Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

08.09.2023 в 11:47:07

Нужен такой отвод. Вопрос - почему он 87 градусов, а не 90? У меня 50 мм часть уйдёт в стену, к ней из другого помещения подойдет труба.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

08.09.2023 в 15:32:05

Шуруповерт, потому что. В горизонтальной плоскости 90(87) нельзя. А сверху вниз, единственно возможный вариант. 3гр. Как раз дают нужный уклон.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

08.09.2023 в 15:47:11

art75, возможно внизу труба ушла. Надо проверить крепеж, работает ли этот хомут, что на фото, как он закреплен. И убедиться, что нижняя труба не уходит.

0
Аватар пользователя
art75

Местный

Регистрация: 20.01.2023

Липецк

Сообщений: 5

08.09.2023 в 17:33:33

master.msk написал: art75, возможно внизу труба ушла. Надо проверить крепеж, работает ли этот хомут, что на фото, как он закреплен. И убедиться, что нижняя труба не уходит.

master.msk, Ок, спасибо, в общем надо вызывать сантехника чтобы посомтрел, я хомут не трогал ни разу, было два водопада сверху - возможно как-то повлияло. А у этой трубы какой запас примерно в сантиметрах? а то у меня паранойя - вдруг она вообще вылезет и будет мне "сюрпрайз".

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

08.09.2023 в 18:27:20

master.msk написал: Шуруповерт, потому что. В горизонтальной плоскости 90(87) нельзя. А сверху вниз, единственно возможный вариант. 3гр. Как раз дают нужный уклон.

master.msk, так ведь мне и надо в горизонтальной. 110я от ввода идет по одной стене, заворачивает на унитаз. А тонкая идет сквозь стену. В другой теме расписали, что за стенкой надо всё монтировать, вы видели. Доберусь до корела - нарисую.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

08.09.2023 в 20:06:54

так ведь мне и надо в горизонтальной. 110я от ввода идет по одной стене, заворачивает на унитаз.

Вы спросили почему 87. Потому что в горизонт не предназначены эти отводы. , а сверху-вниз - 3 градуса вверх самое то, что нужно. Только сверху вниз такие отводы ставятся. Засоры будут. Если близко к горшку, еще и слив плохой. Так понятно?

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

08.09.2023 в 20:15:45

master.msk написал:

так ведь мне и надо в горизонтальной. 110я от ввода идет по одной стене, заворачивает на унитаз.

Вы спросили почему 87. Потому что в горизонт не предназначены эти отводы. , а сверху-вниз - 3 градуса вверх самое то, что нужно. Только сверху вниз такие отводы ставятся. Засоры будут. Если близко к горшку, еще и слив плохой. Так понятно?

master.msk, Так - да, понятно. Вот, до корела не добрался, но, думаю, понятно. Красная линия - 110 труба, зелёная - 50. Ввод 110й из-под окна. Как правильно тогда сделать?

Это будущая планировка санузла, сейчас вообще капец.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

10.09.2023 в 05:20:39

А, у меня сейчас ввод в дом как раз 90 градусов в горизонтали (правее сразу унитаз). Тоже надо что-то думать. Унитаз-то переедет, но...

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

11.09.2023 в 07:57:32

Ну разве что двумя отводами по 45. А как тогда правильно эту врезку организовать? (красная стрелка)

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

11.09.2023 в 11:32:22

Правильно : тройник 110 50 45 плюс отвод 50 45 в стену

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

11.09.2023 в 12:21:11

master.msk написал: Правильно : тройник 110 50 45 плюс отвод 50 45 в стену

master.msk, А не получится ли так, что слив ванны окажется ниже уровня канализации?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

11.09.2023 в 14:27:03

слив ванны окажется ниже уровня канализации

Нет. Такого в принципе быть не может. Ванна может быть слишком высоко, это да. Можно поставить тройник 110 45, в его отвод - переход 110 50, повернуть его вниз и это даст минус 25 мм относительно уровня с тройником 110 50 45. Этот вариант хуже, чем первый. Больше в размерах и отвод будет собирать содержимое из унитаза. Также редукцию не желательно вниз, лучше в сторону.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

12.09.2023 в 12:12:33

В общем, решил я не убирать каналью за стенку, только водопровод. Вот так будет (не стал правее продолжать, там всё ясно).

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

12.09.2023 в 13:08:05

Шуруповерт, тройник правильный НЕ влезет для унитаза на картинке. Не так это делается

0
Аватар пользователя
Евген48

Местный

Регистрация: 13.10.2017

Москва

Сообщений: 78

12.09.2023 в 16:26:10

День добрый! Мастер устанавливает ванну сейчас и возник вопрос как подсоединить слив с ванны: первый вариант, из стены выход 40й трубы от рукомойника и соединение его под ванной через тройник 50й со сливом с ванной и трубою 50й тянуть в противоположную сторону в общий стояк И второй вариант вдоль по стене вести слив и ванну подсоединить так че через тройник к нему. Как будет правильно?! Сейчас на работе и не могу сделать дополнительных фото

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.