Аватар пользователя
Andrew_Ko

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

30.08.2022 в 20:21:19

Добрый день! Кондиционер Royal Clima Gloria Invertor. Заметил, что при продолжительной работе капает внешний блок. Потеет вентиль, капает из него и капает из нижнего отверстия кожуха внешнего блока. Один инженер из сервиса "Точка холода" сказал, что так "быть не должно", второй сказал, что так и "должно быть". Кому верить? Если бы капало просто в никуда, было бы все равно, но капает на мой балкон и на мои вещи.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

30.08.2022 в 20:56:37

Andrew_Ko, В целом у Вас все нормально,так и должно быть.Инженер из точки холода-идиот.Сервисные порты сделаны из латуни и не имеют теплоизоляции,поэтому на них всегда образуется конденсат,который капает вниз.Иногда,когда уходит часть фреона,этот сервисный порт покрывается уже не водой а льдом,но при отключении кондера лед тает и воды образуется еще больше.Это уже не нормально,лечится заправкой кондера,иней заменяет просто вода,но она всегда там есть и всегда капает.У дорогих моделей кондеров эту воду чуть собирают и она растекается по всему дну,на котором часто испаряется,у дешевых-как ваш,она просто капает вниз.Сейчас фото поищу.Первое фото-нехватка фреона,кондер не охлаждает,но вода течет,второе фото-после заправки,но вода все равно течет и на железном корпусе блока уже виден ржавый след от воды,здесь только никого снизу нет.

0
Аватар пользователя
Andrew_Ko

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

31.08.2022 в 08:18:30

Спасибо большое за развернутый ответ! Скажите, а если заизолировать эти клапаны, то что-то изменится?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

02.09.2022 в 22:06:16

Andrew_Ko, Да,если хорошо теплоизолировать клапаны конденсат пропадет,совсем,удобнее всего это делать самоклеющимся флексом толщиной 5мм и шириной 50мм,сейчас ссылку поищу,(https://www.td-egida.ru/catalog/rashodnye_materialy/teploizolyatsiya/kflex/klei_i_lenty_kflex/35015_st_ad/но гайки должны разбираться,а тут уже доступа нет,или разрезать,отвинчивать,потом опять теплоизолировать,что муторно и нудно,поэтому это никто и не делает.

0
Аватар пользователя
Andrew_Ko

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

09.09.2022 в 17:23:09

КАТРАН написал: поэтому это никто и не делает

Я сделал :) Спасибо за совет!

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

09.09.2022 в 21:48:02

Andrew_Ko,
Красиво!Но может быть не долговечно,потому что солнце разрушает этот материал,желательно от солнца сверху замотать тефлоновой белой лентой,она же замедлит выклевывание этого материал птицами,которые научились из этого материала делать гнезда.

0
Аватар пользователя
Andrew_Ko

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

17.09.2022 в 21:11:54

КАТРАН написал: сверху замотать тефлоновой белой лентой

Сделано.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

18.09.2022 в 00:15:16

Andrew_Ko, С сервисными кранами все нормально,а почему трасса замотана чем-то черным?Уж и ее замотайте белой тефлоновой лентой.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.