11.08.2022 в 20:42:35
добрый вечер
slava-5267 написал: В траншее возле столба делаем контур заземления
избыточно; достаточно штыревого заземления :yu:
slava-5267 написал: заводим в шкаф на столбе
и Ваши дальнейшие действия? :popcorn
slava-5267 написал: Какой лучше заложить кабель 5- 16 ( хотелось этого сечения, пролезет ли в трубу 32мм) или 5- 10 будет достаточно. Кабель планируем Конкорд ВВГ НГ(А) LS 5- 16(10)
PEN проще разделить на столбе и затем вводить в дом кабель 5 жил (ВВГнг подойдет в пнд трубе) сечение 6мм2, если вдруг Вам заменят ВА с 25А на 32А, или 10мм2 с оглядкой на совершенно нереальное будущее ;) (с бесплатной раздачей электроэнергии потребителям с учетом сечения вводного кабеля).
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.08.2022 в 03:02:15
slava-5267, кто вас обязал вру на столбе делать? Вы проект сделали? Чем именно проще?
12.08.2022 в 09:27:13
**ZooZoo [написал]
и Ваши дальнейшие действия? :popcorn
slava-5267 написал: Какой лучше заложить кабель 5- 16 ( хотелось этого сечения, пролезет ли в трубу 32мм) или 5- 10 будет достаточно. Кабель планируем Конкорд ВВГ НГ(А) LS 5- 16(10)
PEN проще разделить на столбе и затем вводить в дом кабель 5 жил (ВВГнг подойдет в пнд трубе) сечение 6мм2, если вдруг Вам заменят ВА с 25А на 32А, или 10мм2 с оглядкой на совершенно нереальное будущее ;) (с бесплатной раздачей электроэнергии потребителям с учетом сечения вводного кабеля).
ZooZoo, Дальше пятой жилой PE в дом к щитку
ZooZoo написал: добрый вечер
slava-5267 написал: В траншее возле столба делаем контур заземления
избыточно; достаточно штыревого заземления :yu:
slava-5267 написал: заводим в шкаф на столбе
и Ваши дальнейшие действия? :popcorn
PEN проще разделить на столбе
ZooZoo,Это для меня проблема,не знаю как, можно схемку?
12.08.2022 в 10:10:48
strider1978 написал: П. 11.2 и 11.6 техусловий не допускают двойного толкования.
П. 11.1 - тем более. Федеральный Закон выше пунктов ТУ.
Но на мой дилетантский взгляд в данной ситуации проект желателен. Крайне желателен.
12.08.2022 в 10:14:23
BV написал: slava-5267, кто вас обязал вру на столбе делать? Вы проект сделали? Чем именно проще?
BV, Ввод кабелем.А что его защищать будет ? Или обесточивать дом, в случае пожара ? Я к нему б на месте пожарных не подходил бы вообще к такому дому, загорел синим пламенем.
12.08.2022 в 15:11:33
Всем доброго дня! Парни спасибо, с вводом в дом разобрались. С вашего позволения продолжим дальше. Основной щит 380 в будем устанавливать в гараже, гараж пристроен к дому. В щитке в гараже ставим: 1:Автомат 25А трёхполюсной( или лучше четырёхполюсной? 2:Далее противопожарное узо ( нужен ли он, и какого номинала если нужен? ) 3: Дифавтомат 25А четырёхполюсной( если понадобится подключить какой не будь станочек ) 4:Далее УЗМ-51 три штуки на каждую фазу. И с УЗМ хотелось бы разбить по фазно на разные щитки. Щиток гаража 1 фаза 220в, первый этаж вторая фаза 220в, второй этаж третья фаза 220в.Возможно так сделать? Это для удешевления электрики, автоматика сейчас дорогущая. По фазам постараюсь более менее распределить равномерно нагрузки,основной потребитель первый этаж и к примеру духовку отправить в щиток гаража, стиральная машинка,сушка на второй этаж и т.д. Рабочая схема? Не забрасывайте только тапками.
12.08.2022 в 16:25:50
Щиток гаража 1 фаза 220в, первый этаж вторая фаза 220в, второй этаж третья фаза 220в. slava-5267, Глупо, ведь каждая фаза должна иметь свое двух полюсное УЗО , которое может обесточить весь этаж,при этом если не удается локализовать утечку однополюсным автоматом , то этаж остается без электроснабжения .Поэтому варианта - два , две фазы на этаж, или все выполняете на 2Р автоматах. К тому же на кухню желательно привести все три фазы. Кухня при отсутствии газовой техники самый большой потребитель.
12.08.2022 в 16:30:23
slava-5267, Не самая рабочая схема.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.08.2022 в 16:31:18
dokar,Всецело поддержу.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.08.2022 в 16:45:38
slava-5267 написал: УЗМ-51
Рбуз или РН новатэк.
slava-5267 написал: . Щиток гаража 1 фаза 220в, первый этаж вторая фаза 220в, второй этаж третья фаза 220в.Возможно так сделать?
Для себя можно всё сделать.
slava-5267 написал: то для удешевления электрики,
Придушите земноводное - для себя делаете.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2022 в 17:04:29
Придушите земноводное - для себя делаете. slava-5267, Можно придушить ИЕКом, автоматами Andeli(серияDZ66-63 6 кА, во ВСИ )+УЗО GEYA тип А с Алиэкспресс по смешной цене .