Stesa1974
Stesa1974
Новичок

Регистрация: 24.08.2021

Луганск

Сообщений: 11

18.07.2022 в 19:57:17

Здравствуйте. Если у кого была аналогичная ситуация, можете поделиться советом. Насос - QB60P - с 2017 в эксплуатации. Электронный контроллер давления EPS-16 - с 2017 в эксплуатации. По манометру- 4 атм. создается давление. При 2 атм. срабатывает включение. Казалось бы все в идеале, но далее у меня стоит фильтр и редуктор давления (KOER 1252). Так вот, фильтр-нитка новый, редуктор промытый. На манометре редуктора статика - 3 атм., динамика - 1,2 атм. Регулировка не помогает, давление не поднимается. Ваше мнение?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138312

19.07.2022 в 11:44:38

А на входе редуктора в момент разбора воды?

0
Stesa1974
Stesa1974
Новичок

Регистрация: 24.08.2021

Луганск

Сообщений: 11

19.07.2022 в 15:51:08

BV, 1,2 бар (атм.).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138312

Stesa1974
Stesa1974
Новичок

Регистрация: 24.08.2021

Луганск

Сообщений: 11

19.07.2022 в 18:55:37

BV, Вода подается из емкости 500 литров, посредством насоса с контроллером. В статике на манометре контроллера 4 бара (атм.), в динамике 2. В статике на манометре редуктора 4 бара (атм.), в динамике 1,2. Я подозреваю, что пружина редуктора потеряла свои свойства.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138312

20.07.2022 в 01:04:36

Ну и что удивительного в потерях давления на редукторе при расходе воды через него? Тех характистики смотрите...

0
Stesa1974
Stesa1974
Новичок

Регистрация: 24.08.2021

Луганск

Сообщений: 11

20.07.2022 в 07:32:32

BV, 2 бара должен выдавать стандартно, а их нет ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138312

20.07.2022 в 12:21:05

Stesa1974, я из ваших коротких обьяснений вообще не понимаю, что Вы хотите...? На сколько настроен редуктор? На 3? Ну и как он будет эти 3 держать, если у него на входе 2 в динамике....?

Итак.... или объясняйте, или ...сами ...

0
Stesa1974
Stesa1974
Новичок

Регистрация: 24.08.2021

Луганск

Сообщений: 11

20.07.2022 в 13:43:18

BV написал: Stesa1974, я из ваших коротких обьяснений вообще не понимаю, что Вы хотите...? На сколько настроен редуктор? На 3? Ну и как он будет эти 3 держать, если у него на входе 2 в динамике....?

Итак.... или объясняйте, или ...сами ...

BV, Хочу добиться того, что было изначально статика 3,5-4 бара, динамика 2, как на станции, так и на редукторе. А последний выполняет роль защиты от гидравлического удара и все....... Вечером поставлю другую пружину в редуктор и все станет понятно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138312

20.07.2022 в 14:01:50

Stesa1974 написал: А последний выполняет роль защиты от гидравлического удара и все.......

Заблуждение. Редуктор на это не способен, либо способен лишь частично http://stroimasterskaya.ru/articles/3156

Stesa1974 написал: статика 3,5-4 бара, динамика 2, как на станции, так и на редукторе.

Еще раз - редуктор, даже полностью открытый, имеет гидравлическое сопротивление, и при расходе воды через редуктор, если на входе будет 2 бара - то на выходе будет 1.2...1.5 бара.

Может поймете, что пружина не виновата, а Вы хотите от прибора странного, на что он в принципе не способен.

Смотрите гидравлические характиристики редуктора - если вообще сможет найти их для вашего дешевого китайского поршневого :) А не найдете - смотрите как это выглядит у приличного мембранного https://valtec.ru/document/technical/VT.085-0321-1.pdf

Итого, с учетом вышеизложенного - что же Вы хотите в итоге? :) И откуда у Вас получается гидроудар, которого Вы так боитесь?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.07.2022 в 18:34:44

Stesa1974 написал: А последний выполняет роль защиты от гидравлического удара и все..

Это нужно пережить так же, как мы пережили кооперативные омагничиватели бензина.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.