Александр023 написал: GOLF
У ИЭКа есть такие
28.10.2022 в 11:37:33
Александр023 написал: GOLF
У ИЭКа есть такие
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.10.2022 в 14:42:02
BV написал:
Александр023 написал: Ещё вопрос - раз варочная поверхность от 2 (3) фаз, то запитывать её напрямую после вводного через отдельный автомат. Т.е. без УЗО и реле напряжения.
не, лучше с УЗО, только с трехфазным, или дифф - и это все не дешевое... Поэтому с 63А на вводе, я бы подключил варку на одну фазу. Есть куча 3к-4к квартир, где 40-50А однофазный ввод, которого хватает на все и собственники никогда не бегали включать выключившийся вводной, и даже не знают где он.
Александр023 написал: Примерный ток по каждой фазе 60 А, но это если включить все потребители.
попробуйте как-нибудь - 60А не получите, ну может получите первые 5 минут, если будет общий старт всех потребителей.
юра Т написал: 45 киловатт... красиво жить не запретишь,
у Вас в математике ошибка, а точнее - впритык вводной АВ не ставят. На 45 квт ВЫДЕЛЕННОЙ - должно быть 80А - как раз такая квартира сейчас в работе, вот думаю уговорить УК поставить 100 - кабель от ТП отдельный и с запасом. Надеюсь фото просить не будете и поверите на слово? :) И проблемка - что ставить 80 или 100 - не суть, но реально нужно обеспечить хотя бы частичную селективность с 20 или 32 нижестоящими. К сожалению, серия 750 у АББ выпускается до 63А.
Нужно что-то в литом корпусе и скорее с регулируемой отсечкой.... есть идеи?
dokar написал: В этажном щите стоит 63 А автомат, я так понимаю, что в квартире нужно ставить 50 А, что бы соблюдалась селективность.
хрен вы получите, а не селективность по КЗ. Только если поставите на этаже АББ 753DR на 63А, если цена не испугает, а в квартире даже С63, или ниже - без разницы (в реальной жизни вам за глаза 40 хватит)
BV, Нея я писал, автор. )))
Да, ни фига.
28.10.2022 в 18:53:33
BV написал: На 45 квт ВЫДЕЛЕННОЙ
а я разве писал выделенной? что 63, что 200 для обычной квартиры это ну очень много, а ежели в этом доме несколько квартирантов решат заняться бизнесом, то даже не представляю какая должна быть подстанция
28.10.2022 в 19:10:17
юра Т написал: даже не представляю какая должна быть подстанция
Думаю, всё-таки речь идёт о ВН, а не о вводном АВ
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.10.2022 в 19:28:28
юра Т, Вы лучше мне по литым АВ подскажите.... (проблемка изложена выше...)
28.10.2022 в 19:30:55
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал:
юра Т написал: даже не представляю какая должна быть подстанция
Думаю, всё-таки речь идёт о ВН, а не о вводном АВ
Я и юра Т тоже вот засомневались.
СтранникXXI, да бывают и АВ 63 - видел и не раз, и не для "особо особенных" квартир... там бы где 3х 25...32 за глаза хватило
28.10.2022 в 19:48:08
BV написал: Нужно что-то в литом корпусе и скорее с регулируемой отсечкой....
Регулировки уставки по току КЗ у таких АВ обычно находятся в пределах 5-10In. Вряд ли это Вам поможет.
28.10.2022 в 20:17:24
СтранникXXI написал:
BV написал: Нужно что-то в литом корпусе и скорее с регулируемой отсечкой....
Регулировки уставки по току КЗ у таких АВ обычно находятся в пределах 5-10In. Вряд ли это Вам поможет.
СтранникXXI, а 10-20 бывают?, .... или думать в сторону хар-ки D, и смотреть по замерам петли? Кабель от ТП метров так 250-300, да еще и по помещению что-то набежит - может и частичная прокатит... Если грубо Если там 6...10КА - то и модульный не бахнет, но ничего не выйдет по частичной... Получается если ТКЗ менее килоампера, двух - то что то получится, если более - никаких гарантий.
В общем по хорошему нужен именно селективный, гуглил... и вроде как 750 были до 2013 и на 80 и на 100. А сейчас каталог - только до 63. Или ставить на 63А и плевать что получим только 42квт, а не 45? Но хреново, так как замахаешься реально получить симметричное потребление по фазам ...
Что еще есть в мире селективное на 80? Неужели только на Абб весь свет сошелся? Ранее гуглил, но ничего вменяемого не попадалось...
Размеры - пофиг - ящик огромный.
Ну не плавкие же вставки ставить?
(там нужно любое работающее решение - деньги пофиг, и даже если здесь нет - привезут)
28.10.2022 в 20:34:55
BV написал: Вы лучше мне по литым АВ подскажите....
я лично литые не ставил(только расковыривал), на 100 Ампер модульные широкие были, а на большие токи не доводилось вникать пс. 300 метров... откуда там токи, а плавкие вставки норм тема
28.10.2022 в 20:55:02
Ну если кому будет интересно, то вот что есть:
Селективность вышестоящего аппарат Compact NSX и нижестоящего модульного выключателя Автоматические выключатели Compact NSX могут обеспечивать селективность с модульными аппаратами Acti9. Полная селективность между Compact NSX 100 A с электронным расцепителем и выключателями Acti9 с номинальным током до 40 A. Стр 8 вот тут И в общем это меня устроит, кроме одного - где брать Acti9, ну и вторично все же ценник на решение будет конский именно из-за нижестоящих
Я так подозреваю, что может и не только с Acti9 "но это не точно". Т.к., как я понял - тут важно время срабатывания - токоограничения нижестоящего, а Acti9 - хорошие шустрые АВ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу