточно легко и также ставится на место.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10461

18.07.2022 в 12:04:36

Elemo написал: Попробовал "исключить" выключатель. Замкнул провода включения ваговской клеммой. При включении УЗО оно сразу "выключается".

Осталось исключить провод от выключателя до люстры - прокинуть провод (вместо замурованного) и посмотреть как поведёт себя УЗО. И если проблема на последнем проводе, то вероятно искать распределительную коробку и сливать воду или вспоминать где повесили последнюю картину/полочку/натяжной потолок при установке которых пробили провод к люстре.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.07.2022 в 12:29:34

ser000 написал:

Elemo написал: Попробовал "исключить" выключатель. Замкнул провода включения ваговской клеммой. При включении УЗО оно сразу "выключается".

Осталось исключить провод от выключателя до люстры - прокинуть провод (вместо замурованного) и посмотреть как поведёт себя УЗО. И если проблема на последнем проводе, то вероятно искать распределительную коробку и сливать воду или вспоминать где повесили последнюю картину/полочку/натяжной потолок при установке которых пробили провод к люстре.

ser000, прочитайте первое сообщение. Проблема именно в проводе от выкл до люстры, без "если". И не надо предлагать автору бесполезные телодвижения в виде прокидывания доп. проводов.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.07.2022 в 12:38:29

Elemo, сделайте четкое фото подрозетника выключателя с проводами... Чтобы было видно места выхода проводов из стены. Места выхода проводов из натяжного потолка... И если получится - что там внутри за отверстием в натяжном...

0
Elemo
Elemo
Новичок

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

18.07.2022 в 16:56:33

dokar написал: Elemo, Так у вас натяжной ? И лужа над головой? ))) А вы еще вопросы задаете, где и как искать. :cool:
Документируйте в присутствии представителей УК сьем потолка и дальнейшие операции , для предьявы соседу. Может даже мосжилинспекция и страховщик и.

dokar, Не... была бы лужа, вопросов бы не было к сообществу. Вопросы бы были к соседу :)

0
Elemo
Elemo
Новичок

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

18.07.2022 в 16:58:31

BV написал:

Elemo написал: Radio, Вот еще бы понять где враг притаился... Получается что фаза идущая на люстру где-то неожиданно стала "утекать"?

Elemo, да. Но вдруг - не бывает. Или утопили, но для этого должна быть повреждена изоляция провода, или вода попала в распредклробку на этой линии. Она есть? Или просверлили...но кто сверлит полы просто так? Или...более редкое...типа давно был закручен саморез в кабель и вдруг решил себя проявить. В любом случае нужно знать/найти трассу линии, и коробки на ней... Неизвестную трассу обычно найти менее сложно, чем спеца с прожигателем. Итак, проводка новая, или не менялась с постройки дома? Если второе - серия дома?

BV, Дом П-44Т. Проводка "новая" - ей 12 лет, при получении квартиры делался ремонт с заменой всей "штатной" проводки. К сожалению, распредкоробок в свободном доступе нет. И спросить "а где" не у кого. :(

Может конечно саморез какой дал о себе знать...

0