Александр023 написал: Грубо говоря от УЗО 1 рабочий ноль садится на клеммы N всех импульсных реле группы. А фазовый провод на Y2 приходит через контакт реле K99.2 к примеру и садится на все клеммы Y2 параллельно. Т.е. получается, что все импульсные реле этого УЗО питаются от одного нуля. Ну и фаза у них общая.

Кнопка-то одна на все 3 группы, вот в чем вопрос. И она д.б. "отвязана" от всех цепей УЗО-АВ-реле, иначе при её нажатии - все УЗО отключатся))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

13.11.2022 в 17:36:32

MaSeVi, я сейчас нарисую. Сорри за корявость, но ничего нет под рукой

0
Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

14.11.2022 в 20:47:15

MaSeVi, добрый вечер! Посмотрите пожалуйста схему выше, я вчера отправил. И ещё вопрос, может подскажите. У регулятора F&F RT-820M-2 есть аварийный выход, транзисторный с открытым коллектором. Думаю поставить туда зуммер, чтобы при сбое любого регулятора звучало оповещение о аварии. По этой схеме будет работать? Если диоды поставить. Вопрос в том, что у меня будет пять таких регуляторов, и нужно их выхода посадить параллельно на зуммер. Сделай они релейный выход - не было бы проблем. Но реле дороже и габаритнее) Планирую поставить ЗМ-1М от Меандра, ток 33 мА (24 В DC). У выхода максимальный ток 50 мА, должно хватить. Осталось только со схемой определиться.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

14.11.2022 в 21:08:13

Александр023 написал: добрый вечер! Посмотрите пожалуйста схему выше, я вчера отправил.

Вечер Добрый. Странно, но самая схема у меня обозначилась только сегодня. Да, будет работать.

Александр023 написал: По этой схеме будет работать? Если диоды поставить. Вопрос в том, что у меня будет пять таких регуляторов, и нужно их выхода посадить параллельно на зуммер.

Будет, но смысл какой с одним общим зуммером?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

14.11.2022 в 22:49:04

Александр023 написал: MaSeVi, добрый вечер! Посмотрите пожалуйста схему выше, я вчера отправил. И ещё вопрос, может подскажите. У регулятора F&F RT-820M-2 есть аварийный выход, транзисторный с открытым коллектором. Думаю поставить туда зуммер, чтобы при сбое любого регулятора звучало оповещение о аварии. По этой схеме будет работать? Если диоды поставить. Вопрос в том, что у меня будет пять таких регуляторов, и нужно их выхода посадить параллельно на зуммер. Сделай они релейный выход - не было бы проблем. Но реле дороже и габаритнее) Планирую поставить ЗМ-1М от Меандра, ток 33 мА (24 В DC). У выхода максимальный ток 50 мА, должно хватить. Осталось только со схемой определиться.

Александр023, обратный диод не забыть - чтобы зуммер индуктивностью выход не спалил.

0
Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

19.11.2022 в 09:59:06

MaSeVi, тут всё просто. Щит будет стоять в прачечной, возможно внутри шкафа. Если что-то случится с одним из регуляторов или датчиком пола - хотелось бы знать об этом. Поэтому слышу сигнализацию - открываю щит и смотрю на каком регуляторе проблема.

0
Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

19.11.2022 в 10:00:07

Александр023, обратный диод не забыть - чтобы зуммер индуктивностью выход не спалил.

BV, имеете в виду параллельно катушке зуммера установить что-то типа 1.5KE30CA?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.11.2022 в 10:22:14

Александр023 написал: смотрю на каком регуляторе проблема.

Не факт

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

19.11.2022 в 10:42:17

MaSeVi, мне важен сам факт оповещения о неисправности. А дальше уже разбираться

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

20.11.2022 в 00:20:19

Александр023 написал:

Александр023, обратный диод не забыть - чтобы зуммер индуктивностью выход не спалил.

BV, имеете в виду параллельно катушке зуммера установить что-то типа 1.5KE30CA?

Александр023, я вообще-то имел в виду однополярный диод, чтобы на выходе не появлялось отрицательное напряжение. А этот - биполярный, и может допускать на выходе до минус 30. Как к этому отнесется выход - не знаю.

И на вашей схеме

направление развязывающих выходы диодов перепутано - так не будет работать ....

Если поменять - будет. И они вроде как должны защищать от обратных выбросов, но их также в закрытом виде может прошить напряжением индукции.

Защиту обычно делают так

https://dzen.ru/media/esp32/induktivnye-nagruzki-i-diodnaia-zascita-5d9517c01febd400ad8bf5da

0
Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

21.11.2022 в 20:07:00

MaSeVi, добрый вечер! Вроде финально со всем определился. Хотел с вами посоветоваться по типам. Я пока что рассматриваю cобирать на Hager (щит точно их будет - VOLTA на 60 слотов. У меня 55 получается, проходим с запасом). По автоматам не решился - получается 50к за вводной + УЗО + обычные автоматы. Вот думаю, будет ли смысл экономить или нет. На ИЭК точно собирать не хочется, а вот будет ли дешевле ABB/Legrand/SE - сомневаюсь. Итак, получается:

1 Вводной выключатель MY363 Hager С63A, 3 пол., 4,5kA, 3 модуля (тип С, но там указано) 2 Устройство защитного отключения CD263J 2Р 63 А 30mA A тип (30 мА нормально будет? У меня получается сейчас на каждый УЗО 5-7 автоматов) 3 Выключатели автоматические MB106A/MB110A/MB116A/MB140A все типа B.

Плюс 6 клемм на 8 мест каждая для рабочего нуля каждого УЗО, 2 шины заземления (одно из них идёт в комплекте), одна перемычка для объединения PE, зажимы для проводов, вильчатая шинка однофазная для выключателей и двухфазная для УЗО (там у нас по 2 УЗО на фазе), заглушки к шинам. Также клеммы - но это уже отдельно закажу. Вводной кабель - фазы сядут сразу на вводной автомат. Заземление - сразу на гребёнку заземляющую щита. Рабочий ноль думаю посажу на клемму силовую проходную. А вот с неё не знаю как красиво развести на 3 реле напряжения, чтобы три провода под зажим не заводить. Можете подсказать? У Hager есть соединитель 3 клемм KXA02LH, но что-то не понимаю куда его приткнуть.

Спасибо заранее!