10.09.2022 в 14:43:03
Всем добрый день. Первый раз сталкиваюсь с тремя фазами в квартире и нужно собрать щиток и развести проводку. Сам не электрик ни разу, но до этого вроде получалось обойтись своими силами в прошлых квартирах, а тут вот 3 фазы. Неделю уже читаю форум, смотрю ютуб ( там вообще все страшно, щиты огроменные, три цены от однофазного по наполнению, я аж приуныл) Понимаю что за неделю я не стану профи электриком)) Но тут на форуме нашел пару бюджетных вариантов, сложил все в кучку от своих хотелок или возможностей и вот что получилось. От уважаемых профи нужны советы по номиналам узо, а то я чет уже запутался в них, тем более в начале планировался однофазный щит. На первом и втором фото то что имеем в общем коридоре.
10.09.2022 в 15:00:47
Dik 45 написал: Правильно ли вводной автомат на 40А
Нет, 32А, как в этажном щите
Dik 45 написал: Нормально будет диф на 16А на варочную панель и духовку?
Всё-таки я бы предложил разделить на разные линии каждую под свою защиту
Dik 45 написал: в ютубе там и на 63А советуют
Там ещё и не такой бред посоветуют. На 25А хватит. Если хотите быть более спокойным, то на ставьте на 40А.
Dik 45 написал: Какой провод лучше проложить для водогрея проточного 3х4мм или 3х6мм?
Предлагаю рассмотреть 3-фазный. И опять же, всё зависит от мощности: и кабель, и, соответственно АВ.
Dik 45 написал: Реле напряжения ставить не буду.
Ну, может и не надо. Судя по всему, у Вас новостройка. Но всё может быть. И стиральную, хол-к я бы то же предложил поставить на отдельные линии, без "перемешивания" с розетками.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.09.2022 в 15:34:37
MaSeVi написал: Нет, 32А, как в этажном щите
Там в щитке один на 32А потом на 63А идет, дальше в счетчик и в квартиру.
MaSeVi написал: Всё-таки я бы предложил разделить на разные линии каждую под свою защиту
На 2-х индукции точно используется 2 фазы или можно одну. Тогда у меня одна фаза пустая остается, там провод будет 5х2.5
MaSeVi написал: Предлагаю рассмотреть 3-фазный
Он нужен только на 2 недели в году, да и парилку устраивать не буду) В прошлой кв. был водгрей на 6кв, на небольшой тепленький душ помыться вполне хватало. Изначально вообще планировл 3х4 и на 25А а тут провод лишний образовался на 6мм, вот я и задумался.
MaSeVi написал: И стиральную, хол-к я бы то же предложил поставить на отдельные линии, без "перемешивания" с розетками.
Они почти и будут на отдельных, в ванной 1 розетка и у холодильника пару розеток проходных.
10.09.2022 в 15:36:06
MaSeVi написал: Нет, 32А, как в этажном щите
Это мне на 40А местный электрик подсказал когда я его перехватил по дороге.
10.09.2022 в 15:44:08
MaSeVi написал: Там ещё и не такой бред посоветуют. На 25А хватит. Если хотите быть более спокойным, то на ставьте на 40А.
В ютубе ссылаются на такую таблицу, сумму токов, число автоматов на коэфициент одновременности. И узо должно быть чуть больше этой суммы. На сколько это правильно не знаю.
10.09.2022 в 15:57:06
Dik 45 написал: Там в щитке один на 32А
Вот такой и д.б.
Dik 45 написал: потом на 63А идет
Это не автомат, а выключатель нагрузки.
Dik 45 написал: На 2-х индукции точно используется 2 фазы или можно одну
Думаю, что одна фаза, но Вам самому надо смотреть по модели выбранной ВП.
Dik 45 написал: В прошлой кв. был водгрей на 6кв, на небольшой тепленький душ помыться вполне хватало
Воля Ваша
Dik 45 написал: Они почти и будут на отдельных, в ванной 1 розетка и у холодильника пару розеток проходных.
Уже на одних))
Dik 45 написал: Это мне на 40А местный электрик подсказал когда я его перехватил по дороге.
Больше его не перехватывайте.
Dik 45 написал: На сколько это правильно не знаю.
Относительно правильно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.09.2022 в 16:39:30
Dik 45 написал: Тогда получается как то так, если по той формуле узо надо 50А?
УЗО 50А ещё поискать. Ставьте 40А. А так просто представьте, какой по мощности д.б. свет и приборы в розетках, чтобы был суммарный ток был 26А или (приблизительно) почти 6кВт мощности? Да не бывать этому никогда.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.09.2022 в 17:17:42
Получается вот так. Спасибо.
10.09.2022 в 17:20:58
Dik 45, Всё-так зря Вы не хотите все стационарные приборы под отдельные линии поставить и разделить их линиями розеток. Но дело Ваше, как говорится - собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.09.2022 в 17:35:13
Dik 45 написал: Тогда получается как то так, если по той формуле узо надо 50А? Или это все относительно и для максимальных нагрузок?
Нет, у Вас выше макс. ток ограничивается автоматом на 40 А, поэтому спокойно ставьте УЗО на 40 А.