09.08.2022 в 03:48:40
Здравствуйте. Упала плитка через 1,5 недели после укладки. Штукатурка гипсовая влагостойкая. Стена была обработана КНАУФ-ТИФЕНГРУНД Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения. Мастер говорит что не произошло сцепление плитки из-за зажимов ( они вытолкали ее, говорит это форс мажор) попробовали оторвать другие плитки, ну с помощью лома достаточно тяжело было. Клей Кнауф. Фото прилагаю. Напишите, пожалуйста, Ваше мнение!
09.08.2022 в 04:17:33
A.nastasia, классическое рукожопие, тут даже не о чем говорить. Плитка сидит на 4-5 ляпухах, гребенка там в основном исполняет декоративную функцию.
09.08.2022 в 06:13:05
A.nastasia написал: Фото прилагаю. Напишите, пожалуйста, Ваше мнение!
Всё по классике. Тут и ванна установленная до плитки, и гипс, и грунтовка на сдачу.
A.nastasia написал: Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения.
Возможно банально не хватили длины рук на грунтовку последнего ряда.
A.nastasia написал: попробовали оторвать другие плитки, ну с помощью лома достаточно тяжело было
Это временно.
09.08.2022 в 06:48:59
strider1978, не совсем по теме, но чем вам не нравится ванна, установленная до плитки? Обычно именно так и делают.
09.08.2022 в 07:54:02
bc---- написал: чем вам не нравится ванна, установленная до плитки?
А чем должна нравиться? Работать неудобно, сроки больше - денег меньше. Ванна это мебель, заносится в последнюю очередь. После того как основной объём отделки закончен.
bc---- написал: Обычно именно так и делают.
Я и говорю:
strider1978 написал: Всё по классике.
09.08.2022 в 10:33:15
strider1978, вы как себе представляете занос ванны, особенно чугунной, когда плитка уже уложена? Там же зазоры между бортами и стенами 2-3 мм с каждой стороны. Или вы по принципу «дальше не мои проблемы»?
09.08.2022 в 10:46:17
bc---- написал: вы как себе представляете занос ванны, особенно чугунной, когда плитка уже уложена?
Удивлён что Вы не представляете. Если уж биться не от пола, так можно ещё рядок пропустить. Ванну занести и подклеить один ряд всяко проще, чем прыгать весть ремонт на ней.
09.08.2022 в 10:56:30
strider1978, хз, кому как. Меня не особо напрягает.
09.08.2022 в 11:00:33
Покрытие клеем должно быть не меньше 80%. Верхний ряд мог укладываться уже подсыхающим раствором. Клей нанесен только на плитку. При работе с СВП лучше смазывать клеем обе поверхности (гребенку можно наносить только на одну, если позволяет толщина слоя). Можно проверить под отвалившейся плиткой наличие достоточного слоя грунтовки (побрызгать водой и посмотреть на впитывание). В итоге видим как минимум 2 подтвержденные причины брака и в гипотезе еще 2 сильно вероятных. Прогноз - отлетят и другие. Вывод - доверия укладке нет. Снимать, переделывать другим мастером. Факт - брак работы. По финансам - сами решайте, кто за брак работы и сколько должен платить.
09.08.2022 в 11:23:47
bc---- написал: Меня не особо напрягает.
До первой спорной ситуации. После ремонта на новой чугунной ванне вылезли рыжики. Заказчица обвиняет мастера, тот не соглашается с тем что сливал смеси и пр. в новую ванну. Проверка качества от производителя к счастью показала заводской брак.
09.08.2022 в 12:13:14
bc---- написал: strider1978, хз, кому как. Меня не особо напрягает.
bc----, в обычной практике чем просторнее около места работ, тем лучше. Удобнее плитку уложить везде в зоне ванны, кроме пары рядов слева-справа. Потом поставить ванну и доложить, с заделкой примыкания. Если ванна не меняется, то вариантов особо нет, но и удобства работы тоже нет.
09.08.2022 в 12:15:32
A.nastasia, нарушение технологии укладки. СВП оторвали плитку от клея, и она висела на соплях.
09.08.2022 в 12:27:02
bc---- написал: , вы как себе представляете занос ванны, особенно чугунной, когда плитка уже уложена? Там же зазоры между бортами и стенами 2-3 мм с каждой стороны.
В несколько рук, неспеша, используя различные вспомогательные подкладки.
strider1978 написал: Ванну занести и подклеить один ряд всяко проще, чем прыгать весть ремонт на ней.
+1 и беречь ее от всего, что может упасть. Но выбор мастера - можно и лист фанеры на ванну...
Мишутк написал: Покрытие клеем должно быть не меньше 80%. Верхний ряд мог укладываться уже подсыхающим раствором. Клей нанесен только на плитку. При работе с СВП лучше смазывать клеем обе поверхности (гребенку можно наносить только на одну, если позволяет толщина слоя). Можно проверить под отвалившейся плиткой наличие достоточного слоя грунтовки (побрызгать водой и посмотреть на впитывание). В итоге видим как минимум 2 подтвержденные причины брака и в гипотезе еще 2 сильно вероятных. Прогноз - отлетят и другие. Вывод - доверия укладке нет. Снимать, переделывать другим мастером. Факт - брак работы. По финансам - сами решайте, кто за брак работы и сколько должен платить.
Мишутк, еще забыли - толщина слоя!
Хотя - нормальный плиточник вполне бы справился в две гребенки.
09.08.2022 в 12:37:02
A.nastasia,
я бы еще штукатурку ковырнул.... на предмет прочности верхнего слоя....
Воспринимайте то, что эта плитка упала сейчас - как подарок судьбы! Если бы позже, то вашего "мастера" (в реальности - рукожопа) вы бы не нашли уже - ну максимум ответил бы разок на вызов и сменил сим-карту.
А плитка бы с гарантией упала позже и не только там....
Почему? Все сказанное выше, и даже если бы там было все лучше, то плитка бы все равно упала, но позже. Причина - по гипсовой штукатурке обязана быть сделана полная гидроизоляция. Даже в тех местах, где по стенам не льется вода. Даже если ваш чернорабочий будет говорить, что эпоксидная затирка защитит от воды....
Так что без раздумий снимайте всю эту плитку и переделывайте ПРАВИЛЬНО.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу