добрый вечер

slava-5267 написал: В траншее возле столба делаем контур заземления

избыточно; достаточно штыревого заземления :yu:

slava-5267 написал: заводим в шкаф на столбе

и Ваши дальнейшие действия? :popcorn

slava-5267 написал: Какой лучше заложить кабель 5- 16 ( хотелось этого сечения, пролезет ли в трубу 32мм) или 5- 10 будет достаточно. Кабель планируем Конкорд ВВГ НГ(А) LS 5- 16(10)

PEN проще разделить на столбе и затем вводить в дом кабель 5 жил (ВВГнг подойдет в пнд трубе) сечение 6мм2, если вдруг Вам заменят ВА с 25А на 32А, или 10мм2 с оглядкой на совершенно нереальное будущее ;) (с бесплатной раздачей электроэнергии потребителям с учетом сечения вводного кабеля).

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119780

12.08.2022 в 03:02:15

slava-5267, кто вас обязал вру на столбе делать? Вы проект сделали? Чем именно проще?

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

12.08.2022 в 09:27:13

**ZooZoo [написал]

и Ваши дальнейшие действия? :popcorn

slava-5267 написал: Какой лучше заложить кабель 5- 16 ( хотелось этого сечения, пролезет ли в трубу 32мм) или 5- 10 будет достаточно. Кабель планируем Конкорд ВВГ НГ(А) LS 5- 16(10)

PEN проще разделить на столбе и затем вводить в дом кабель 5 жил (ВВГнг подойдет в пнд трубе) сечение 6мм2, если вдруг Вам заменят ВА с 25А на 32А, или 10мм2 с оглядкой на совершенно нереальное будущее ;) (с бесплатной раздачей электроэнергии потребителям с учетом сечения вводного кабеля).

ZooZoo, Дальше пятой жилой PE в дом к щитку

ZooZoo написал: добрый вечер

slava-5267 написал: В траншее возле столба делаем контур заземления

избыточно; достаточно штыревого заземления :yu:

slava-5267 написал: заводим в шкаф на столбе

и Ваши дальнейшие действия? :popcorn

PEN проще разделить на столбе

ZooZoo,Это для меня проблема,не знаю как, можно схемку?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24993

12.08.2022 в 10:10:48

strider1978 написал: П. 11.2 и 11.6 техусловий не допускают двойного толкования.

П. 11.1 - тем более. Федеральный Закон выше пунктов ТУ.

Но на мой дилетантский взгляд в данной ситуации проект желателен. Крайне желателен.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20480

12.08.2022 в 10:14:23

BV написал: slava-5267, кто вас обязал вру на столбе делать? Вы проект сделали? Чем именно проще?

BV, Ввод кабелем.А что его защищать будет ? Или обесточивать дом, в случае пожара ? Я к нему б на месте пожарных не подходил бы вообще к такому дому, загорел синим пламенем.

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

12.08.2022 в 15:11:33

Всем доброго дня! Парни спасибо, с вводом в дом разобрались. С вашего позволения продолжим дальше. Основной щит 380 в будем устанавливать в гараже, гараж пристроен к дому. В щитке в гараже ставим: 1:Автомат 25А трёхполюсной( или лучше четырёхполюсной? 2:Далее противопожарное узо ( нужен ли он, и какого номинала если нужен? ) 3: Дифавтомат 25А четырёхполюсной( если понадобится подключить какой не будь станочек ) 4:Далее УЗМ-51 три штуки на каждую фазу. И с УЗМ хотелось бы разбить по фазно на разные щитки. Щиток гаража 1 фаза 220в, первый этаж вторая фаза 220в, второй этаж третья фаза 220в.Возможно так сделать? Это для удешевления электрики, автоматика сейчас дорогущая. По фазам постараюсь более менее распределить равномерно нагрузки,основной потребитель первый этаж и к примеру духовку отправить в щиток гаража, стиральная машинка,сушка на второй этаж и т.д. Рабочая схема? Не забрасывайте только тапками.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20480

12.08.2022 в 16:25:50

Щиток гаража 1 фаза 220в, первый этаж вторая фаза 220в, второй этаж третья фаза 220в. slava-5267, Глупо, ведь каждая фаза должна иметь свое двух полюсное УЗО , которое может обесточить весь этаж,при этом если не удается локализовать утечку однополюсным автоматом , то этаж остается без электроснабжения .Поэтому варианта - два , две фазы на этаж, или все выполняете на 2Р автоматах. К тому же на кухню желательно привести все три фазы. Кухня при отсутствии газовой техники самый большой потребитель.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17188

12.08.2022 в 16:30:23

slava-5267, Не самая рабочая схема.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17188

12.08.2022 в 16:31:18

dokar,Всецело поддержу.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2022 в 16:45:38

slava-5267 написал: УЗМ-51

Рбуз или РН новатэк.

slava-5267 написал: . Щиток гаража 1 фаза 220в, первый этаж вторая фаза 220в, второй этаж третья фаза 220в.Возможно так сделать?

Для себя можно всё сделать.

slava-5267 написал: то для удешевления электрики,

Придушите земноводное - для себя делаете.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20480

12.08.2022 в 17:04:29

Придушите земноводное - для себя делаете. slava-5267, Можно придушить ИЕКом, автоматами Andeli(серияDZ66-63 6 кА, во ВСИ )+УЗО GEYA тип А с Алиэкспресс по смешной цене .

0