cineman написал:

adidas452017 написал: получается обратку нужно регулировать для меньшего тепла от радиатора?

Нет разницы, где регулировать, сзади или спереди. Проблема может быть лишь в самом ручном вентиле, который может оказаться конструктивно не приспособленным к работе с потоком в обратном направлении. Я ручные вентили не когда не использовал, но читал, что некоторые плохо себя ведут при встречном потоке. Это Вы сами сможете выяснить опытным путём.

cineman, так регулировкой ручным вентилем я смогу добиться от радиатора теплоотдачи допустим не 1200Вт по паспорту, а 600Вт например?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135911

29.07.2022 в 13:58:37

adidas452017 написал:

cineman написал:

adidas452017 написал: получается обратку нужно регулировать для меньшего тепла от радиатора?

Нет разницы, где регулировать, сзади или спереди. Проблема может быть лишь в самом ручном вентиле, который может оказаться конструктивно не приспособленным к работе с потоком в обратном направлении. Я ручные вентили не когда не использовал, но читал, что некоторые плохо себя ведут при встречном потоке. Это Вы сами сможете выяснить опытным путём.

cineman, так регулировкой ручным вентилем я смогу добиться от радиатора теплоотдачи допустим не 1200Вт по паспорту, а 600Вт например?

adidas452017, это вы сможете сделать с помощью любого способа, ограничивающего поступление теплоносителя в радиатор. Только ручным - возможно часто крутить придется.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.07.2022 в 14:23:25

adidas452017 написал: регулировкой ручным вентилем я смогу добиться от радиатора теплоотдачи допустим не 1200Вт по паспорту, а 600Вт например?

Пожалуйста не влезайте в эти цифры. Это сложнее того, что мы обсуждали до сих пор.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135911

29.07.2022 в 14:46:32

уменьшить теплоотдачу данного прибора

Накройте одеялом часть - и не надо голову вентилями морочить:)

Другая крайность - купить регулятор Q-tech и настроить расход воды на половину того, что по паспорту. И расход не будет меняться от перепадов давления (в разумных пределах)

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

29.07.2022 в 17:56:54

BV написал:

adidas452017 написал:

cineman написал:

adidas452017 написал: получается обратку нужно регулировать для меньшего тепла от радиатора?

Нет разницы, где регулировать, сзади или спереди. Проблема может быть лишь в самом ручном вентиле, который может оказаться конструктивно не приспособленным к работе с потоком в обратном направлении. Я ручные вентили не когда не использовал, но читал, что некоторые плохо себя ведут при встречном потоке. Это Вы сами сможете выяснить опытным путём.

cineman, так регулировкой ручным вентилем я смогу добиться от радиатора теплоотдачи допустим не 1200Вт по паспорту, а 600Вт например?

adidas452017, это вы сможете сделать с помощью любого способа, ограничивающего поступление теплоносителя в радиатор. Только ручным - возможно часто крутить придется.

BV, добро

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

30.07.2022 в 14:13:40

cineman написал:

adidas452017 написал: регулировкой ручным вентилем я смогу добиться от радиатора теплоотдачи допустим не 1200Вт по паспорту, а 600Вт например?

Пожалуйста не влезайте в эти цифры. Это сложнее того, что мы обсуждали до сих пор.

cineman, понял

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

30.07.2022 в 14:16:00

cineman написал:

adidas452017 написал: А балансировка не нужна получается

Балансировкой чаще называют сопротивление вентиля, которое добавляется к ручной или автоматической регулировке скорости воды в радиаторе. Цель добавления ограничить скорость воды при полностью открытом ручном или автоматическом клапане. Без такового ограничения при полностью открытом кем то ручном вентиле вода пройдёт через маломощный радиатор на большой скорости и не остывшей вернётся туда, откуда пришла, а это плохо в отоплении. При этом теплоотдача радиатора с избыточной скоростью воды не вырастет пропорционально приросту скорости. Цель балансировки - исключить этот избыточный расход через радиатор. К Вашему случаю это никак не относится.

cineman, скажите а балансировочный вентиль полностью закрывается как регулировочный или нет, имеется ввиду конструктивно

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.07.2022 в 15:38:05

adidas452017 написал: скажите а балансировочный вентиль полностью закрывается как регулировочный или нет, имеется ввиду конструктивно

Их много разных. Есть состоящие из двух вентилей, один из которых запорный, другой балансировочный. В рекламных материалах этот вариант называют например "с восстанавливаемой преднастройкой". Есть вентили без таковой, которые являются запорными и регулирующими. Их сопротивление задаётся при настройке системы числом оборотов в сторону закрывания от полностью открытого состояния. Это число оборотов от одного до семи-девяти соответствует известным сопротивлениям. Правильный проектировщик указывает эту циферь для монтажника. Я в жизни видел одного такого проектировщика живьём и с одним общался дистанционно. Остальные проектировщики вообще рисуют лишь картинки и на любые требования отвечают: "эт монтажники должны знать" Есть клапаны под термоголовку с преднастройкой. Не вижу смысла описывать разнообразие конструкций. У Вас два ручных вентиля, остальной зоопарк Вас не касается. Можете сменить ручной вентиль на подаче на термостатический с термоголовкой. Это будет не сложно.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

31.07.2022 в 22:05:40

cineman написал:

adidas452017 написал: скажите а балансировочный вентиль полностью закрывается как регулировочный или нет, имеется ввиду конструктивно

Их много разных. Есть состоящие из двух вентилей, один из которых запорный, другой балансировочный. В рекламных материалах этот вариант называют например "с восстанавливаемой преднастройкой". Есть вентили без таковой, которые являются запорными и регулирующими. Их сопротивление задаётся при настройке системы числом оборотов в сторону закрывания от полностью открытого состояния. Это число оборотов от одного до семи-девяти соответствует известным сопротивлениям. Правильный проектировщик указывает эту циферь для монтажника. Я в жизни видел одного такого проектировщика живьём и с одним общался дистанционно. Остальные проектировщики вообще рисуют лишь картинки и на любые требования отвечают: "эт монтажники должны знать" Есть клапаны под термоголовку с преднастройкой. Не вижу смысла описывать разнообразие конструкций. У Вас два ручных вентиля, остальной зоопарк Вас не касается. Можете сменить ручной вентиль на подаче на термостатический с термоголовкой. Это будет не сложно.

cineman, добро

0