20.07.2022 в 22:45:23

Первый вопрос оформил картинкой, так все верно ? Могут ли сказать электрики что так нельзя делать ? Обязательно ли блок КБР-80А нужно будет располагать так, чтобы его можно было опломбировать ?

И второй вопрос - с уличного щитка нужно будет пустить провод не только в дом (6мм2), но и в сарай(4мм2).

С проводкой в сарай с землей проблем нету, ее возьму с распределительного блока КБР-80А, фазу нужно будет пустить через дополнительный автомат, ноль напрямую с УЗО. Получается нужно как то соеденить 3 провода фазы и 3 провода нуля с выводов УЗО. Какой способ посоветуете ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

20.07.2022 в 22:49:07

Noklims написал: Какой способ посоветуете ?

Первый.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

20.07.2022 в 22:55:17

MaSeVi, по надежности согласен, только проблема что нету столько места в щитке, максимум останется на 2-3 дин рейки, а надо будет 2 блока, вот и думаю что еще можно сделать, пока склоняюсь к 5 способу, все для этого есть, но не уверен что так можно и что так делают, ну или 2-й.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21908

20.07.2022 в 22:59:26

Noklims написал: проблема что нету столько места в щитке

А зачем вы берет такой маленький щиток? Возьмите нормальный.

0
Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

20.07.2022 в 23:09:20

Radio, он и есть нормальный, просто все собирается на 3 фазы: 3 (автомат) + 2 (КБР-80А) + 4 (УЗО) + 1 (сарай) = 10 слотов, остается 2 свободных

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

20.07.2022 в 23:18:05

Noklims написал: он и есть нормальный

Он ненормальный, если приходится думать как и где "ужаться". Я бы, например, PEN бы делил на 2 блока: один под N, второй - под PE, так логичней. А это ещё место где-то 2 модуля. Возьмите нормальный щит, как Вам уже посоветовали, зачем, пардон, "корячиться"... Пальцы там изгибать лишний раз, только артроз зарабатывать, не дай Бог конечно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

20.07.2022 в 23:31:59

MaSeVi, просто уже куплен щит, продавать, покупать новый много заморочек. Насколько я понимаю 2 и 5 способ тоже надежные, все поместится, но хз, хотелось бы выслушать мнение тех кто разбирается. И особо интересует расположение заземляющего КБР-80А, он подлежит опломбировке или эту часть не опломбируют ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21908

20.07.2022 в 23:38:00

Noklims написал: хотелось бы выслушать мнение тех кто разбирается.

Вам именно эти люди и отвечают. Что бы вы еще желали услышать? Всё было сказано самым исчерпывающим образом. Много заморочек? Можете вообще ничего не делать и предаваться праздной лени. А электричества без заморочек не бывает. :popcorn

ЗЫ. Вообще никаких проблем купить новый ящик, а старый неспешно продавать на условиях самовывоза. Один раз заехать в магазин — это много заморочек :a :applause:

0
Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

20.07.2022 в 23:57:51

Приведенная первая картинка по ПУЭ допустима, или обязательно разделение на PE и N ? Просто одним блоком как-то проще - меньше соеденений, надежнее, больше места остается. Или это еще как-то связано с опломбировкой ?

Вообще нигде не встречал какие именно места в уличном щитке нужно располагать в опломбируемых местах, видел только что пломбируют вводной автомат и сам счетчик, а шины PE и N разве не должны пломбировать ?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.07.2022 в 00:23:01

Noklims написал: второй вопрос - с уличного щитка нужно будет пустить провод не только в дом (6мм2), но и в сарай(4мм2).

PEN можно делить только при вводном сечении провода от 10мм2 по меди

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135901

21.07.2022 в 01:40:16

Noklims написал: с уличного щитка нужно будет пустить провод не только в дом (6мм2), но и в сарай(4мм2).

.

Noklims написал: Получается нужно как то соеденить 3 провода фазы и 3 провода нуля с выводов УЗО.

Почему три, когда можно два? :) И в любое УЗО можно подключить два провода одного сечения. Если же жаба душит вести к сараю 6мм - то после 6 можно перейти на 4мм2 - способов достаточно.

Другой вопрос, что УЗО 300: а) не нужно б) может принести проблем, и принесет в самый неподходящий момент

MaSeVi написал: Я бы, например, PEN бы делил на 2 блока: один под N, второй - под PE, так логичней.

В небольших щитах (этож не ВРУ многоэтажки) эта логика не нужна.

Noklims написал: Приведенная первая картинка по ПУЭ допустима, или обязательно разделение на PE и N ?

допустима

Noklims написал: Или это еще как-то связано с опломбировкой ?

где как

Noklims написал: а шины PE и N разве не должны пломбировать ?

зачем? Тем более ... в трехфазном щите...

ZooZoo написал:

Noklims написал: второй вопрос - с уличного щитка нужно будет пустить провод не только в дом (6мм2), но и в сарай(4мм2).

PEN можно делить только при вводном сечении провода от 10мм2 по меди

ZooZoo, .... или 16 Ал - как раз такое в СИП.

0