30.10.2022 в 14:10:51
Обнаружил, что у моего 3х фазного проточного водонагревателя (10квт) нет нулевого провода.
В схеме есть 3х фазное УЗО (фото в приложении) выходы которого идут в кросс-модуль , дальше от кросс-модуля идет на 3х фазный автомат для проточного водонагревателя и на автоматы розеток квартиры. Есть нулевая клемма выхода УЗО, в которую будут возвращаться нули от розеток, но от проточного водонагревателя ноль возвращаться не будет.
Поэтому вопросы:
30.10.2022 в 14:39:54
30.10.2022 в 14:47:20
S-Bird написал: Насколько эта схема вообще рабочая и безопасная?
Схема вполне безопасная, умеренно рабочая. Главная проблема в том, что при неисправности в одной группе будете сидеть без электричества, пока не определите точное место. NB: УЗО срабатывает и при неисправности изоляции в нуле.
S-Bird написал: Будет ли работать защита УЗО?
Да, конечно.
S-Bird написал: Что будет если пропадает одна фаза?
Нагреватель будет работать на 50% номинальной мощности. Возможно, не будет работать кнопка "ТЕСТ" на УЗО.
S-Bird написал: Есть ли способ сделать безопаснее?
Можно сделать разумнее с точки зрения надёжности электроснабжения. Трёхфазное УЗО ликвидировать, на розетки поставить пару однофазных (сгруппировав). Стационарно занулённому и подключенному к системе уравнивания потенциалов нагревателю УЗО совершенно не обязательно: утечки внутри нагревателя никого не затрагивают, а при коротком замыкании ТЭНа на корпус сработает и автомат.
30.10.2022 в 15:43:57
AlexeyL написал: Стационарно занулённому и подключенному к системе уравнивания потенциалов нагревателю УЗО совершенно не обязательно: утечки внутри нагревателя никого не затрагивают, а при коротком замыкании ТЭНа на корпус сработает и автомат.
тем не менее узо отработает на начальной стадии гибели ТЭНа - простым языком - с УЗО бабаха не будет, а с АВ - может быть. То же самое про другие стационары - УЗО минимизуирует возможные повреждения техники при аварии, а просто с АВ при неисправности энергии выделяется больше и больше повреждения.
AlexeyL написал: замыкании ТЭНа на корпус
... и еще - если там штибель со спиралями в воде - там не так все просто. В инструкции указана максимальная электропроводность воды. И я бы ставил УЗО обязательно.
30.10.2022 в 18:30:42
BV, Мне вот интересно как Штибель , двухфазны у меня поведетсебя по утечке в весенний паводок , когда электропроводность скачкообразно повышается . :cool:
30.10.2022 в 18:33:46
dokar, позже узнаем :)
31.10.2022 в 12:56:33
спасибо всем за инфо
BV, Это часть схемы большого щита с неотключаемой группой поэтому и нет света, плиты ит.д.
А так там будут несколько УЗО объединенные общей шиной (на фото) + еще отдельное узо неотключаемой группы (холодильник ит.д.)
31.10.2022 в 13:45:51
S-Bird написал: А так там будут несколько УЗО объединенные общей шиной (на фото) + еще отдельное узо неотключаемой группы (холодильник ит.д.)
Не ставьте 4Р УЗО на однофазные нагрузки - розетки
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.10.2022 в 13:55:12
MaSeVi, можете пояснить, почему нет? Просто розетки ставятся именно на 4p, чтобы потом можно было поменять фазу в случае перекоса (путем переставления провода в кросс-модуле).
31.10.2022 в 14:31:52
S-Bird написал: можете пояснить, почему нет?
Потому что такое УЗО НЕ предназначено для работы в однофазных нагрузках, по причине того, что возможно, что ток утечки (хоть и маловероятно) может быть выше порога срабатывания 15+ мА или вообще быть на грани - 30 мА, но при этом не сработает
S-Bird написал: Просто розетки ставятся именно на 4p, чтобы потом можно было поменять фазу в случае перекоса (путем переставления провода в кросс-модуле).
Не будет никакого перекоса, вернее будет (идеального ничего нет), но очень не столько, чтобы по этому поводу беспокоиться.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.10.2022 в 15:03:13
MaSeVi написал: по причине того, что возможно, что ток утечки (хоть и маловероятно) может быть выше порога срабатывания 15+ мА или вообще быть на грани - 30 мА, но при этом не сработает
Каким образом? :cool: