vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

11.10.2022 в 10:22:03

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по металлопрофилям для автомобильного навеса. Исходные данные: Размеры по опорам - 3х6 м. Месторасположение - Московская область, снеговая нагрузка 210 кгс/м2

Интересует выбор профиля - пойдут ли для такой конструкции (см. вложения) такие профили:

  • Опоры - 80х80х4 мм, опоры планирую засыпать пескобетоном.
  • Пояса ферм - 60х40х3 мм
  • Стойки, раскосы и связи - 40х40х3 мм.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

11.10.2022 в 21:07:25

vot-on написал: Стойки, раскосы и связи - 40х40х3 мм.

40х20х2 мм на ребро хватит с запасом. Конструкция выйдет дешевле и легче сама по себе.

0
vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

13.10.2022 в 20:32:08

Мегавольт. написал:

vot-on написал: Стойки, раскосы и связи - 40х40х3 мм.

40х20х2 мм на ребро хватит с запасом. Конструкция выйдет дешевле и легче сама по себе.

Мегавольт., а пояса ферм 60х40х3 мм. оставить?

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

13.10.2022 в 21:50:42

Там хватит столбы 40х40, пояса и связи 40х20х2. Вместо вкапывания лучше пустите снизу уголок, хватит 45. Это будет гораздо стабильнее при пучениях грунта весной. Я так понял, это пристройка к дому. Но если отдельно стоящее, лучше крышу делать выпуклой радиусной.

0
vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

13.10.2022 в 22:05:04

sanya1965, Нет, это отдельно стоящий навес, крышу делаю односкатной, чтобы вода и снег уходили за забор (забор на эскизе обозначен серым) Уголок - вы имеете ввиду, вообще не вкапывать столбы, а как бы поставить навес на салазки из уголка?

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

13.10.2022 в 22:29:40

С такой крыши снег и вода не уйдут никогда. Должна быть выпуклая поверхность, чтобы при ледяном дожде все сливалось. Погуглить теплица "капля", у нее не зря такая форма, проверенная нашим климатом. А вот плоский наклонный поликарбонат с московских остановок убрали, т.к. задолбались 3-4 раза за зиму перестилать. Профиль да, либо как салазки, либо рядом. Не принципиально. Но его надо "прианкерить" ёжиком из обрезков уголков в 4-6 местах.

0
vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

14.10.2022 в 09:28:23

sanya1965, Так я не под поликарбонат делать буду, а под профлист С20. Полукруглая форма половину снега свалит на участок, так не хочу. Я почему и планирую конструкцию с большим запасом прочности, чтобы её не обвалил снег, накопленный даже за всю зиму. Все равно растает и стечет, никуда не денется. Хотя угол, пожалуй, увеличу с 5 до 10 градусов...

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

14.10.2022 в 15:33:17

Угол минимум 25.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

14.10.2022 в 22:23:32

sanya1965 написал: Там хватит столбы 40х40, пояса и связи 40х20х2.

согласен, но при нынешнем качестве профильной трубы....лучше перестраховаться. Хотя бы 60х60 стойки. И хотя бы небольшие раскосы в поперечном сечении, что бы всё это набок не свалилось.

sanya1965 написал: Но его надо "прианкерить" ёжиком из обрезков уголков в 4-6 местах.

При нынешних ветрах, анкерить надо очень хорошо.

vot-on написал: пожалуй, увеличу с 5 до 10 градусов..

и это правильно. Если кармана (упора) ни по одной стороне нет, то большую часть снега будет сметать ветром.

0
vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

15.10.2022 в 18:27:00

Мегавольт. написал: Хотя бы 60х60 стойки.

Стойки, вы имеете ввиду столбы? Я уже купил 80х80х4 мм.

Мегавольт. написал: При нынешних ветрах, анкерить надо очень хорошо.

Карманов нет, а ветра такие, что анкерить я, честно говоря, побаиваюсь. Старое доброе забуривание на 1.5 м мне ближе.

А вот еще вопрос - какой профиль лучше взять на стропила, или как их назвать... (лаги?) под профлист С20? И с каким шагом их ставить?

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

15.10.2022 в 22:40:01

Профиль для фермы. 40х20х2, как выше написано, НА РЕБРО . Сварить треугольник. Внутрь треугольника тот же профиль под 45 градусов. Это и будет шаг. Забуривание может не прокатить, когда весной грунт пучить начнет и навес встанет раком. В грунте сила давления конструкции (масса) должна превышать силу пучения. Но у Вас там десятка тонн не наберётся гмкогда.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.