Леонид34
Леонид34
Новичок

Регистрация: 02.08.2019

Москва

Сообщений: 54

28.10.2022 в 14:49:23

Radio, вошел в квартиру, включил лампу в прихожей, дошел до середины большого коридора, тут же вход в комнаты, выключил свет в прихожей и либо завернул в комнату, либо включил вторую лампу и пошел на кухню, и там ее выключил.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21184

28.10.2022 в 14:57:30

Леонид34, Да, именно так всё получается, кабелей хватает.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2022 в 15:14:29

Леонид34 написал: Кабели все в подрозетниках

И ноль, и отходящий на светильники?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122731

28.10.2022 в 15:28:33

Леонид34, совет - когда будете делать - возьмите ручку, карандаш и рисуйте провода и контакты выключателей схематично, и коробки кругом - монтажная схема - иначе запутаетесь. В этом нет ничего сложного.
Просто Radio, ничего рисовать не надо, т.к. он эти схемы с закрытыми глазами "видит" в уме, а Вам - полезно.

0
Леонид34
Леонид34
Новичок

Регистрация: 02.08.2019

Москва

Сообщений: 54

28.10.2022 в 15:36:06

BV, да я вроде решил вот по этой схеме делать, вроде же все как надо должно получится?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122731

28.10.2022 в 16:00:15

Леонид34, у вас коробок - три. Для себя - нарисуйте МОНТАЖНУЮ схему с учетом мест расположения трех этих коробок. PS Не хотите - забейте на мой совет )

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7019

16.11.2022 в 01:34:42

Леонид34, как пользователь проходных выключателей со стажем более 10 лет не советую Вам использовать двухклавишный проходной (конструктивно это 2 одинарных проходных, соединенных вместе). Двойные клавиши будут неминуемо находиться в разных положениях, что помимо визуального дискомфорта доставляет практическое неудобство: рука машинально стремится перевести обе клавиши в одинаковую позицию, в результате свет постоянно будет непроизвольно гаситься. Лучше 2 выключателя в отдельных подрозетниках с общей двойной рамкой!

0
Elcamino77274
Elcamino77274
Новичок

Регистрация: 22.04.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

07.06.2025 в 03:57:48

Уважаемый ser000, Выражаю вам искреннюю благодарность и всего самого хорошего! Пару дней убил на то, чтобы разобраться с проходными, гуглил, не помогало.. Случайно чисто попал на эту тему, и решил проверить схему. Работает как часики - так как мне и было нужно!!! Вы - невероятно крутой))

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21330

07.06.2025 в 07:55:50

Леонид34 написал 28.10.2022 в 15:36

BV, да я вроде решил вот по этой схеме делать, вроде же все как надо должно получится?

По этой схеме если делать, то вам нужно будет установить ещё и распредкоробку, и прокладывать кабеля от этой распредкоробки к лампам и переключателям. .... п.с: все схемы, которые в этой теме были нарисованы - правильные. Ну тоесть, это одна и таже принципиальная схема, только по разному изображена. А вам нужно просто перерисовать эту схему по-своему, чтобы вам удобно было.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21330

07.06.2025 в 08:30:09

Леонид34, вот нарисовал, как вам нужно подключать подключениеПоскольку у вас в каждом подрозетнике есть питание, то в первом берете фазу (L) во втором, где будет двухклавишный - берёте ноль, В третьем - фазу. При этом вам понадобится задействовать в каждом отрезке проложенного кабеля только два проводника из трех . ...... а нет, не так. По этой схеме вам не очень хорошо. Сейчас исправлю.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21330

07.06.2025 в 09:39:06

Леонид34, Вот так вам будет лучше: подключение правильное 2в первом подрозетнике используйте только фазу, во втором - только ноль, в третьем - и ноль, и фазу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.