MaSeVi, добрый вечер! Вроде финально со всем определился. Хотел с вами посоветоваться по типам. Я пока что рассматриваю cобирать на Hager (щит точно их будет - VOLTA на 60 слотов. У меня 55 получается, проходим с запасом). По автоматам не решился - получается 50к за вводной + УЗО + обычные автоматы. Вот думаю, будет ли смысл экономить или нет. На ИЭК точно собирать не хочется, а вот будет ли дешевле ABB/Legrand/SE - сомневаюсь. Итак, получается:
1 Вводной выключатель MY363 Hager С63A, 3 пол., 4,5kA, 3 модуля (тип С, но там указано)
2 Устройство защитного отключения CD263J 2Р 63 А 30mA A тип (30 мА нормально будет? У меня получается сейчас на каждый УЗО 5-7 автоматов)
3 Выключатели автоматические MB106A/MB110A/MB116A/MB140A все типа B.
Плюс 6 клемм на 8 мест каждая для рабочего нуля каждого УЗО, 2 шины заземления (одно из них идёт в комплекте), одна перемычка для объединения PE, зажимы для проводов, вильчатая шинка однофазная для выключателей и двухфазная для УЗО (там у нас по 2 УЗО на фазе), заглушки к шинам. Также клеммы - но это уже отдельно закажу.
Вводной кабель - фазы сядут сразу на вводной автомат. Заземление - сразу на гребёнку заземляющую щита. Рабочий ноль думаю посажу на клемму силовую проходную. А вот с неё не знаю как красиво развести на 3 реле напряжения, чтобы три провода под зажим не заводить. Можете подсказать? У Hager есть соединитель 3 клемм KXA02LH, но что-то не понимаю куда его приткнуть.
Спасибо заранее!