СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.10.2022 в 10:36:51

Глянул щас ВА88 которые не мастер, там такая же хрень. Нужно 15% от номинального тока. Интересно, как с этим у Микролоджиков. BV, есть возможность померить петлю? А то получается гадание на кофейной гуще.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

29.10.2022 в 10:50:45

СтранникXXI написал: Нужно 15% от номинального тока.

Ну и чем это плохо? При сверхтоке по любому будет 146%, а без сверхтока и защита не нужна. :popcorn

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.10.2022 в 10:52:58

Radio написал:

СтранникXXI написал: Нужно 15% от номинального тока.

Ну и чем это плохо? При сверхтоке по любому они будут, а без сверхтока и защита не нужна. :popcorn

Спросите у BV. Это ему не понравилось

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140051

29.10.2022 в 10:53:43

СтранникXXI написал: BV, есть возможность померить петлю?

Позже, наверное в течении недели-двух - обязательно сделаю.... надо будет вызвать электролабораторию с хорошим прибором (учет индуктивности). Пока данные такие - метров 250-300 кабеля 5х25 (может и толще... 50) от КТП (скорее всего сухой транс с высоким ТКЗ)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

29.10.2022 в 11:04:48

BV написал: метров 250-300 кабеля 5х25 (может и толще... 50) от КТП (скорее всего сухой транс с высоким ТКЗ)

Вангую, что не выше 600 на вводе. Но, вероятно, меньше.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.10.2022 в 11:11:33

BV написал: скорее всего сухой транс с высоким ТКЗ

Мощность и схема соединения обмоток известны?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140051

29.10.2022 в 11:14:20

СтранникXXI написал:

Radio написал:

СтранникXXI написал: Нужно 15% от номинального тока.

Ну и чем это плохо? При сверхтоке по любому они будут, а без сверхтока и защита не нужна. :popcorn

Спросите у BV. Это ему не понравилось

СтранникXXI, Radio, Поясню. Допустим, потребление по фазе/фазам в моменте меньше этих 15%. Контроллер АВ не работает.... Допустим имеем межфазное КЗ (NRP - большой) на кабеле уже внутри помещения. Кабель допустим защищен С32 в ГРЩ внутри помещения.
За время КЗ контроллер АВ не проснется. И как себя в этой ситуации поведет АВ в этажном щите - я пока не нашел в описании - может отключится моментально и погасит все, а может и не заметит КЗ вовсе. Первое плохо протухшим холодильником, гибелью растений в саду... и тд. (ну наверное все же сделаем мониторинг такой ситуации - сигнал аварии - вызов ремонтников) Второе - есть еще одна функция вводного АВ - ограничение времени действия ТКЗ и самого ТКЗ - количества энергии, если нижестоящий - не сдюжил и ему поплохело.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140051

29.10.2022 в 11:16:46

СтранникXXI написал:

BV написал: скорее всего сухой транс с высоким ТКЗ

Мощность и схема соединения обмоток известны?

СтранникXXI, пока нет, но могу запросить. Мощность скажут, про обмотки не уверен. Знаю, что этот застройщик обычно применяет сухие Французкие КТП по 630 КВА
Живу в доме от того же застройщика - у нас таких 5 встроенных в дом. Там тоже должна быть далеко не одна такая...
Кстати, спрошу у застроя - может они и резервный кабель могут дать...? Потому как наверное далее появятся требования по ИБП - и не городить же его размером со шкаф-купе. И к слову.... если тупо питать все через он-лайн ИБП на 50-60КВА - то это красивое, но дорогое решение задачки и по селективности и по балансировке фаз по току потребления от ввода. А время работы - вопрос вторичный - в модульных набирается количеством батарей.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

29.10.2022 в 11:28:53

BV написал: Допустим имеем межфазное КЗ (NRP - большой) на кабеле уже внутри помещения

Интересное допущение с околонулевой вероятностью. Ну да ладно.

BV написал: Первое плохо протухшим холодильником, гибелью растений в саду... и тд.

Т.е. при межфазном кз в кабеле вы еще надеетесь запустить холодильник и растения в саду? Прикольно.

Могу сказать, что если холодильник и растения так дороги Господину, тут не обойтись без нанотехнологий. Наверняка есть какие-то самовосстанавливающиеся кабели и системы искусственно-интеллектуального мониторинга, способные подключать избранные потребители обходными маршрутами, пока нанороботы нановосстанавливают наноизоляцию. Погуглите, может и не дороже холодильника.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

29.10.2022 в 11:32:59

BV написал: если тупо питать все через он-лайн ИБП на 50-60КВА - то это красивое, но дорогое решение задачки и по селективности и по балансировке фаз по току потребления от ввода.

Ну и от холодильника поможет, если что. А то вдруг межфазное кз в стояке? Или вообще на РП ракета прилетит... Растения погибнут же.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

29.10.2022 в 12:02:55

Radio написал: BV написал: Допустим имеем межфазное КЗ (NRP - большой) на кабеле уже внутри помещения

Интересное допущение с околонулевой вероятностью.

Интересное высказывание захватило и заставило вспомнить "былое". Может быть не попаду в смысл темы. Но на всякий случай ....

Что-то не смог вспомнить ни одного варианта когда при межфазном замыкании что нибудь оставалось в работе. Защита обязательно отключала такую неисправность до ее устранения.

Допускалась только работа кабеля или ВЛЭП 6/10 кВ при "однофазном замыкании на землю". И все. И то в течении 2-х часов. А в сетях о.4 кВ так и такой вариант не проходной. Так что холодильник будет или ждать когда исправят кабель или работать от автономного источника.

Так что вероятность такого допущения на 100% нулевая и без всяких "ладно". Это нонсенс.

BV написал: если тупо питать все через он-лайн ИБП на 50-60КВА ...

Посмотреть бы на того идиота который ИБП такой мощности поставил бы в жилой дом (III категория, и время восстановления 24 часа, если правильно помню). Это же какие деньги надо в помойку выкинуть !!!. Не знаю как сейчас а раньше было дешевле ДЭС в контейнере поставить ...Только соляру подливай.

Извиняюсь за флуд, если не в тему

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу