Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6439

01.10.2022 в 23:37:28

Мишутк, возможно, с реле и проще, но это не моя ситуация. Так всё-таки, восемь проводов или меньше надо подводить к двойному перекрёстному выключателю?

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10343

01.10.2022 в 23:51:58

Вадим М написал: Мишутк, возможно, с реле и проще, но это не моя ситуация. Так всё-таки, восемь проводов или меньше надо подводить к двойному перекрёстному выключателю?

Вадим М, ну почему же. Посмотрите на bis416. Это двухканальное реле. В новую точку три тонких жилы, от старых точек имеющихся проводов хватит. Переключатели на кнопки (без фиксации) меняете. Наращивание до любого количества мест управления.

А у вас есть возможность переложить проводку до одного из двух уже стоящих переключателей? Тогда просто поменять их ролями, к новому 6, к старому 8.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

01.10.2022 в 23:59:54

Вадим М написал: всё-таки, восемь проводов или меньше надо подводить к двойному перекрёстному выключателю?

Я не знаю, сколько всего, но по четыре в каждый.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

02.10.2022 в 00:19:32

Вадим М написал: Передвинул мебель, потребовалось установить дополнительный двойной перекрёстный выключатель для люстры. То есть, к нему надо подвести 8 жил. Прокладывать придётся после ремонта, поэтому толстые кабели провести нельзя. Есть у меня КСПВ 8х0,5. Знаю, что ПУЭ такое не позволяет. Но всё же, если проведу, грозят ли мне какие-то реальные опасности при использовании с пятирожковой светодиодной люстрой?

Вадим М, нельзя применять этот кабель на люстру

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6439

02.10.2022 в 01:53:17

юра Т написал: Вадим М, нельзя применять этот кабель на люстру

юра Т, по каким причинам, кроме "написанных кровью" ПУЭ?

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6439

02.10.2022 в 02:01:09

Radio написал:

Вадим М написал: всё-таки, восемь проводов или меньше надо подводить к двойному перекрёстному выключателю?

Я не знаю, сколько всего, но по четыре в каждый.

то есть, я правильно сосчитал...

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6439

02.10.2022 в 02:11:32

Мишутк написал: Вадим М, ну почему же. Посмотрите на bis416. Это двухканальное реле. В новую точку три тонких жилы, от старых точек имеющихся проводов хватит. Переключатели на кнопки (без фиксации) меняете. Наращивание до любого количества мест управления.

Мишутк, одна пара проходных выключателей у меня "Merten", по нынешним ценам, кнопка такой серии 2 с лишним тысячи стоит каждая. А другая пара - вообще нестандартный "Simon"...

А у вас есть возможность переложить проводку до одного из двух уже стоящих переключателей? Тогда просто поменять их ролями, к новому 6, к старому 8.

Обои давно поклеены, проводка - самая большая проблема. Из-за этого и с кабелями приходится извращаться.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2022 в 07:25:14

Вадим М написал: Обои давно поклеены, проводка - самая большая проблема. Из-за этого и с кабелями приходится извращаться.

Но радиовыключатель не рассматриваем?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20309

02.10.2022 в 10:04:06

Вадим М написал: Мишутк, возможно, с реле и проще, но это не моя ситуация. Так всё-таки, восемь проводов или меньше надо подводить к двойному перекрёстному выключателю?

Вадим М, Я когда-то обошёлся шестью .

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6439

02.10.2022 в 11:26:07

dokar написал: Вадим М, Я когда-то обошёлся шестью .

dokar, так нарисуйте, пожалуйста, схему на шести проводах! :sorry:

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6439

02.10.2022 в 11:27:58

megrad написал: Но радиовыключатель не рассматриваем?

megrad, радиовыключатель несет те же проблемы, что и реле - смена других четырёх выключателей и снижение общей надёжности системы. Его ведь нельзя поставить просто параллельно, без изменения основной схемы с проходными выключателями?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.