Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4303

23.10.2022 в 13:49:53

Дарья666, Набираемся терпения, надо минут 10-20 Открываем байпас наполовину, по диагонали чтоб ручка была Один кран полностью открыт на батареи и его больше не трогаем, пусть это будет нижний кран. Верхний-левый кран закрываем полностью и ждем минут 10, лучше открыть балконную дверь Батарея остынет, начинаем открывать левый кран по чуть-чуть, каждый раз чуть повернула - подождать минуту, пощупать батарею И так до тех пор, пока батарея не станет горячей наполовину сверху, или равномерно теплой по всей высоте, зависит от подачи.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Дарья666

Местный

Регистрация: 23.10.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

23.10.2022 в 14:04:34

MADONNA, когда краны закрыла, то протопились батареи полностью. Спасибо за совет ниже. Буду пробовать

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

24.10.2022 в 10:11:48

Дарья666 написал: Очень хочется узнать от мастеров правильно ли подключены радиаторы отопления.

Подключение неправильно - крана на байпае быть не должно, подключение шаровыми кранами и при необходимости регулировке калапан для однотрубной системы. В данном случае мало того, что вентили наверняка малопроходные, так ещё и одни работает против шерсти.

Ну и так мелочь, что на ЦО пластик, в особенно северных регионах, при аварийном режиме системы может расплавиться и кипяток сварит вас заживо.

MADONNA написал: А что если попробовать закрыть этот кран?

При нижней подачи байпас лишь сместится в первую секцию и дальше картина должна быть похожей.

dmitrovski написал: кран на байпасе запрещен

Вроде явного запрета нет, но это нехорошо.

Дарья666 написал: когда краны закрыла, то протопились батареи полностью. Спасибо за совет ниже. Буду пробовать

Сходить бы теперь и узнать как у них, ведь вашими переделками и в добавок перекрытием байпаса снижаете проток через весь стояк и тепло уходит в другие стояки. За такие фокусы могут и по физиономии съездить в замерзающих квартирах по стояку.

0
Аватар пользователя
Lesli

Местный

Регистрация: 29.12.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 263

24.10.2022 в 11:26:11

ser000 написал: Вроде явного запрета нет, но это нехорошо.

Ой ли. Самовольное переустройство ОИ. В лучшем случае грозит переделкой и за свой счет.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

24.10.2022 в 12:07:07

Lesli написал: Самовольное переустройство ОИ.

Это ещё доказать надо. А например решение суда, где экспертиза о самом факте наличия крана на байпасе написала следующее (возможно в других регионах и есть что на этот счёт):

Апелляционное определение № 33-2732/2014 от 19 марта 2014 г. по делу № 33-2732/2014 ... делала ремонт после приобретения квартиры, в процессе которого были произведены указанные в иске переоборудования, а также в связи с тем, что установка шарового крана и байпаса не предусмотрена проектом многоквартирного дома и отсутствие аналогичных кранов в других квартирах. ... Однако судебная коллегия не соглашается с данным выводом суда, так как из заключения эксперта № 2013-1103-СЭ, проведенной по делу судебной экспертизы следует, что установка обводной линии (байпаса) и шарового крана (спорного крана) не возможна без участия сотрудников УЖК «Дружба»; устройство обводной линии (байпаса) предусмотрено СНИП; устройство запорного (спорного) крана нормативной базой Правительства Московской области и СНИП не регламентировано (не запрещено); установленная обводная линия и полотенцесушитель соответствуют требованиям СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий»; демонтаж обводной линии (байпаса) не повлияет на улучшение температурного режима данного стояка. Для ответа на вопрос – является ли установленный байпас с краном причиной перебоев поступления горячей воды надлежащей температуры в квартиры верхних этажей, экспертом рекомендовано провести экспертизу по определению работоспособности (технического состояния) спорного крана. ... https://sudact.ru/regular/doc/3b6W7aH03Rdv/

0
Аватар пользователя
Lesli

Местный

Регистрация: 29.12.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 263

24.10.2022 в 13:21:17

ser000 написал: Это ещё доказать надо.

Это в случае ТС трудно будет доказать??

ser000 написал: А например решение суда, где экспертиза о самом факте наличия крана на байпасе написала следующее (возможно в других регионах и есть что на этот счёт)

На Москву ссылаетесь?

Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2017 г. N 1104-ПП.

10.4. Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях. https://docs.cntd.ru/document/556185793?ysclid=l9mml8z55k751780095

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.