08.08.2022 в 21:15:08
Здравствуйте. нашёл в кладовке вывод под розетку, там две группы по три провода соединённых общим кольцом. в левой группе индикаторная отвёртка светится от каждого, в правой вообще не реагирует.
помогите, пожалуйста, понять где ноль\фаза\земля если это возможно. из измерительных приборов есть только индикаторная отвёртка и лампочка с парой проводов. на квартирном щитке автоматы по 16А, не УЗО и не дифф, просто Legrand 033 086.
заранее благодарен!
08.08.2022 в 22:25:31
WingDog написал: помогите, пожалуйста, понять где ноль\фаза\земля
Где фаза — светится, где ноль — нет. Земли тоже нет. Что тут непонятного? :)
08.08.2022 в 23:33:17
WingDog написал: земля то есть
Нету. Иначе было бы 3 пучка проводов.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.08.2022 в 08:14:51
WingDog написал: вы не могли бы немного объяснить?
Объяснять-то особо нечего. Перед вами два пучка соединенных проводов: ноль и фаза. Было бы заземление — их бы было три. Закономерно, что на фазном пучке индикатор светится, а на нулевом — нет.
09.08.2022 в 08:24:56
Radio написал:
WingDog написал: вы не могли бы немного объяснить?
Объяснять-то особо нечего. Перед вами два пучка соединенных проводов: ноль и фаза. Было бы заземление — их бы было три. Закономерно, что на фазном пучке индикатор светится, а на нулевом — нет.
Radio, спасибо! я как-то очень тупил в поисках того, чего нет.
09.08.2022 в 11:55:57
и снова нужна помощь - это оказалось проходящей или шлейфовой схемой (не знаю как правильно называется), розетку пока не сделал, так как нет клемников с пастой (проводка алюминий, а новый кабель купил медный), но выключились все следующие розетки в этой комнате. попробовал собрать три фазы и три ноля обратно - следующие розетки не включаются. с клемником ноли, красным выделены фазы (соединял и три вместе). где ошибка, подскажите, пожалуйста.
09.08.2022 в 13:30:34
WingDog написал: проверил и без клемника - такая же история.
Старый алюминий мог переломиться внутри изоляции по ходу Ваших манипуляций. Прозванивайте провода по отдельности (с актиным шевелением!), планируйте полную замену.
09.08.2022 в 13:41:51
WingDog написал: BV,
BV написал: не используйте их - погорят через время, чем больше нагрузка - тем время короче
а разве можно соединять напрямую алюминий и медь?
BV написал: подергайте провода в клеммнике.... или посмотрите - доходят ли они до дна
проверил и без клемника - такая же история.
WingDog, ищите - это дело ваших рук. Кроме того, судя по написанному вам не нужно этим заниматься. Позовите того, кто умеет. Иначе напортачите, и это будет отваливаться, либо греться и гореть. Если вы не хирург, то не стоит делать операции по советам из инета. Все нюансы советы передать не смогут
09.08.2022 в 14:41:16
WingDog написал: где ошибка, подскажите, пожалуйста
Ошибкой было делать ремонт, не поменяв проводку. Менять должны были специалисты. И не по отзывам дальних родственников.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу