30.10.2022 в 01:09:25
Добрый день! Вот здесь написано //www.mastergrad.com/forums/t270132-gilzy-gml-dlya-alyuminiya-mozhno-ispolzovat/?p=6060657#post6060657 что нельзя. А где то сегодня читал, что если медь луженая то можно, т.к. медь и алюминий напрямую не соприкасается. К сожалению ссылку не нашел, потерял где -то.
И еще вопрос. Гильзы ГА я нашел минимальные ГА 10, т.е. по сечение 10 квадратов, а если надо соединить например кабели 2,5 квадрата, таких нету вообще, при этом ,ГМЛ куча начиная с 2,5.
30.10.2022 в 01:39:53
Lord_Kreator, ну и возьмите ГА 10мм2, добъете их обрезками до полного сечения. Кучу советских жатых еще пассатижами таких гильз видал, ни одна не была перегретой в отличие от сгоревших в труху розеток и люстр поблизости.
30.10.2022 в 02:15:46
Тема про соединение медной и алюминиевой проводки.
Наилучший и бескомпромиссный вариант - это соединение алюминиево-медными гильзами (гильзами ГАМ). Их минимальное сечение, которое можно найти в продаже - 10 квадрат. Колхозить эти гильзы "добивками" при соединении 2,5 или 1,5 квадрат совсем не хочется. Вот как тут быть?
Как понимаю, эти ГАМ-гильзы разработаны для ответвлений от алюминиевых СИП. Но в бытовой-то, внутриквартирной сети как быть? Любой предлагаемый вариант соединения "медь-алюминий", каждый из них - они с оговорками, ограничениями и либо какими-то неудобствами.
30.10.2022 в 02:59:48
pool, у ГАМ 16-10 - десятка это по меди, а по алюминию они рассчитаны на 16 квадратов, и "бытовыми" ПК-16 вы тут не отделаетесь, они не жмут 16-ю алюминиевую гильзу.
А в квартирном быстром ремонте прощё спаять будет
30.10.2022 в 10:16:32
То есть, наиболее надёжный вариант соединения меди с алюминием - (скрутка плюс) пайка?
Тогда про гильзы ГМЛ скажите своё мнение. Их для соединения медь-алюминий рекомендуете использовать?
30.10.2022 в 10:28:04
Самое частое ведь как бывает. Старая проводка Al моножила сечением 6-4-2,5-1,5. А перейти хочется на медь моножилу 2,5 - 1,5 квадрат.
30.10.2022 в 10:37:45
pool, если похоронить в стену, то пайка медь/алюминий самое надёжное решение, наблюдаю такую лет 20, признаков коррозии нет. Если на времянку, например вялотекущий ремонт, то подойдут Ваго, неколько лет им вполне по силам. Про разборные соединения: болтовое, сжимы-орешки и клеммники разные - если раз в несколько лет есть желание и возможность проверить, то можно и ими.
А про ГАМ в квартире вообще думать не надо, не бытовая вещь они
p.s. пардор, вы про ГМЛ. В общем давным-давно здесь один фопумчанин провёл испытания ГМЛ на алюминии. Результат был печальный - соединение такое со временем сильно ухудшает свои характеристики, и категорически не рекомендуется к применению
30.10.2022 в 11:01:01
sebikov написал: А про ГАМ в квартире вообще думать не надо, не бытовая вещь они
Понимаю... но ограничение лишь одно - их минимальное сечение от производителей 10-16, не годное для бытового использования. Но, по сути-то, такое соединение оказалось бы наиболее технологичным (скорость монтажа) при полной надёжности соединения.
Понимаю, что не спроста это. Но никак не могу уловить где собака порылась. Вот почему их не выпускают на бытовые сечения?
Мне известно, что сама гильза производится методом сварки Al и Cu гильз с разогревом трением, что предполагает их полную, абсолютную и беспроблемную совместимость навечно за счёт диффузии Al+Cu на молекулярном уровне.
30.10.2022 в 13:26:21
Lord_Kreator написал: ГА 10, т.е. по сечение 10 квадратов, а если надо соединить например кабели 2,5 квадрата,
если соединять три кабеля в коробке - почему нет? Так и делали в некоторых типах панельных домов. А в других - даже сваривали скрутки. Если же речь идет о частичной модернизации Ал проводки, и наращивании медью - то пайка со спецфлюсом - лучший вариант, на мой взгляд.
sebikov написал: если похоронить в стену, то пайка медь/алюминий самое надёжное решение,
защитить клеевой термоусадкой - и коррозия в принципе невозможна без доступа воздуха и влаги
pool написал: Вот почему их не выпускают на бытовые сечения?
Да просто потому, что наращивание медью Ал проводников в квартире - кулибинство чистой воды :) И ниша эта имеет исчезающе малый размер (продаж)
30.10.2022 в 21:01:40
BV написал: наращивание медью Ал проводников в квартире - кулибинство чистой воды
У нас - кулибинство.
А за океаном - один из вариантов реконструкции без смены проводки. Но там для этого готовые гибкие медные ответвления с алюминиевым зажимом. И специализированный гидропресс в придачу - чтобы в подрозетниках можно было ещё не обломившиеся жилы опрессовать.
30.10.2022 в 21:16:57
ВТБ! написал: за океаном - один из вариантов реконструкции без смены проводки
За каким океаном? Индийским?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу