Noklims написал:
с уличного щитка нужно будет пустить провод не только в дом (6мм2), но и в сарай(4мм2).
.
Noklims написал:
Получается нужно как то соеденить 3 провода фазы и 3 провода нуля с выводов УЗО.
Почему три, когда можно два? :)
И в любое УЗО можно подключить два провода одного сечения. Если же жаба душит вести к сараю 6мм - то после 6 можно перейти на 4мм2 - способов достаточно.
Другой вопрос, что УЗО 300:
а) не нужно
б) может принести проблем, и принесет в самый неподходящий момент
MaSeVi написал:
Я бы, например, PEN бы делил на 2 блока: один под N, второй - под PE, так логичней.
В небольших щитах (этож не ВРУ многоэтажки) эта логика не нужна.
Noklims написал:
Приведенная первая картинка по ПУЭ допустима, или обязательно разделение на PE и N ?
допустима
Noklims написал:
Или это еще как-то связано с опломбировкой ?
где как
Noklims написал:
а шины PE и N разве не должны пломбировать ?
зачем? Тем более ... в трехфазном щите...
ZooZoo написал:
Noklims написал:
второй вопрос - с уличного щитка нужно будет пустить провод не только в дом (6мм2), но и в сарай(4мм2).
PEN можно делить только при вводном сечении провода от 10мм2 по меди
ZooZoo, .... или 16 Ал - как раз такое в СИП.