Леонид34
Леонид34
Новичок

Регистрация: 02.08.2019

Москва

Сообщений: 54

28.10.2022 в 00:46:58

Здравствуйте, хотели сделать проходные выключатели в коридоре, но что-то пошло не так. Толи проводов не доложили, то ли выключатели не те. На картинке нарисовал то, как было задумано, и кабели, которые есть на данный момент. Питание можно взять во всех трех выключателях (обозначил красным), все кабели трехжильные (синим, остальные кабели). Выключатели Легранд, два проходных 1 кл. и один проходной 2 кл. Посмотрите пожалуйста, получится ли так подключить, при имеющихся проводах.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116629

28.10.2022 в 01:49:44

Леонид34 написал: Питание можно взять во всех трех выключателях (обозначил красным), все кабели трехжильные (синим, остальные кабели).

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

28.10.2022 в 06:14:42

Леонид34 написал: при имеющихся проводах.

У вас их даже больше, чем надо.

Абсолютно достаточно было бы сделать так:

Т.е. в крайние подрозетники приходит питание, оттуда же запитываются лампы. В средний — только два кабеля по три жилы на двойной проходной.

Но раз питание есть в каждом подрозетнике, то нет особых проблем запитать одну лампочку из среднего.

Подрозетники, надеюсь, глубокие? :)

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 936

28.10.2022 в 06:57:26

Проблема может быть в том, что одной лампой (та которая #1) хотят управлять с двух переключателей?

и питание разумеется от того подрозетника, от которого идёт кабель к лампам, иначе не будет заземления на светильниках

0
Леонид34
Леонид34
Новичок

Регистрация: 02.08.2019

Москва

Сообщений: 54

28.10.2022 в 09:00:48

sebikov, да, каждой лампой надо управлять с двух точек: с крайнего от нее выключателя и клавиши на среднем. И поэтому говорят, что не хватает одного провода от правого выключателя к среднему

0
Леонид34
Леонид34
Новичок

Регистрация: 02.08.2019

Москва

Сообщений: 54

28.10.2022 в 09:12:26

Схема с одной лампой понятна, а вот с двумя у легранда на бумажке нет

0
Леонид34
Леонид34
Новичок

Регистрация: 02.08.2019

Москва

Сообщений: 54

28.10.2022 в 10:12:01

Вот нашел такую схему на форуме, она подходит под мои хотелки и имеющиеся провода?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2022 в 10:37:25

Леонид34 написал: Схема с одной лампой понятна, а вот с двумя у легранда на бумажке нет

А две в схемы в одну ни как не собирается?

Вам нужно два проходных одноклавишных включателя и один двухклавишный переключатель. В средней выключателе нужно шесть проводников, как вариант пять, питание будет перемычкой

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Леонид34
Леонид34
Новичок

Регистрация: 02.08.2019

Москва

Сообщений: 54

28.10.2022 в 10:53:26

megrad написал:

Леонид34 написал: Схема с одной лампой понятна, а вот с двумя у легранда на бумажке нет

А две в схемы в одну ни как не собирается?

megrad, нет, для меня сложно самому схему переделать, было бы просто не спрашивал бы.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

28.10.2022 в 11:19:43

Леонид34, для описанной вами логики у вас всего хватает, даже есть лишние кабели.

Но если вы хотите управлять каждой лампочкой из всех трех мест, то это совсем другая история.

Чтобы получить более детальную консультацию, расскажите, что и как вы пытались подключать, выложите фото.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2022 в 11:47:08

Леонид34 написал: для меня сложно самому схему переделать

А как Вы собираетесь её переделывать тогда? У Вас есть распред коробка или кабели от лампочек тоже в подрозетниках? Как вариант радиовыключатели ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу