Yettimot
Yettimot
Новичок

Регистрация: 17.05.2022

Москва

Сообщений: 54

08.08.2022 в 20:27:57

Подскажите, пожалуйста, из какого материала лучше выполнить внутреннюю герметизацию комбинированного (фотокаталитический + электростатический) фильтра в системе вентиляции? Требования - огнестойкий (т.к. есть внутренняя электропроводка), экологичный (без фтора, хлора, асбеста и пр.), биологически инертный (чтоб на нем не заводилась жизнь), устойчивый к УФ, толщина до 5 мм. Смотрел EPDM (горючий) и вспененный каучук (толщина от 10 мм). Может есть огнестойкие EPDM?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134811

09.08.2022 в 12:16:30

Yettimot, MS полимерный герметик. Про пожарную стойкость сами смотрите, если хочется. Но его надо настолько мало (пройти по швам), что наверное горючая загрузка изоляции на ваших проводах может быть больше.

Yettimot написал: экологичный (без фтора, хлора и пр.),

а ваши провода удовлетворяют этим условиям? ;)

0
Yettimot
Yettimot
Новичок

Регистрация: 17.05.2022

Москва

Сообщений: 54

09.08.2022 в 20:57:48

Нужен именно листовой материал, т.к. сами фильтры надо будет периодически доставать. Герметизировать примыкание к корпусу, но не намертво :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134811

Yettimot
Yettimot
Новичок

Регистрация: 17.05.2022

Москва

Сообщений: 54

15.08.2022 в 23:19:44

В итоге остановился на листовом силиконе, 2 мм

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.