Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

17.07.2022 в 21:41:57

Здравствуйте. В субботу произошли чудеса, причина которых мне не ясна. А произошло следующее, придя домой вечером, я включил свет на кухне, ну точнее попробовал это сделать. При нажатии на клавишу сработало УЗО. Повторное включение УЗО и последующее включение света на кухне неизменно давали один и тот же результат. Что интересно, клавиша включения света на кухне включает только верхний свет и ничего больше. Обычный одноклавишный выключатель. Т.к. я ни разу не электрик то попробовал делать следующее: 1.отключил люстру - физически, два вывода заизолировал. УЗО вырубается при "включении" света. 2.в щите выключил все автоматы и УЗО кроме того что "питает" проблемную линию. При "включении" света - вырубает УЗО.

  1. Попробовал "исключить" выключатель. Замкнул провода включения ваговской клеммой. При включении УЗО оно сразу "выключается".
  2. Попробовал (может это и не имело смысла) поменять автомат - перекидывал линию на два соседних автомат (они все три на одном и том же УЗО висят).
  3. Пробовал отключить все потребители что смог что висят на этой же линии. Результат не изменился - отключается УЗО.

Само УЗО на кнопку "Тест" - реагирует - отключается.

Какие либо дальнейшие шаги не предпринимал (так как не электрик), но специалиста вызвал. Но хотелось бы хотя бы какие-то теории получить, что бы и специалисту было может попроще. Да и в целом интересно.

Каких-либо работ по щиту или сверления стен в квартире не было.

Из "интересного" по этому щиту, только то, что когда-то он был залит водой ссылка (не сильно, но все-таки), после чего начинка полностью менялась.

Фото "проблемного" УЗО и щита прилагаю

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

17.07.2022 в 22:05:31

Elemo, узо не проблемное, узо исправное, и оно честно выполняет свою работу, защищая вас от тока.

И да, чудес не бывает.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

17.07.2022 в 22:08:31

Elemo, Была ли попытка подключить проблемную линию (в одиночестве)через другое УЗО ?

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

17.07.2022 в 22:15:32

Radio, Вот еще бы понять где враг притаился... Получается что фаза идущая на люстру где-то неожиданно стала "утекать"?

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

17.07.2022 в 22:17:30

dokar, Нет, не пробовал. У меня в принципе есть "запасное" УЗО, от предыдущего щита. Можно попробовать перекинуть. Но тут я сам уже опасаюсь лезть.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

17.07.2022 в 22:51:49

Elemo написал: Вот еще бы понять где враг притаился...

Было бы неплохо, конечно, но это может быть известно только вам. :popcorn

Elemo написал: Получается что фаза идущая на люстру где-то неожиданно стала "утекать"?

Почему нет? Никто заочно не определит всю глубину ужаса в вашей проводке.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

18.07.2022 в 00:00:21

Спросите соседей сверху - не было ли у них потопа?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.07.2022 в 08:05:34

BV написал: Спросите соседей сверху - не было ли у них потопа?

BV, Если на потолке (не натяжном) нет пятен, то кто ж сознается ?

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

18.07.2022 в 08:50:07

dokar написал:

BV написал: Спросите соседей сверху - не было ли у них потопа?

BV, Если на потолке (не натяжном) нет пятен, то кто ж сознается ?

dokar, Там сосед вряд ли признается. Он квартиру сдаёт. Арендаторы точно не признаются, а с самим соседом у нас и так натянутые отношения после того как он мне щит залил.

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

18.07.2022 в 08:51:39

А какие есть методы поиска места утечки?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

18.07.2022 в 09:12:13

Elemo написал: А какие есть методы поиска места утечки?

Elemo, для начала - мегаомметр.... понимание величины, а с местом - намного сложнее - чудесные приборы очень дороги, и после них утечка превращается в спекшийся уголь.

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

18.07.2022 в 09:21:28

BV написал:

Elemo написал: А какие есть методы поиска места утечки?

Elemo, для начала - мегаомметр.... понимание величины, а с местом - намного сложнее - чудесные приборы очень дороги, и после них утечка превращается в спекшийся уголь.

BV, Мдя... т.е. вскрытия натяжного потолка и стен похоже не избежать...

А любопытства для, что за приборы которые превращают утечку в уголь? Звучит пугающе...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.07.2022 в 11:19:59

Elemo, Так у вас натяжной ? И лужа над головой? ))) А вы еще вопросы задаете, где и как искать. :cool:
Документируйте в присутствии представителей УК сьем потолка и дальнейшие операции , для предьявы соседу. Может даже мосжилинспекция и страховщик и.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

18.07.2022 в 11:46:02

Elemo написал:

BV написал:

Elemo написал: А какие есть методы поиска места утечки?

Elemo, для начала - мегаомметр.... понимание величины, а с местом - намного сложнее - чудесные приборы очень дороги, и после них утечка превращается в спекшийся уголь.

BV, Мдя... т.е. вскрытия натяжного потолка и стен похоже не избежать...

А любопытства для, что за приборы которые превращают утечку в уголь? Звучит пугающе...

Elemo, прожигатель, например Дэви. Используется в основном для теплых полов в паре с тепловизором. Но для начала - более простые методы, начиная с измерений и осмотра. Начальную диагностику вы сделали совершенно правильно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

18.07.2022 в 11:52:16

Elemo написал: dokar, Нет, не пробовал. У меня в принципе есть "запасное" УЗО, от предыдущего щита. Можно попробовать перекинуть. Но тут я сам уже опасаюсь лезть.

Elemo, не нужно. УЗО в щите исправно

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу