28.10.2022 в 00:46:58
Здравствуйте, хотели сделать проходные выключатели в коридоре, но что-то пошло не так. Толи проводов не доложили, то ли выключатели не те. На картинке нарисовал то, как было задумано, и кабели, которые есть на данный момент. Питание можно взять во всех трех выключателях (обозначил красным), все кабели трехжильные (синим, остальные кабели). Выключатели Легранд, два проходных 1 кл. и один проходной 2 кл. Посмотрите пожалуйста, получится ли так подключить, при имеющихся проводах.
28.10.2022 в 01:49:44
Леонид34 написал: Питание можно взять во всех трех выключателях (обозначил красным), все кабели трехжильные (синим, остальные кабели).
28.10.2022 в 06:14:42
Леонид34 написал: при имеющихся проводах.
У вас их даже больше, чем надо.
Абсолютно достаточно было бы сделать так:
Т.е. в крайние подрозетники приходит питание, оттуда же запитываются лампы. В средний — только два кабеля по три жилы на двойной проходной.
Но раз питание есть в каждом подрозетнике, то нет особых проблем запитать одну лампочку из среднего.
Подрозетники, надеюсь, глубокие? :)
28.10.2022 в 06:57:26
Проблема может быть в том, что одной лампой (та которая #1) хотят управлять с двух переключателей?
и питание разумеется от того подрозетника, от которого идёт кабель к лампам, иначе не будет заземления на светильниках
28.10.2022 в 09:00:48
sebikov, да, каждой лампой надо управлять с двух точек: с крайнего от нее выключателя и клавиши на среднем. И поэтому говорят, что не хватает одного провода от правого выключателя к среднему
28.10.2022 в 09:12:26
Схема с одной лампой понятна, а вот с двумя у легранда на бумажке нет
28.10.2022 в 10:12:01
Вот нашел такую схему на форуме, она подходит под мои хотелки и имеющиеся провода?
28.10.2022 в 10:37:25
Леонид34 написал: Схема с одной лампой понятна, а вот с двумя у легранда на бумажке нет
А две в схемы в одну ни как не собирается?
Вам нужно два проходных одноклавишных включателя и один двухклавишный переключатель. В средней выключателе нужно шесть проводников, как вариант пять, питание будет перемычкой
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.10.2022 в 11:19:43
Леонид34, для описанной вами логики у вас всего хватает, даже есть лишние кабели.
Но если вы хотите управлять каждой лампочкой из всех трех мест, то это совсем другая история.
Чтобы получить более детальную консультацию, расскажите, что и как вы пытались подключать, выложите фото.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу