11.08.2022 в 15:51:51
slava-5267 написал: strider1978, Читал, что в ПНД трубу можно ВВГ, значит не правильно. ВБШ внг(А) - такой?
slava-5267, в ПНД-трубе можно.
11.08.2022 в 15:54:03
dokar написал:
ВТБ! написал:
slava-5267 написал: Мособлэнерго установили счётчик на столбе
На верху опоры с дистанционным съёмом показаний?
slava-5267, Очень важна марка счетчика и его способность вести учет по нулю , которая категорически должна быть исключена.
dokar, Вы знаете хоть одну модель 3ф счетчика с учетом в нуле? Я - нет.
11.08.2022 в 16:02:33
slava-5267 написал: BV, Техусловия дали (фото) С заземлением возле столба, да не очень хорошо Деревянного пола не будет
slava-5267, я бы поставил на опоре полиэстеровый щит с АВ, заземлять его не нужно. До дома кинул бы ВВГ 4×10, разделил бы ПЕН на вводе в дом, и вокруг дома сделал бы контур заземления. Забоо металлический?
11.08.2022 в 16:11:05
СтранникXXI, Забор вокруг металлический. Контур вокруг всего дома? Это же сколько копать надо)
11.08.2022 в 16:19:04
СтранникXXI, разделил бы ПЕН на вводе в дом Можете разьянить, а то я в этом не соображаю. Где у нас ПЕН на столбе и как его разделить?
11.08.2022 в 16:54:02
slava-5267 написал: СтранникXXI, разделил бы ПЕН на вводе в дом Можете разьянить, а то я в этом не соображаю. Где у нас ПЕН на столбе и как его разделить?
slava-5267, если очень грубо, это нейтральный проводник, соответсвующий определенным критериям. Лучше бы Вам пригласить спеца.
11.08.2022 в 17:19:26
strider1978 написал: Там что-то про проект написано...
"3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ)"
11.08.2022 в 17:22:16
СтранникXXI написал: До дома кинул бы ВВГ 4×10
А почему не алюминий 4х16? Подешевле, вроде бы.
11.08.2022 в 17:30:19
ВТБ! написал: Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве
Не равно отсутствию проекта как такового.
П. 11.2 и 11.6 техусловий не допускают двойного толкования.