Dik 45 написал:
Всем добрый день. Первый раз сталкиваюсь с тремя фазами в квартире и нужно собрать щиток и развести проводку. Сам не электрик ни разу, но до этого вроде получалось обойтись своими силами в прошлых квартирах, а тут вот 3 фазы. Неделю уже читаю форум, смотрю ютуб ( там вообще все страшно, щиты огроменные, три цены от однофазного по наполнению, я аж приуныл) Понимаю что за неделю я не стану профи электриком)) Но тут на форуме нашел пару бюджетных вариантов, сложил все в кучку от своих хотелок или возможностей и вот что получилось. От уважаемых профи нужны советы по номиналам узо, а то я чет уже запутался в них, тем более в начале планировался однофазный щит.
здравствуйте
мне недавно попалась квартира на небольшой улучшайзинг (в основном, на исправление косяков по розеткам, сотворенных универсалами)
так там точно такой же ввод на этаже, как и у Вас
придурошные ̶б̶а̶р̶а̶н̶о̶в̶о̶д̶ы̶ универсалы сделали все н̶о̶ ̶х̶е̶р̶о̶в̶о̶- , что можно было (и даже больше :confused: ) , введя в квартирный щиток 1 фазу вместо трех :scare
щиток у них "получился" на 12М (без УЗО, есс-но...)
немного щиток переделал, конечно, но 12М осталось (уже не исправить)
квартира сидит на 1ф и 32А и прекрасно себя чувствует
зы. если Вам проще собрать 1ф щит, то можно воспользоваться таким ограничением по мощности, что я привел выше
зы2. на 3ф боксик выбирайте не менее 36М