Обнаружил, что у моего 3х фазного проточного водонагревателя (10квт) нет нулевого провода.

В схеме есть 3х фазное УЗО (фото в приложении) выходы которого идут в кросс-модуль , дальше от кросс-модуля идет на 3х фазный автомат для проточного водонагревателя и на автоматы розеток квартиры. Есть нулевая клемма выхода УЗО, в которую будут возвращаться нули от розеток, но от проточного водонагревателя ноль возвращаться не будет.

Поэтому вопросы:

  1. Насколько эта схема вообще рабочая и безопасная?
  2. Будет ли работать защита УЗО?
  3. Что будет если пропадает одна фаза? (схема проточного водонагревателя в приложении)
  4. Есть ли способ сделать безопаснее?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116878

30.10.2022 в 14:39:54

  1. Безопасная, работать будет, но неразумная - любая утечка обесточит ВСЕ помещение. (Помним о холодильнике). В самой схеме не предусмотрены линии освещения, а также отдельные линии питания стационарных устройств, например - варочной, духовки.... и тд - что несколько необычно:)
  2. да
  3. В схеме проточного модуль под номером 1 - "черный ящик" - и как там выполнено питание неизвестно. Но обычно, от двух фаз. В зависимости от того, какая фаза пропадет - проточник либо отключится совсем, либо сможет работать выдавая только часть мощности - грубо приблизительно 1/3.
  4. Ну не сколько безопаснее, сколько надежнее. На проточник оставить как есть, а на розетки (и остальное, забытое на схеме :)) - установить УЗО 30ма на каждую фазу, и под ними - автоматы на линии, нулевых шинки будет 3 - по числу фазных УЗО.
0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.10.2022 в 14:47:20

S-Bird написал: Насколько эта схема вообще рабочая и безопасная?

Схема вполне безопасная, умеренно рабочая. Главная проблема в том, что при неисправности в одной группе будете сидеть без электричества, пока не определите точное место. NB: УЗО срабатывает и при неисправности изоляции в нуле.

S-Bird написал: Будет ли работать защита УЗО?

Да, конечно.

S-Bird написал: Что будет если пропадает одна фаза?

Нагреватель будет работать на 50% номинальной мощности. Возможно, не будет работать кнопка "ТЕСТ" на УЗО.

S-Bird написал: Есть ли способ сделать безопаснее?

Можно сделать разумнее с точки зрения надёжности электроснабжения. Трёхфазное УЗО ликвидировать, на розетки поставить пару однофазных (сгруппировав). Стационарно занулённому и подключенному к системе уравнивания потенциалов нагревателю УЗО совершенно не обязательно: утечки внутри нагревателя никого не затрагивают, а при коротком замыкании ТЭНа на корпус сработает и автомат.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116878

30.10.2022 в 15:43:57

AlexeyL написал: Стационарно занулённому и подключенному к системе уравнивания потенциалов нагревателю УЗО совершенно не обязательно: утечки внутри нагревателя никого не затрагивают, а при коротком замыкании ТЭНа на корпус сработает и автомат.

тем не менее узо отработает на начальной стадии гибели ТЭНа - простым языком - с УЗО бабаха не будет, а с АВ - может быть. То же самое про другие стационары - УЗО минимизуирует возможные повреждения техники при аварии, а просто с АВ при неисправности энергии выделяется больше и больше повреждения.

AlexeyL написал: замыкании ТЭНа на корпус

... и еще - если там штибель со спиралями в воде - там не так все просто. В инструкции указана максимальная электропроводность воды. И я бы ставил УЗО обязательно.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

30.10.2022 в 18:30:42

BV, Мне вот интересно как Штибель , двухфазны у меня поведетсебя по утечке в весенний паводок , когда электропроводность скачкообразно повышается . :cool:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116878

S-Bird
S-Bird
Новичок

Регистрация: 24.08.2018

Москва

Сообщений: 14

31.10.2022 в 12:56:33

спасибо всем за инфо

BV, Это часть схемы большого щита с неотключаемой группой поэтому и нет света, плиты ит.д.

А так там будут несколько УЗО объединенные общей шиной (на фото) + еще отдельное узо неотключаемой группы (холодильник ит.д.)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

31.10.2022 в 13:45:51

S-Bird написал: А так там будут несколько УЗО объединенные общей шиной (на фото) + еще отдельное узо неотключаемой группы (холодильник ит.д.)

Не ставьте 4Р УЗО на однофазные нагрузки - розетки

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

S-Bird
S-Bird
Новичок

Регистрация: 24.08.2018

Москва

Сообщений: 14

31.10.2022 в 13:55:12

MaSeVi, можете пояснить, почему нет? Просто розетки ставятся именно на 4p, чтобы потом можно было поменять фазу в случае перекоса (путем переставления провода в кросс-модуле).

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

31.10.2022 в 14:31:52

S-Bird написал: можете пояснить, почему нет?

Потому что такое УЗО НЕ предназначено для работы в однофазных нагрузках, по причине того, что возможно, что ток утечки (хоть и маловероятно) может быть выше порога срабатывания 15+ мА или вообще быть на грани - 30 мА, но при этом не сработает

S-Bird написал: Просто розетки ставятся именно на 4p, чтобы потом можно было поменять фазу в случае перекоса (путем переставления провода в кросс-модуле).

Не будет никакого перекоса, вернее будет (идеального ничего нет), но очень не столько, чтобы по этому поводу беспокоиться.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

31.10.2022 в 15:03:13

MaSeVi написал: по причине того, что возможно, что ток утечки (хоть и маловероятно) может быть выше порога срабатывания 15+ мА или вообще быть на грани - 30 мА, но при этом не сработает

Каким образом? :cool:

0