Всем добрый день. Первый раз сталкиваюсь с тремя фазами в квартире и нужно собрать щиток и развести проводку. Сам не электрик ни разу, но до этого вроде получалось обойтись своими силами в прошлых квартирах, а тут вот 3 фазы. Неделю уже читаю форум, смотрю ютуб ( там вообще все страшно, щиты огроменные, три цены от однофазного по наполнению, я аж приуныл) Понимаю что за неделю я не стану профи электриком)) Но тут на форуме нашел пару бюджетных вариантов, сложил все в кучку от своих хотелок или возможностей и вот что получилось. От уважаемых профи нужны советы по номиналам узо, а то я чет уже запутался в них, тем более в начале планировался однофазный щит. На первом и втором фото то что имеем в общем коридоре.

  1. Правильно ли вводной автомат на 40А, хватит?
  2. Нормально будет диф на 16А на ваочную панель и духовку? (ВП будет индукция 2-х комфорочная, там подключение вроде 2 фазы, а третья фаза пойдет на духовку.)
  3. Какие узо установить? Вот тут я запутался, в ютубе там и на 63А советуют, тут на форуме видел что и 25А рисуют. Вот в этих амперах и т.д. я совсем не шарю(
  4. Какой провод лучше проложить для водогрея проточного 3х4мм или 3х6мм? И соответственно автомат для 3х4 на 25А а для 3х6 на 32А правильно? Реле напряжения ставить не буду. Спасибо всем за рекомендации, может еще чего подскажете)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

10.09.2022 в 15:00:47

Dik 45 написал: Правильно ли вводной автомат на 40А

Нет, 32А, как в этажном щите

Dik 45 написал: Нормально будет диф на 16А на варочную панель и духовку?

Всё-таки я бы предложил разделить на разные линии каждую под свою защиту

Dik 45 написал: в ютубе там и на 63А советуют

Там ещё и не такой бред посоветуют. На 25А хватит. Если хотите быть более спокойным, то на ставьте на 40А.

Dik 45 написал: Какой провод лучше проложить для водогрея проточного 3х4мм или 3х6мм?

Предлагаю рассмотреть 3-фазный. И опять же, всё зависит от мощности: и кабель, и, соответственно АВ.

Dik 45 написал: Реле напряжения ставить не буду.

Ну, может и не надо. Судя по всему, у Вас новостройка. Но всё может быть. И стиральную, хол-к я бы то же предложил поставить на отдельные линии, без "перемешивания" с розетками.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dik 45
Dik 45
Новичок

Регистрация: 02.11.2007

Москва

Сообщений: 36

10.09.2022 в 15:34:37

MaSeVi написал: Нет, 32А, как в этажном щите

Там в щитке один на 32А потом на 63А идет, дальше в счетчик и в квартиру.

MaSeVi написал: Всё-таки я бы предложил разделить на разные линии каждую под свою защиту

На 2-х индукции точно используется 2 фазы или можно одну. Тогда у меня одна фаза пустая остается, там провод будет 5х2.5

MaSeVi написал: Предлагаю рассмотреть 3-фазный

Он нужен только на 2 недели в году, да и парилку устраивать не буду) В прошлой кв. был водгрей на 6кв, на небольшой тепленький душ помыться вполне хватало. Изначально вообще планировл 3х4 и на 25А а тут провод лишний образовался на 6мм, вот я и задумался.

MaSeVi написал: И стиральную, хол-к я бы то же предложил поставить на отдельные линии, без "перемешивания" с розетками.

Они почти и будут на отдельных, в ванной 1 розетка и у холодильника пару розеток проходных.

0
Dik 45
Dik 45
Новичок

Регистрация: 02.11.2007

Москва

Сообщений: 36

10.09.2022 в 15:36:06

MaSeVi написал: Нет, 32А, как в этажном щите

Это мне на 40А местный электрик подсказал когда я его перехватил по дороге.

0
Dik 45
Dik 45
Новичок

Регистрация: 02.11.2007

Москва

Сообщений: 36

10.09.2022 в 15:44:08

MaSeVi написал: Там ещё и не такой бред посоветуют. На 25А хватит. Если хотите быть более спокойным, то на ставьте на 40А.

В ютубе ссылаются на такую таблицу, сумму токов, число автоматов на коэфициент одновременности. И узо должно быть чуть больше этой суммы. На сколько это правильно не знаю.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

10.09.2022 в 15:57:06

Dik 45 написал: Там в щитке один на 32А

Вот такой и д.б.

Dik 45 написал: потом на 63А идет

Это не автомат, а выключатель нагрузки.

Dik 45 написал: На 2-х индукции точно используется 2 фазы или можно одну

Думаю, что одна фаза, но Вам самому надо смотреть по модели выбранной ВП.

Dik 45 написал: В прошлой кв. был водгрей на 6кв, на небольшой тепленький душ помыться вполне хватало

Воля Ваша

Dik 45 написал: Они почти и будут на отдельных, в ванной 1 розетка и у холодильника пару розеток проходных.

Уже на одних))

Dik 45 написал: Это мне на 40А местный электрик подсказал когда я его перехватил по дороге.

Больше его не перехватывайте.

Dik 45 написал: На сколько это правильно не знаю.

Относительно правильно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dik 45
Dik 45
Новичок

Регистрация: 02.11.2007

Москва

Сообщений: 36

10.09.2022 в 16:20:47

MaSeVi написал: Больше его не перехватывайте.

Спасибо)

MaSeVi написал: Относительно правильно.

Тогда получается как то так, если по той формуле узо надо 50А? Или это все относительно и для максимальных нагрузок?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

10.09.2022 в 16:39:30

Dik 45 написал: Тогда получается как то так, если по той формуле узо надо 50А?

УЗО 50А ещё поискать. Ставьте 40А. А так просто представьте, какой по мощности д.б. свет и приборы в розетках, чтобы был суммарный ток был 26А или (приблизительно) почти 6кВт мощности? Да не бывать этому никогда.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dik 45
Dik 45
Новичок

Регистрация: 02.11.2007

Москва

Сообщений: 36

10.09.2022 в 17:17:42

Получается вот так. Спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

10.09.2022 в 17:20:58

Dik 45, Всё-так зря Вы не хотите все стационарные приборы под отдельные линии поставить и разделить их линиями розеток. Но дело Ваше, как говорится - собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

10.09.2022 в 17:35:13

Dik 45 написал: Тогда получается как то так, если по той формуле узо надо 50А? Или это все относительно и для максимальных нагрузок?

Нет, у Вас выше макс. ток ограничивается автоматом на 40 А, поэтому спокойно ставьте УЗО на 40 А.