kumeyshin написал: котел набирает температуру 55 и дальше 56-57-58-59-60 и так как температура превышает заданную на 5 градусов то котле после 60 отключается
Я не знаю, можно ли крутить гистерезис термостата в Вайлант. Я их не знаю и не люблю. Но для котла гистерезис в 5К - нормально. Не стоит называть это перегревом. Перегрев - превышения максимального значения тое6мпературы, которое может быть увеличено до 85С через меню. В нормальной системе температура подачи в радиаторы растёт с падением температуры на улице. За это отвечает встроенная в котёл погодная автоматика с участием уличного датчика температуры, который докупается отдельно.
kumeyshin написал: У меня мощность всей системы отопления оказалась менее 8
Эту мощность принято называть теплопотерями, но выражают в тех же Ваттах. Теплопотери растут с падением температуры воздуха на улице.