Глянул щас ВА88 которые не мастер, там такая же хрень. Нужно 15% от номинального тока. Интересно, как с этим у Микролоджиков. BV, есть возможность померить петлю? А то получается гадание на кофейной гуще.
29.10.2022 в 10:36:51
Глянул щас ВА88 которые не мастер, там такая же хрень. Нужно 15% от номинального тока. Интересно, как с этим у Микролоджиков. BV, есть возможность померить петлю? А то получается гадание на кофейной гуще.
29.10.2022 в 10:50:45
СтранникXXI написал: Нужно 15% от номинального тока.
Ну и чем это плохо? При сверхтоке по любому будет 146%, а без сверхтока и защита не нужна. :popcorn
29.10.2022 в 10:53:43
СтранникXXI написал: BV, есть возможность померить петлю?
Позже, наверное в течении недели-двух - обязательно сделаю.... надо будет вызвать электролабораторию с хорошим прибором (учет индуктивности). Пока данные такие - метров 250-300 кабеля 5х25 (может и толще... 50) от КТП (скорее всего сухой транс с высоким ТКЗ)
29.10.2022 в 11:04:48
BV написал: метров 250-300 кабеля 5х25 (может и толще... 50) от КТП (скорее всего сухой транс с высоким ТКЗ)
Вангую, что не выше 600 на вводе. Но, вероятно, меньше.
29.10.2022 в 11:11:33
BV написал: скорее всего сухой транс с высоким ТКЗ
Мощность и схема соединения обмоток известны?
29.10.2022 в 11:14:20
СтранникXXI написал:
Radio написал:
СтранникXXI написал: Нужно 15% от номинального тока.
Ну и чем это плохо? При сверхтоке по любому они будут, а без сверхтока и защита не нужна. :popcorn
Спросите у BV. Это ему не понравилось
СтранникXXI, Radio,
Поясню.
Допустим, потребление по фазе/фазам в моменте меньше этих 15%. Контроллер АВ не работает....
Допустим имеем межфазное КЗ (NRP - большой) на кабеле уже внутри помещения. Кабель допустим защищен С32 в ГРЩ внутри помещения.
За время КЗ контроллер АВ не проснется. И как себя в этой ситуации поведет АВ в этажном щите - я пока не нашел в описании - может отключится моментально и погасит все, а может и не заметит КЗ вовсе.
Первое плохо протухшим холодильником, гибелью растений в саду... и тд. (ну наверное все же сделаем мониторинг такой ситуации - сигнал аварии - вызов ремонтников)
Второе - есть еще одна функция вводного АВ - ограничение времени действия ТКЗ и самого ТКЗ - количества энергии, если нижестоящий - не сдюжил и ему поплохело.
29.10.2022 в 11:16:46
СтранникXXI написал:
BV написал: скорее всего сухой транс с высоким ТКЗ
Мощность и схема соединения обмоток известны?
СтранникXXI, пока нет, но могу запросить. Мощность скажут, про обмотки не уверен.
Знаю, что этот застройщик обычно применяет сухие Французкие КТП по 630 КВА
Живу в доме от того же застройщика - у нас таких 5 встроенных в дом.
Там тоже должна быть далеко не одна такая...
Кстати, спрошу у застроя - может они и резервный кабель могут дать...?
Потому как наверное далее появятся требования по ИБП - и не городить же его размером со шкаф-купе.
И к слову.... если тупо питать все через он-лайн ИБП на 50-60КВА - то это красивое, но дорогое решение задачки и по селективности и по балансировке фаз по току потребления от ввода. А время работы - вопрос вторичный - в модульных набирается количеством батарей.
29.10.2022 в 11:28:53
BV написал: Допустим имеем межфазное КЗ (NRP - большой) на кабеле уже внутри помещения
Интересное допущение с околонулевой вероятностью. Ну да ладно.
BV написал: Первое плохо протухшим холодильником, гибелью растений в саду... и тд.
Т.е. при межфазном кз в кабеле вы еще надеетесь запустить холодильник и растения в саду? Прикольно.
Могу сказать, что если холодильник и растения так дороги Господину, тут не обойтись без нанотехнологий. Наверняка есть какие-то самовосстанавливающиеся кабели и системы искусственно-интеллектуального мониторинга, способные подключать избранные потребители обходными маршрутами, пока нанороботы нановосстанавливают наноизоляцию. Погуглите, может и не дороже холодильника.
29.10.2022 в 11:32:59
BV написал: если тупо питать все через он-лайн ИБП на 50-60КВА - то это красивое, но дорогое решение задачки и по селективности и по балансировке фаз по току потребления от ввода.
Ну и от холодильника поможет, если что. А то вдруг межфазное кз в стояке? Или вообще на РП ракета прилетит... Растения погибнут же.
29.10.2022 в 12:02:55
Radio написал: BV написал: Допустим имеем межфазное КЗ (NRP - большой) на кабеле уже внутри помещения
Интересное допущение с околонулевой вероятностью.
Интересное высказывание захватило и заставило вспомнить "былое". Может быть не попаду в смысл темы. Но на всякий случай ....
Что-то не смог вспомнить ни одного варианта когда при межфазном замыкании что нибудь оставалось в работе. Защита обязательно отключала такую неисправность до ее устранения.
Допускалась только работа кабеля или ВЛЭП 6/10 кВ при "однофазном замыкании на землю". И все. И то в течении 2-х часов. А в сетях о.4 кВ так и такой вариант не проходной. Так что холодильник будет или ждать когда исправят кабель или работать от автономного источника.
Так что вероятность такого допущения на 100% нулевая и без всяких "ладно". Это нонсенс.
BV написал: если тупо питать все через он-лайн ИБП на 50-60КВА ...
Посмотреть бы на того идиота который ИБП такой мощности поставил бы в жилой дом (III категория, и время восстановления 24 часа, если правильно помню). Это же какие деньги надо в помойку выкинуть !!!. Не знаю как сейчас а раньше было дешевле ДЭС в контейнере поставить ...Только соляру подливай.
Извиняюсь за флуд, если не в тему
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу